15.03.2010 в 10:54:44
Кстати,Андрей, там не только эл.магнитный клапан газ открывает, а еще дублируется механически, шток открывает еще один клапан, он внутри газового блока. До него можно добраться, открутив два винта, соединяющего газовый блок с водяным (желтую железяку с белой - для тех, кто на бронепоезде (шутка!). Но там причина бывает очень и очень редко. Начинайте с эл.магнт клапана, и будет Вам счастье!
16.03.2010 в 11:34:31
там не только эл.магнитный клапан газ открывает, а еще дублируется механически, шток открывает еще один клапан, он внутри газового блока
а как сделать так, чтобы эл. магнитный клапан и этот механический клапан открывались одновременно? я имею ввиду подстроить механику, а не микрик? а то у меня похоже эл. магнитный клапан открывается раньше чем механический
16.03.2010 в 17:48:46
Алгоритм работы: При открытии крана ГВ мембрана вод. блока прогибается и двигает шток вод. блока.Шток открывает газовый клапан на горелку и ОДНОВРЕМЕННО замыкает микровыключатель.Ток идет на блок управления.Далее следует искровой разряд в течении 7секунд.На 2-4 секунде с БУ идет сигнал на электро-магнитный газовый клапан.Клапан открывается,При появлении пламени искра перестает. Проверьте водяной блок и момен втвключения микрика.Проверьте все контакты .По проверке ЭМК уже здесь писали.
17.03.2010 в 20:14:15
Пока делайте так, как здесь пишут, а потом я напишу, как правильно настроить механику. Пока что немножко занят. Потерпите немного.
19.03.2010 в 12:07:50
В чем разница если надписи на одном Оазисе 20 слева в верху у другово справа, есть подозрение что выпускают разные фирмы и соответствено качество! :clapping
19.03.2010 в 13:17:45
Андрей из Самары! Если еще не решили проблемы со своей колонкой, напишите мне в личку, расскажу, как за пол-минуты вылечить Ваши беды. Даже достаточно 10 секунд. Мой адрес найдете в этой теме, на 1-й странице. Будет работать, как часики!
05.04.2010 в 14:51:50
Доброго времени суток! Может кто подскажет, буду признателен... Пользуемся колонкой Оазис уже 2,5 года. Уже буквально через полгода использования, начались неполадки: перестал светиться индикатор, в положении "Зима" колонка постоянно отключалась, последний год работала только в положении "Лето" и нагревала до 38 градусов максимум, так же, в отсеке для батареек скапливается вода, в следствии чего, постоянно появляется ржавчина. Ну это все было ерунда, по сравнению с тем, что в последний месяц колонка стала гаснуть буквально каждые 30-40 секунд, при чем, это случается только тогда, когда вода включена в ванне, когда вода включена на кухне, колонка гаснет значительно реже, каждые минут 10-15.:mad: Газовая служба ходит раз в месяц, проверяют тягу, говорят все в норме. Как самостоятельно можно устранить данную проблему, что это может быть :help И еще такой вопрос... Заметили, что когда на улице сухо колонка не отключается, как только потепелние и повышенная влажность, всё... караул... живем на первом этаже, 5-этажного дома. Может ли это как-то быть связано с тягой?
05.04.2010 в 19:17:54
С тягой - нет, не связано. Проверить можно всё полностью, используя выложенную мной схему на стр. 1, п.77, кажется. Рискну предположить, что приказал долго жить микрик. Я это пишу не потому, что являюсь экстрасенсом, просто это - самая распространенная болячка китайских колонок. Потом проверьте датчик ионизации, это который над горелкой стоит. В электронный блок не лезьте, там все нормально. Зазор на датчике ионизации пламени от корпуса горелки должен быть от 5 до 10 мм. Заодно проверьте подводящие к электродам провода, снимите и опять оденьте их на острие электрода. Вот основные, чаще всего встречающиеся неисправности. После них, если не поможет (хотя, должно!) тогда уже по схеме, от датчика перегрева до датчика тяги. На турбированных еще бывает - выходит из строя микрик на прессостате. Дерзайте, ремонтируйте, праздники закончились.
05.04.2010 в 19:21:53
Андрей из Самары, разобрались, что и куда крутить на водяном блоке, чтобы хорошо зажигалась? Смотрю, не пишет человек, вот испереживался весь ...
06.04.2010 в 12:04:52
2Генеренко попробовал вчера зачистить, подкрутить, заново подсоединить... Вроде, заработало, порадовались, даже на режиме "Зима" не отключалось. Только одел переднюю панель, всё!(((((((( Как отрубило....... Опять отключается! Сейчас снял эту панель - работает. Но как-то не комфортно с этим "зверем" в таком вот виде... А "запакованный", работать отказывается, жарко ему чтоль?))) В чем причина?
08.04.2010 в 15:07:54
Да не жарко ей, конечно. Может, что-то замыкает при установке облицовки? Проверьте. Посмотрите на датчик тяги, ну и на другие проводки. Чудес не бывает!
09.04.2010 в 07:38:03
Генеренко написал : Вместо батареек можно ставить хоть адаптер, хоть аккумуляторы, главное, чтобы напряжение питания не было ниже 3 В. Лучше немножко больше, не страшно, проверено. При более низком напряжении искра будет, а вот эл-магнитный клапан может не открыться, и не будет подачи газа.
А если блок питания от мк на 5 вольт, ничего не сгорит?
09.04.2010 в 09:49:11
ет.
09.04.2010 в 09:49:44
Не сгорит.
09.04.2010 в 16:22:06
Спасибо, попробую!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.