У меня еще интересней, может кому-то знакомо :) Во избежании описанных выше поблем поставил себе после шаровых и фильтров редукторы с манометрами. Выставил на обеих давление по 3атм. По крайней мере, в паспортах всех смесителей именно для этого давления дан расход воды - в общем и напор меня устроил. Все было отлично - открываешь однорукий смеситель ровно посередине - и течет приятная теплая вода :)
А вчера обнаружил, что при спуске унитаза из смесителя начинает течь практически одна горячая! Сразу добавлю - у меня коллекторная разводка МП 16мм через 3/4'' гребёнки.
Делаю более детальное наблюдение и при всех открытых смесителях спускаю унитаз. Смотрю на манометры - и ХВ резко сбрасывается с 3 до 2атм!!!! Нефигового, прямо скажем :(
Вот тебе и гребенка-коллектор...
Возможно, дело в том, что отвод на унитаз стоит первым в гребенке. Тогда вношу идею по смещению всех монопотребителей ХВ(унитаз, СМ, ПМ) на последние места в гребенке! Но это еще надо проверить - завтра отпишусь.
Жду откликов, комментарие и идей! Спасибо!!!
PS насчет гигиенического душа - не совсем согласен. Лично у меня модель, совмещенная со смесителем для умывальника. И вода в душ может пойти только после открытия крана на умывальнике. Заканчиваешь пользоваться душем - вода опять течет из смесителя - и ты уже должен его закрыть - неконтролирумый подмес исключен.