Автор перепутал СУП и УЗО. Всего 3 ошибки в одном слове. :D Ну, чуть- чуть промахнулся... :applause:
В целом, указания в статье расплывчатые, не конкретные и в ряде случаев не верные.
А если серьёзно, то основная проблема с пониманием - это когда называют 4-проводку (и 2-проводку, соответственно) системой TN-C. По лбу надо бить кабелем ВБбШВ 4х25 за такое!
ПУЭ-7 написал :
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Так то-же как-то коряво. Ведь УЗО рекомендовано и для двухпроводных схем.
Alexiy написал :
А если серьёзно, то основная проблема с пониманием - это когда называют 4-проводку (и 2-проводку, соответственно) системой TN-C.
Да и в старых сетях заземление, зануление и уравнивание потенциалов никто не отменял.
ПУЭ-6 написал :
1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в техпомещениях и наружных установках, в которыхприменяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводывсех назначений, металлические корпуса технологического оборудования,подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.
7.1.55. В ванных комнатах жилых,общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн, а в душевых поддоныдолжны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода.
Может быть имелся ввиду запрет:
ПУЭ-7 написал :
7.1.88.
...
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Alexiy написал :
Автор в теме "плавает". Всё с ним ясно.
Аффтару прописать чтение ПУЭ в слух, по 4-ре часа в день, на два года.
ПPOPAБ написал :
Да и в старых сетях заземление, зануление и уравнивание потенциалов никто не отменял.
Совершенно верно, но 4-проводка (по ПУЭ-6) не есть аналог TN-C (по ПУЭ-7)
TN-C в жилом доме имеет очень узкое применение - это, например, только лифты, а также общедомовая котельная и вентиляция. Короче, мощные стационарные 3-фазные установки. И никаких 1-фазных. Это принципиально важно.
4-проводкой же в соответствии с ПУЭ-6 запитывались бытовые 1-фазные потребители (нейтраль шла по зданию до этажных щитов, где разделялась на рабочий ноль и защитный ноль и это было нормой, а PEN по ПУЭ-7 так прокладывать запрещено)!
В пятницу ставил водогрей в сортире на складе, разбирался с творениями электриков при ремонте помещения в 2008 году.
В деревянном дверном косяке - срезаннная заподлицо старая алюминиевая "лапша". Под напряжением. Нашёл наощупь, когда полез в "новую" (того самого 2008 года) коробку над этой дверью, и опёрся рукой на косяк. Старый щит, управляющий этой веткой, находится в другой части этажа, и у меня туда доступа вообще нет.
Зачем полез: на розетке не обнаружилось заземления, индикатор на защитном контакте мала-мала светится. Оказалось, что внутри коробки земляная жила этого кабеля аккуратно обрезана под корень, до самой стенки коробки, до сальника. А с виду кабель правильный, NYM 3*2,5. И со стороны розеток разделано всё.
да. Это и понятно - TN-C и УЗО несовместимы по определению, ибо после УЗО рабочий и защитный ноль объединять нельзя, а в TN-C нули и не разделяются нигде (PEN идёт непосредственно до потребителя и заходит внутрь)
ПPOPAБ написал :
Так то-же как-то коряво. Ведь УЗО рекомендовано и для двухпроводных схем.
В ПУЭ как раз правильно написано. Акцент сделан на то, что
четырехпроводные трехфазные цепи = система TN-C
то есть, TN-C не бывает ни 2-, ни 3-, ни 5-проводной. И всегда 3-фазная. Это очевидно.
Далее говорится, как сделать из TN-C систему TN-C-S (чтобы в одном здании функционировали обе эти системы)
ПPOPAБ написал :
Аффтару прописать чтение ПУЭ в слух, по 4-ре часа в день, на два года.
бесполезно.
Плюнь в лицо тому, кто скажет, что разобрался с типами заземления системы, прочитав ПУЭ.
Чтобы осознать глубину данного заблуждения необходимо прочестьhttp://www.twirpx.com/file/172134/