31.08.2017 в 14:19:41
TAB написал: А с чего вдруг все решили, что условное сечение провода должно быть равно геометрическому?
По ГОСТ 22483-2012 сопротивление 1 километра жилы сечением 1 квадратный миллиметр не должно превышать 18,1 Ом Удельное электрическое сопротивление меди марки М1 - 0,0178 Ом мм.кв То есть провод из меди М1 длиной один метр и сечением 1 квадратный мм. должен иметь сопротивление 0,0178 Ом. На сколько реальное сечение может быть меньше номинального, что бы уложиться в 18,1 Ом посчитать не сложно.
31.08.2017 в 14:22:08
Radio написал: Это достаточно сложно,
Мне не сложно. Работаю с микрометром ежедневно.
31.08.2017 в 14:24:22
Alex___dr написал: Мне не сложно. Работаю с микрометром ежедневно.
Ну хорошо, если так.
Но вы потом измеряемую жилу рассмотрите под хорошей лупой или микроскопом, и если обнаружите малейшие следы измерительного инструмента, то можете считать, что измерение прошло безуспешно.
31.08.2017 в 14:28:12
elecric_35
если вы знаете метод лучше как определить сечение кабеля
Какой метод? Если мне склероз не изменяет, диаметр провода ГОСТом не нормируется. Соответственно штангенциркуль здесь не при делах.
31.08.2017 в 14:51:26
Radio написал: Но вы потом измеряемую жилу рассмотрите под хорошей лупой или микроскопом, и если обнаружите малейшие следы измерительного инструмента, то можете считать, что измерение прошло безуспешно.
Если подобное буде замечено не на проволочке, а на деталях, то я не получу зарплату. Так понятнее?
31.08.2017 в 14:58:11
Radio написал: А диаметр одной тонюсенькой проволочки, не поджав её при этом хотя бы на сотку-две?
elecric_35 написал: Встречалась тушка ШВВП с номиналом 2,5,
Диаметр одной проволоки для жилы сечением 2,5мм2 5 класса гибкости должен быть 0,25мм 4 класса гибкости - 0,42 Что бы на одну - две сотки сдавить жилу, нужно вообразить микрометр струбциной...
31.08.2017 в 15:05:11
TAB написал: Если мне склероз не изменяет, диаметр провода ГОСТом не нормируется.
Верно, не нормируется. Но ни один ГОСТ не может отменить законы физики, удельное сопротивление в частности. Жила с номинальным сечением 1мм2 может уложиться в нормируемые ГОСТ 18,1 Ом при фактическом сечении не меньше 0,98мм2.
31.08.2017 в 15:31:54
Alex___dr написал: Что бы на одну - две сотки сдавить жилу, нужно вообразить микрометр струбциной...
Как раз нет, очень элементарно все сдавливается и продавливается. Положите на этот волосок обычную отвертку или пассатижи - уже увидите отчетливый результат. Медь все-таки достаточно мягка.
Кроме того, не все меряют именно микрометром, сами же знаете.
Alex___dr написал: Если подобное буде замечено не на проволочке, а на деталях, то я не получу зарплату. Так понятнее?
Ни в коем случае не надо не получать зарплату, я всегда ЗА зарплату!
31.08.2017 в 20:17:49
MrGalaxy написал: длину бухты сначала измерьте в полевых условия. Не кол-вом витков с умножением на среднюю длину витка, а по нормальному
На кабеле есть пронумерованные отметки по метрам. Смотрим первую и последнюю, отмеряем сколько еще от них до концов кабеля. Меряем расстояние между 2мя отметками, предпологаем что это расстояние одинаково вдоль всего кабеля (если там не метр, считаем соответственно)
elecric_35 написал: Как будете проверять состав меди при закупке материала, лабораторию к магазину вызывать?
Моток кабеля притащил домой, замерил, впредь знаю чего бренд XYZ из себя представляет. Оттуда или обратно в магазин или на использование, учитывая настоящее сечение. Желаьтельно конечно проверять и в дальнейшем а не продолжать доверять вслепую навсегда после одного хорошего результата, а то бывает что тот же бренд один раз был норм (экономщик спал на работе...) а назавтра похудел
Alex___dr написал: Как минимум показывает, с каким кабелем лучше не связываться независимо от качества меди.
Согласен
31.08.2017 в 22:16:27
Alex___dr
Но ни один ГОСТ не может отменить законы физики, удельное сопротивление в частности.
Удельное сопротивление чего? Из меня конечно материаловед тот еще, но что сопротивление зависит не только от диаметра, но и от состава сплава по-моему очевидно.
31.08.2017 в 22:34:20
TAB написал: Удельное сопротивление чего?
Применительно к жилам провода(кабеля) меди марки М1.
TAB написал: Из меня конечно материаловед тот еще, но что сопротивление зависит не только от диаметра, но и от состава сплава по-моему очевидно.
Можете назвать сплав из которого можно сделать провод с фактическим сечением например 0,75 мм2 который уложится в норматив для жилы 1мм2 - 18,1 Ом ? При этом сплав должен быть дешевле меди...
31.08.2017 в 23:00:53
Alex___dr написал: При этом сплав должен быть дешевле меди...
только наверно у серебра из того что мне известно, но вот не дешевле, серебряные провода это сильно :D и то наверно не уложиться по сопротивлению.
31.08.2017 в 23:08:43
elecric_35 написал: и то наверно не уложиться по сопротивлению.
Не уложится.
31.08.2017 в 23:50:39
Alex___dr
Можете назвать сплав из которого можно сделать провод
Нет, не могу. Я же сказал, что материаловед из меня никакой. Я лишь обращаю внимание на факт, что геометрическое сечение (при заданном условном) зависит также от материала провода.
01.09.2017 в 00:00:40
TAB написал: Я лишь обращаю внимание на факт, что геометрическое сечение (при заданном условном) зависит также от материала провода.
Не зависит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.