serj12 написал:
В то время , когда был построен дом и введена в эксплуатацию сеть - не было даже мысли о заземлении
Справедливости ради: мысль была, но применение заземления в быту ограничивалось. Правила 1964 года:
VII-1-61. В помещениях без повышенной опасности (см. I-1-13) жилых и общественных зданий, а
также в кухнях квартир, в ванных комнатах и уборных квартир и номеров гостиниц заземление
металлических корпусов стационарно установленного осветительного электрооборудования не
требуется.
В этих же помещениях не требуется заземление металлических корпусов переносных
электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные и швейные
машины и т.п.).
В указанных помещениях должны заземляться только металлические корпуса силовых
стационарных электроприемников, как-то: электрических плит, кипятильников и т.п., а также
металлические трубы электропроводки к ним.
Заземлению также подлежат металлические корпуса электрооборудования и части
электропроводок в лестничных клетках жилых и общественных зданий, душевых, домовых и
общественных уборных, банях и тому подобных помещениях.
VII-1-62. В ванных комнатах жилых и общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн
должны быть соединены металлическими проводниками с трубами водопровода.
VII-1-63. Заземление электрооборудования в производственных помещениях, расположенных в
жилых и общественных зданиях (котельных, насосных, электромашинных помещениях лифтов,
мастерских, прачечных, помещениях для приготовления пищи в столовых, ресторанах и т.п.), должно
выполняться в соответствии с требованиями приведенными в гл. I-7.