Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111512

07.06.2018 в 17:53:26

СтранникXXI написал:

BV написал:

AlexeyL написал: Уже понятная вишенка: "новое" УЗО абсолютно мёртвое. Не реагирующее на 100% дисбаланс,

При поиске ответа предполагал, как очевидное, что УЗО все же исправны, и проверены :) Век живи, век учись :) Хотя ...встечал в одном щитке из 7 Дифов, аж три, не реагирующих на кнопку ТЕСТ. Заказчица отказалась менять :)

BV, поди АД-12?

СтранникXXI, точно нет. АББ-шные, из той серии,которую лихо подделывали

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111512

07.06.2018 в 17:54:15

MaSeVi написал: Щит не был, случайно, загажен пылью?...

по самые уши :) Разбираться в деталях не стал, т.к. заказчица категорически не хотела что-то делать. Ну нет - так нет, до свиданья :)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

07.06.2018 в 18:02:56

AlexeyL, не сходится маленько

AlexeyL написал: Результат: всё работает, свет горит везде. При нажатии кнопки "ТЕСТ" на свежеустановленом УЗО чётко выключается соседнее УЗО, которое на розетки. Тестируемое не выключается, свет под ним не гаснет.

а выше вы писали что нуль для нового взят с шинки старого, и если новый вырубал старый - то погаснуть должно было все

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

07.06.2018 в 18:09:05

haramamburu написал: а выше вы писали что нуль для нового взят с шинки старого, и если новый вырубал старый - то погаснуть должно было все

Вы пропустили косяк номер 4 в разгадке коана. "Нагрузка под "новым" УЗО получала ноль независимым путём, мимо всех УЗО." Фактически - и по проводу PE в кабеле этого щита, и от другого щита. Да, понятно, что однажды мог случиться интересный прикол с аварийным током уравнивания между щитами через этот кабель 1,5 мм2.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

07.06.2018 в 18:16:27

AlexeyL написал: Вы пропустили косяк номер 4 в разгадке коана

А, точно)))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16874

07.06.2018 в 18:23:51

BV написал: по самые уши :)

Вот и одна из причин, хотя м.б. и

BV написал: АББ-шные, из той серии,которую лихо подделывали

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111512

07.06.2018 в 18:40:08

AlexeyL, Все же ключевое - неработающее УЗО, которое в таком виде и УЗО назвать нельзя :) Если бы был на месте - первое, чтобы сделал - откинул отходящие провода и проверил УЗО независимо. Неиправность всплыла бы сразу

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

07.06.2018 в 18:59:40

BV написал: Если бы был на месте - первое, чтобы сделал - откинул отходящие провода и проверил УЗО независимо.

Собственно, я с этого и начал. Сработало соседнее УЗО, отключились компьютеры, я слегка фалломорфировал. И откидывание отходящих проводов на данный эффект повлиять не могло, как видно из разгадки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111512

07.06.2018 в 19:21:39

AlexeyL написал: фалломорфировал.

интересное составное слово, словарь Даля значение не дает :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111512

07.06.2018 в 19:24:18

AlexeyL написал: И откидывание отходящих проводов на данный эффект повлиять не могло, как видно из разгадки.

Но сразу дает ключ к большей части разгадки, к тому что по тесту не срабатывает УЗО на котором этот тест. Впрочем и без откидывания так быть не должно. Но откинуть - чтоб не думать вообще о чудесах :)

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

08.06.2018 в 10:20:35

BV написал: Но откинуть - чтоб не думать вообще о чудесах

Дык, тема-то именно о чудесах. О людях чудесных, а не о всяких там УЗО.

В данной истории после странных результатов нажимания кнопок и до всяких измерений и разборки был, естественно, приглашён на место исполнитель работы. И после первых нескольких фраз исполнителя стало понятно, что продолжать разговор смысла нет: главная проблема не в УЗО и не в соединениях.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

08.06.2018 в 10:32:37

AlexeyL написал: главная проблема не в УЗО и не в соединениях.

Я ж говорю (вернее, не я, а профессор Ф.Ф. Преображенский) : "Разруха в головах" (С).

0
Аватар пользователя
Motion534

Местный

Регистрация: 24.11.2014

Киев

Сообщений: 2

11.06.2018 в 19:32:04

Добрый день.

Подскажите, насколько квалифицированный электрик.

Есть квартира (г.Киев, Оболонь). Не моя, снимаю.

Решил повысить электробезопасность - провести в розетки заземление и поставить УЗО. Пригласил электрика.

Электрик молодой парень. Сказал, что заземления в щитке у меня нет, и что он будет делать зануление. Мы дополнительно провели отдельный кабель (2,5 мм2 х 3, монолит) от щитка на кухню (вместо старой проводки).

Моменты:

в самом щитке, электрик взял конец этого кабеля, фазу подключил к фазе, а два остальных провода (синий и желто-зеленый) соединил вместе и подключил к нейтрали. Можно ли так делать (согласно тех же ПУЭ)? Безопасно ли? Не является ли это тем же самым, что и соединение нейтрали на заземляющий контакт в розетке (чего категорически нельзя делать, в случае обрыва нейтрали - появления фазы на всех корпусах электроприборов)

еще, например, он говорил что можно в 3-ех жильном кабеле 2 провода подключиль к фазе, а третий к нейтрали. Вроде же нейтраль тогда будет перегружена.

или он хочет поставить автомат на 25А и последовательно УЗО на 25А. Так же вроде делать нельзя. УЗО должно быть на ступень выше номиналом чем автомат (если автомат 25А, то УЗО минимум на 32А)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

13.06.2018 в 15:01:06

Ликвидировал . :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20654

13.06.2018 в 15:03:06

dokar написал: Ликвидировал . :)

Зачем? Кто-то старался, скручивал фазы с нулями, хотел что-то доказать человечеству.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу