07.06.2018 в 17:53:26
СтранникXXI написал:
BV написал:
AlexeyL написал: Уже понятная вишенка: "новое" УЗО абсолютно мёртвое. Не реагирующее на 100% дисбаланс,
При поиске ответа предполагал, как очевидное, что УЗО все же исправны, и проверены :) Век живи, век учись :) Хотя ...встечал в одном щитке из 7 Дифов, аж три, не реагирующих на кнопку ТЕСТ. Заказчица отказалась менять :)
BV, поди АД-12?
СтранникXXI, точно нет. АББ-шные, из той серии,которую лихо подделывали
07.06.2018 в 17:54:15
MaSeVi написал: Щит не был, случайно, загажен пылью?...
по самые уши :) Разбираться в деталях не стал, т.к. заказчица категорически не хотела что-то делать. Ну нет - так нет, до свиданья :)
07.06.2018 в 18:02:56
AlexeyL, не сходится маленько
AlexeyL написал: Результат: всё работает, свет горит везде. При нажатии кнопки "ТЕСТ" на свежеустановленом УЗО чётко выключается соседнее УЗО, которое на розетки. Тестируемое не выключается, свет под ним не гаснет.
а выше вы писали что нуль для нового взят с шинки старого, и если новый вырубал старый - то погаснуть должно было все
07.06.2018 в 18:09:05
haramamburu написал: а выше вы писали что нуль для нового взят с шинки старого, и если новый вырубал старый - то погаснуть должно было все
Вы пропустили косяк номер 4 в разгадке коана. "Нагрузка под "новым" УЗО получала ноль независимым путём, мимо всех УЗО." Фактически - и по проводу PE в кабеле этого щита, и от другого щита. Да, понятно, что однажды мог случиться интересный прикол с аварийным током уравнивания между щитами через этот кабель 1,5 мм2.
07.06.2018 в 18:23:51
BV написал: по самые уши :)
Вот и одна из причин, хотя м.б. и
BV написал: АББ-шные, из той серии,которую лихо подделывали
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.06.2018 в 18:40:08
AlexeyL, Все же ключевое - неработающее УЗО, которое в таком виде и УЗО назвать нельзя :) Если бы был на месте - первое, чтобы сделал - откинул отходящие провода и проверил УЗО независимо. Неиправность всплыла бы сразу
07.06.2018 в 18:59:40
BV написал: Если бы был на месте - первое, чтобы сделал - откинул отходящие провода и проверил УЗО независимо.
Собственно, я с этого и начал. Сработало соседнее УЗО, отключились компьютеры, я слегка фалломорфировал. И откидывание отходящих проводов на данный эффект повлиять не могло, как видно из разгадки.
07.06.2018 в 19:21:39
AlexeyL написал: фалломорфировал.
интересное составное слово, словарь Даля значение не дает :)
07.06.2018 в 19:24:18
AlexeyL написал: И откидывание отходящих проводов на данный эффект повлиять не могло, как видно из разгадки.
Но сразу дает ключ к большей части разгадки, к тому что по тесту не срабатывает УЗО на котором этот тест. Впрочем и без откидывания так быть не должно. Но откинуть - чтоб не думать вообще о чудесах :)
08.06.2018 в 10:20:35
BV написал: Но откинуть - чтоб не думать вообще о чудесах
Дык, тема-то именно о чудесах. О людях чудесных, а не о всяких там УЗО.
В данной истории после странных результатов нажимания кнопок и до всяких измерений и разборки был, естественно, приглашён на место исполнитель работы. И после первых нескольких фраз исполнителя стало понятно, что продолжать разговор смысла нет: главная проблема не в УЗО и не в соединениях.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу