BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116562

07.06.2018 в 17:53:26

СтранникXXI написал:

BV написал:

AlexeyL написал: Уже понятная вишенка: "новое" УЗО абсолютно мёртвое. Не реагирующее на 100% дисбаланс,

При поиске ответа предполагал, как очевидное, что УЗО все же исправны, и проверены :) Век живи, век учись :) Хотя ...встечал в одном щитке из 7 Дифов, аж три, не реагирующих на кнопку ТЕСТ. Заказчица отказалась менять :)

BV, поди АД-12?

СтранникXXI, точно нет. АББ-шные, из той серии,которую лихо подделывали

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116562

07.06.2018 в 17:54:15

MaSeVi написал: Щит не был, случайно, загажен пылью?...

по самые уши :) Разбираться в деталях не стал, т.к. заказчица категорически не хотела что-то делать. Ну нет - так нет, до свиданья :)

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

07.06.2018 в 18:02:56

AlexeyL, не сходится маленько

AlexeyL написал: Результат: всё работает, свет горит везде. При нажатии кнопки "ТЕСТ" на свежеустановленом УЗО чётко выключается соседнее УЗО, которое на розетки. Тестируемое не выключается, свет под ним не гаснет.

а выше вы писали что нуль для нового взят с шинки старого, и если новый вырубал старый - то погаснуть должно было все

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.06.2018 в 18:09:05

haramamburu написал: а выше вы писали что нуль для нового взят с шинки старого, и если новый вырубал старый - то погаснуть должно было все

Вы пропустили косяк номер 4 в разгадке коана. "Нагрузка под "новым" УЗО получала ноль независимым путём, мимо всех УЗО." Фактически - и по проводу PE в кабеле этого щита, и от другого щита. Да, понятно, что однажды мог случиться интересный прикол с аварийным током уравнивания между щитами через этот кабель 1,5 мм2.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

07.06.2018 в 18:16:27

AlexeyL написал: Вы пропустили косяк номер 4 в разгадке коана

А, точно)))

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

07.06.2018 в 18:23:51

BV написал: по самые уши :)

Вот и одна из причин, хотя м.б. и

BV написал: АББ-шные, из той серии,которую лихо подделывали

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116562

07.06.2018 в 18:40:08

AlexeyL, Все же ключевое - неработающее УЗО, которое в таком виде и УЗО назвать нельзя :) Если бы был на месте - первое, чтобы сделал - откинул отходящие провода и проверил УЗО независимо. Неиправность всплыла бы сразу

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.06.2018 в 18:59:40

BV написал: Если бы был на месте - первое, чтобы сделал - откинул отходящие провода и проверил УЗО независимо.

Собственно, я с этого и начал. Сработало соседнее УЗО, отключились компьютеры, я слегка фалломорфировал. И откидывание отходящих проводов на данный эффект повлиять не могло, как видно из разгадки.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116562

07.06.2018 в 19:21:39

AlexeyL написал: фалломорфировал.

интересное составное слово, словарь Даля значение не дает :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116562

07.06.2018 в 19:24:18

AlexeyL написал: И откидывание отходящих проводов на данный эффект повлиять не могло, как видно из разгадки.

Но сразу дает ключ к большей части разгадки, к тому что по тесту не срабатывает УЗО на котором этот тест. Впрочем и без откидывания так быть не должно. Но откинуть - чтоб не думать вообще о чудесах :)

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

08.06.2018 в 10:20:35

BV написал: Но откинуть - чтоб не думать вообще о чудесах

Дык, тема-то именно о чудесах. О людях чудесных, а не о всяких там УЗО.

В данной истории после странных результатов нажимания кнопок и до всяких измерений и разборки был, естественно, приглашён на место исполнитель работы. И после первых нескольких фраз исполнителя стало понятно, что продолжать разговор смысла нет: главная проблема не в УЗО и не в соединениях.