Сломастер!
Сломастер!
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

18.03.2010 в 17:50:19

2avmal Проще говоря обычный автомат защиты и УЗО в одном "флаконе" ? Спасибо , бум знать . :)

0
Денис4ever
Денис4ever
Новичок

Регистрация: 20.04.2010

Новосибирск

Сообщений: 31

22.04.2010 в 09:55:47

у себя тоже начал ремонт делать. Оторвал пластик на потолке (так знал что опасно - сертификат пожарный видел, да плюс заходил в квартиру где КЗ под натяжным потолком случилось... итог: половина пластика стекла по стене) за ним открытая "коробка"(дырка в стене) из нее торчит не изолированная скрутка, сантимов на 10 вод потолком - тогда первый раз подумал - не зря разобрал .Было решено менять проводку везде Решение: Щиток в квартире счетчик оставлю на месте ввод от счетчика в обход ЖЭКовским автоматам 1 группа - освещение 2х полюсник 10А ВВГ 3х1.5 2 группа - печь 25А 2х полюсник 3,4 группа - разетки 20А диф 30мА (Р+N) 5 -я - холодильник (Жена боится утюг оставить включенным - сделаю чтоб все отключалось кроме холодильника на реле finder 30А) ОПН на 220 ввод ВВГ 3х4 такой же на печь еще в ветке по заземлению советуют отключать стиралку думаю ставить ли еще 1 реле на нее все компоненты АВВ , кроме реле Выдернул старые.Тут вылезла первая проблема: раньше были запиханы провода(провод - без оболочки, только изоляция жил) новые 2х ВВГ 3х1.5+ 3х2.5 лезли очень туго в каналы в перекрытиях да и в стенах такие же диаметром 16 мм такова раньше не встречал для доп розеток пришлось штробить ушло 3 дня на 5 штроб - плиты оказались из крепкого бетона да и наполнитель еще гранит Пока штробил расковырял розетки установленные отделочниками- для этого халтура - ласкательное слово: идет алюминий 2х2.5 в метре от розетки на него накручен мягкий медный (марку не знаю) и расходится на 2 розетки потом все это замотано изолентой и замуровано. После такова прошу всех не экономьте нанимая в лице отделочников еще и электриков - дороже всанет в последствии , не дай бог пожар. а переделывать придется - весь ваш ремонт псу под хвост. Это впечатления от 2х комнат , ванную кухню СУ еще не трогал

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

17.05.2010 в 11:47:39

На одном Харьковском форуме электрик предлагает качественные электромонтажные работы, а это как пример работы;)

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.05.2010 в 12:20:05

rHOM написал : а это как пример работы

И что из этой картинки следует? Только то, что облагородил хрущёвский (брежневский) щиток... ИМХО

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ILIKO
ILIKO
Резидент

Регистрация: 05.02.2009

Москва

Сообщений: 1216

17.05.2010 в 12:27:25

sergey_sav написал : И что из этой картинки следует? Только то, что облагородил хрущёвский (брежневский) щиток... ИМХО

Проблема как миниимум используемые цвета - которые идут в разрез к принятым в Москве :)

0
aleksandr94
aleksandr94
Местный

Регистрация: 11.05.2010

Киров

Сообщений: 182

17.05.2010 в 12:28:10

iale написал : бывает для изоляции и медицинский пластырь используют

Как-то менял провод подходящий к светильнику, выполненный ПУНП 2*1,5. Достал его из гофры и ужаснулся:swoon . Провод был наращен скруткой.Один провод был замотан малярным скотчем,причём таким толстым слоем, второй не был изолирован вообще:scare . Жаль, конечно, что не сфотографировал это чудо:(

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

17.05.2010 в 12:31:59

ILIKO написал : к принятым в Москве

А что в Москве свое ПУЭ????? Цвета по нормам.....

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

17.05.2010 в 12:32:55

А то что на 5А счетчик и провод на 2.5мм2 автомат С 63 это ни-че?

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

17.05.2010 в 12:34:48

rHOM написал : А то что на 5А счетчик и провод на 2.5мм2 автомат С 63 это ни-че?

)))))) А это уже мясо)))) Сразу и не заметил)))))

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

17.05.2010 в 12:43:41

И как-же вот это:

ПУЭ 1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

17.05.2010 в 12:50:08

А как теперь заказчику этого надо остерегаться? Найти этого дядю Ваню? Мне кажеться этот пример просто как наглядного пособия, но не для темы!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу