10.03.2008 в 00:52:28
2xamgelo
фото конечно не фонтан. НО _кажется_ я рассмотрел заужение (особенно на 1 фото), тоесть внутрений валик есть меньшего диаметра чем труба, это не есть хорошо. попробуйте делать метки вставляя трубу в фитинг. а сам фитинг вставляйте в насадку до упора.
xamgelo написал : Впечатления - важно точно отрезать трубу перепендикулярно
ИМХО. важно но не принципиально.
xamgelo написал : зачищает слишком длинный участок и глубоко кажется, потому что труба в нагретый паяльник входит довольно легко, попробую регулировать. Или это нормально?
самое главное как у Вас разогретая труба входит в разогретый фитинг. !!! должна входить с некоторым ОДИНАКОВЫМ сопротивлением. слишком туго плохо (образуются валики очень большие) и слишком слабо плохо (почти нету валиков).
косвенно и Вы сами подтверждаете что
xamgelo написал : потому что снаружи фиттинга буртик почти не образуется
потом можно проверить на холодной трубе и фитинге , внешний диаетр трубы (очищеной) - внутрений диаметр фитинга = ~2мм.
а по поводу перегрел (передержал), нужно смотреть по разрезу, по однородности шва соединения (в идеале почти неразличим). когда перегрели (передержади) могут образовыватся пузырьки воздуха,
когда недогрели (недодержали) - неоднородный шов соединения.
10.03.2008 в 04:33:34
Maks2002 написал : потому что снаружи фиттинга буртик почти не образуется
Заметил такую бяку на некоторых фитингах. Легко одеваются на насадку, не снимается верхний слой и почти не образуется буртик. Считаю, что это такое качество фитингов. Прослаблен внутренний диаметр.
14.03.2008 в 10:00:52
Сори, фотки телефоном и в помещении... Начал монтаж. Все еще не нравится кое-что. Настроил зачистку чтобы срезАла только алюминий. Стала туго входить труба в зачистку , тяжелее зачищать. И долго. Надеюсь качество повысилось :) Пришел к выводу , правда поздно, надо брать трубы не требующие зачистки. Фиттинги экопластик довольно туго и долго одеваются на насадку. Температура по шкале паяльника - выставлена 280, но в доме - как на улице, +8° Сделал отвод от котла медью - пришел к выводу, что с медью работать проще и исправить можно то же соединение. Вот только труба по 40 грн метр...
17.03.2008 в 12:45:48
2xamgelo
выглядит красио и акуратно.
только вопрос
18.03.2008 в 07:20:28
Да читал где-то - нежелательно сразу ППР от котла... Диаметр меди 18, такая же как и внутри котла.Двльше будет ППР 25 или 32 - пока не решил.Но обязательно ASG, зачистка все-таки придично времени в сумме отнимает
18.03.2008 в 10:11:25
Вот, напаял - решил для начала водопровод сделать. Фото инструментов , не самые лучшие, но работают Внимание! Нагар на насадке, не от фиттингов или трубы, это дощечка дымить начинает когда фиттинг прижимаю Опрессовывать пробовал советским ножным автомобильным насосом. До 4 бар набивал. Но потом давление медленно стравливалось Может кто знает, он вообще-то без невозвратника (ниппеля) держит ? Или надо для моего пресса колхозного еще невозвратник взять ? Потму что потом соединил горячую и холодную системы, подал воду из водопровода - ничего не течет... Фотку колхозного пресса выложу завтра, вчера устал и фото размытое совсем вышло...
18.03.2008 в 13:06:48
2xamgelo - А почему водорозетки не ставите? Потом самому же мучаться придётся, ежели что.
18.03.2008 в 14:02:29
2xamgelo
делаете аккуратно. +
НО, есть пара замечаний.
по поводу обвязки котла медью.
обвязывать металом рекомендуют только те котлы у которых воды на выходе может быть более 80грд, у всех современных импортных енергоЗависимых котлов максимальная Т воды на выходе макс 80грд -85грд. потом там стоит два датчика Т один рабочий другой аварийный. так что ИМХО обвязка металом лишняя,
Но если Вы уже сделали такую обвязку и при том 18мм медью (площадь отопления какая, напомните) то 32мм ППР после отрезка меди ставить не имеет смысла так как Вы медью и так уже заузили трубы, тоесть дальше Вам имеет смысл разводить ППР 25мм и отводы 20мм. потому как у ППР 25мм внутрений диаметр как раз и будет 18-19мм. удачи.
18.03.2008 в 14:35:33
Изоляцию и крепления конечно буду ставить, куда ж без них просто еще предстоит небольшая переделка - отводы к солнечному подогревателю будущему надо сделать, ну и испытаю пару дней - потом уже закреплю и одену. Трубы внутри котла такие же - 18 мм (открывал, смотрел). А стояки по расчетам можно и 25 и 32, только при стояках 32 скорость потока несколько меньше
18.03.2008 в 17:19:51
2xamgelo
ИМХО, смысл в 32мм ППР после 18мм меди теряется.
изоляцию после пайки одеть можно, но неудобно,
НО вот крепление нужно монтировать сразу так как иногда практическ невозможно просверлить диру в месте прохождения трубы.
19.03.2008 в 06:36:51
to Wazawai Сори, я человек в сантехнике весьма темный , самоучка + форум :) названий всех не знаю. В магазине так иногда пальцем и показываю - дайте мне вот этих штучек десяток :D Что такое водорозетки? Я думал - вот эти отводы ППР с резьбой они и есть...
Maks 2002 ПризнаЮсь - уже купил 32 трубу... Причина - в магазине где покупал все - на нее были все фиттинги, а на 25-ю - нет. Да ее мне и надо то - два отрезка по 4.5 метра. Так же думаю - она мне и коллектором служить будет.
Насчет крепления - просверлить еще можно, сегодня как раз по воде все доделаю и продолжу отопление Для солнечного водонагревателя сделаю просто отводы на подаче с кранами, потом пропихну через нишу стояков трубы на солнечный коллектор от холодной воды, с коллектора на бойлер (поставлю его в котельной), а после него уже через котел - в систему. То есть газом буду только догревать воду если понадобится
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу