10.09.2007 в 18:46:54
Есть ли какие нибудь отрицательные моменты при эксплуатации кондиционерa в штатном режиме обогрева? Естественно, при наружной температуре воздуха в пределах паспортной. О преимуществах такого обогрева жилых помещений в межсезонье (высокой энергоэффективности) знают многие, а о подводных камнях не слыхал. Есть ли они вообще? Если тема обсуждалась (поиском не нашел), киньте Ссылку пожалуйста
10.09.2007 в 19:19:01
До -10 возможно.А дальше даже с обогревом компресора не желательно.
10.09.2007 в 21:54:33
RE:MONTER написал : Есть ли какие нибудь отрицательные моменты при эксплуатации кондиционерa в штатном режиме обогрева?
ессно есть, самый очевидный, это то, что обогреватель стоит на порядок дешевле, чем кондей, соотв. ресурс кондея будет меньше за счёт того, что он будет ещё и греть
что значит "энергоэффективность", по закону сохранения энергии его эффективность не больше и не меньше, чем у любого другого обогревателя, который только в разы дешевле
11.09.2007 в 07:19:52
Ler написал : по закону сохранения энергии
Тепловая машина на консервативные законы не покушается - тепло просто "перекачивается" с улицы (при обогреве) или на улицу (при охлаждении).
11.09.2007 в 11:26:51
Ler написал : что значит "энергоэффективность", по закону сохранения энергии его эффективность не больше и не меньше, чем у любого другого обогревателя, который только в разы дешевле
Мдя... Школьный курс физики рекомендован к ознакомлению. На досуге поразмыслите, почему в праспортах на кондеи тепловая мощность и энергопотребление так сильно различаются :)
11.09.2007 в 13:39:54
Ler можете не тратить энергию на спор с J.Walker , трафик на скачивание курса физики :) . Просто наберите в поисковике "принцип работы холодильной машины",а потом "четырехходовой клапан кондиционера". Все-таки жду ответа спецов в области холодильной техники: отличается ли режим работы кондиционера "на реверс" от обычного режима при паспортных условиях?
14.09.2007 в 13:01:38
в вопросе есть ответ. при паспорных условиях эксплуатации ("-5" - "+40" )работа кондиционера "на реверс" не отличается, для того и существует "четырехходовой клапан кондиционера".
14.09.2007 в 13:25:04
читайте внимательнее, я говорил не про холодовую производительность кондея, а про тепловую, так вот адекватный нагревательный прибор (электрический), например конвектор, всю потребляемую энергию (как минимум 99,9%) расходует на нагрев, если у кондея потребляемая мощность больше теплотворной, то соотв. не следует употреблять кондей для нагрева ещё и по этой причине, помимо мех. износа
а время действительно проще не тратить, т.к. народ не только физику, а вообще читать не умеет или не различает работу на нагрев и на холод :)
14.09.2007 в 15:53:03
RE:MONTER написал : Есть ли какие нибудь отрицательные моменты при эксплуатации кондиционерa в штатном режиме обогрева?
Если и есть, то забить на них. Который год в осенне-весенний сезон пользую в таком режиме - никаких проблем.
in my humble opinion
14.09.2007 в 17:55:09
Ler написал : т.к. народ не только физику, а вообще читать не умеет или не различает работу на нагрев и на холод
А она ничем и не отличается. Это так, на всякий случай. НЕТУ в кондее нагревательного элемента, который работал бы на нагрев воздуха НУ НЕТУ ЕГО!!! В режиме охлаждения - в помещении испаритель, снаружи - конденсатор. Испаритель охлаждается, конденсатор греется. За счет этого тепло "перекачивается" из помещения наружу. Когда надо греть - испаритель и конденсатор меняются местами и тепло качается снаружи внутрь. Мощность, которую надо затратить на перекачку тепла существенно меньше, чем мощность, необходимая для генерации такого же количества тепла...
А Вы думали, что там нагревательный элемент стоит? Допускаю возможнось наличия и таких моделей :)
14.09.2007 в 19:42:49
J.Walker написал : А Вы думали, что там нагревательный элемент стоит? Допускаю возможнось наличия и таких моделей
и правильно делаете - такие модели есть но обычно от 12квт холодопроизводительности
14.09.2007 в 19:52:49
RE:MONTER написал :
Отрицательных моментов нет.
14.09.2007 в 19:52:58
johnlc написал : и правильно делаете - такие модели есть но обычно от 12квт холодопроизводительности
Канальники.
17.09.2007 в 12:37:36
Хм, мы вроде про бытовые сплиты говорим, потому что если расширить тему, то в области HVAC чудес технических поля нетоптанные :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.