Аватар пользователя
B@tu

Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

16.09.2007 в 02:27:25

Планирую подключить сливной бачок унитаза через медную подводку. Длина трубки ок. 30 см, с соединениями все ясно (пара цанговых зажимов на 3/8). Но! Трубку нужно согнуть дважды под углом 90*. Как это сделать чтоб не сплющить. Радиус изгиба требуется минимальный. Пробовал набивать трубку песком, все равно плющит. Просто не хочется обычную гибкую.

0
Аватар пользователя
RE:MONTER

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

16.09.2007 в 02:43:35

  1. Отжечь сгибаемый участок.
  2. вставить специальную пружину (продается в магазинах с МП трубами).
0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

16.09.2007 в 10:07:30

Спаяйте балинн на фитингах и не парьтесь! Повороты будут практически по радиусу равному диаметру трубы. Это ЭЛЕМЕНТАРНО: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39855&highlight=%CF%E0%E9%EA%E0+%EC%E5%E4%FC Там кто-то даже ссылку давал на западные видео-ролики про пайку: http://www.youtube.com/results?search_query=copper+soldering&search=Search Маленький баллончик, самая простая горелка, флюс, припой. Можно даже пока без ершика - шкуркой фитинги и трубки зачистить. Всё!!

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

16.09.2007 в 10:35:59

трубка - то хромированная, наверно.. потсавте кран с разьемом 3\8 и на бачке (густавсберг например)есть готовый фитинг.или поставте свой, если у Вас не шведскиая керамика. но кран- нужен. я ставлю примерно такой, только shell ^ http://www.smesiteli.ru/index.php?kat=1&fir=1&cou=32&idbasket=1517937792 арт. - 22951

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

16.09.2007 в 11:36:08

Ну на крайний случай, есть и повороты на 90гр с цанговым зажимом. Я то понял, что это СКРЫТАЯ подводка к бачку с его тыльной стороны (у меня так на Laufen PRO)

0
Аватар пользователя
B@tu

Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

16.09.2007 в 13:57:24

Пайка исключается, трубка будет хромированная. Кран не возможен, если бы ?!..... Дело в том, что я при выводе водоразетки и последующем монтаже короба для сокрытия канальи не учел всех деталей. Теперь получается, что водорозетка выходит прямо над коробом, облицованным плиткой. И навернуть на что-то типа угла 1/2-3/8 под цангу или сан.тех. крана просто невозможно. А присоединить нужно рядом стоящий бачок с нижней подводкой. Длина подводки небольшая, но гибким я не верю.

то Prok12 Я таких не встречал. Как это выглядит? Во втором санузле похожий вопрос решился хром. уголком 1/2-3/8 +цанга+трубка - очень симпатично и надежно.

то RE:MONTER А какой минимальный радиус можно получить?

Я наверное сделаю фотку проблемного участка, может так появятся какие-то идеи?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

16.09.2007 в 14:23:35

2B@tu ..набросайте эскиз, какие там повороты в каких местах получаются. Думаю, что можно все сделать без загибов

0
Аватар пользователя
Citizen

Местный

Регистрация: 02.11.2005

Москва

Сообщений: 345

16.09.2007 в 14:43:18

Я заливал внутрь воду,заглушал с обеих сторон,замораживал, а потом гнул.

0
Вложение
Аватар пользователя
B@tu

Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

16.09.2007 в 20:07:04

to Палецкий

Мне нравится Ваш оптимизм по жизни :)

to Citizen Выглядит неплохо, надо попробовать...

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.09.2007 в 01:56:26

B@tu написал : Выглядит неплохо, надо попробовать...

...в том варианте все легко решалось установкой никелированого уголка 90гр вн/нар и было бы намного красимше :)

0
Аватар пользователя
B@tu

Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

18.09.2007 в 01:24:20

Вообще-то я имел ввиду качество изгиба. А вот уголок в данном случае смотрелся бы громоздко, ИМХО. Выкладываю фотки. Ну что, Палецкий, какие идеи?

ЗЫ: Затирка не закончена, прошу не критиковать :)

0
Вложение
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

18.09.2007 в 12:17:44

...есть предложение ввернуть со сторны стены никелированое колено, потом удленитель никелированый на пол дюйма (жаль не ясно сколько в сантиметрах получается от вертикального спуска унитаза до резьбы в стене). На удлинитель краник 90гр никелированый, а потом цанга и трубка по вертикали к унитазу

0
Аватар пользователя
B@tu

Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

18.09.2007 в 23:33:29

Не пойдет. Колено поставить невозможно! Нет места, чтобы его провернуть. Кран мне в принципе не нужен. Пока видится единственный вариант: редукция 1/2 х 3/8 цанга 3/8 трубка, изогнутая с помощью такой-то матери цанга 3/8

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

18.09.2007 в 23:45:55

B@tu написал : Не пойдет. Колено поставить невозможно! Нет места, чтобы его провернуть

...почему не пойдет? Американка пойдет и к ней в придачу никелированая накладка на стену

0
Вложение
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

19.09.2007 в 00:08:35

...дайте размеры по вертикали и горизонтали в оси подводки

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу