22.09.2007 в 22:09:58
морозов написал : денег на материалы меньше уйдёт.
Ну не намного. Точно не считал, но тоже тройники и уголки будет нужны. Не знаю что дешевле получится, один коллектор или все тройники с уголками. Зато будет больше соединений трубы и надежность системы понизится. И заужений будет больше. А от коллетора до водорозетки идет целая труба. По моему это преимущество.
морозов написал : на каком расстоянии от радиатора она стоит?куда вода пойдёт в первую очередь?
Вобщем согласен, можно было и поближе.
23.09.2007 в 08:47:25
морозов написал : на каком расстоянии от радиатора она стоит?
wall_design написал : Вобщем согласен, можно было и поближе.
Т.е. хотите сказать что в основном пойдет по перемычке к соседям? А сколько обычно ставят? Есть еще 2 батареи (2 комната и кухня). Там одна перемычка с заужением на обе.
23.09.2007 в 09:07:15
Совет про перемычке. Если дом старый, то перемычки лучше заменить, так как они загаженные и могут быть уже не пригодны к правильной работе. Совет такой: поставте перемычку из меди перед соединением американок с радиатором. У меня в практике такое было - дому 14 лет а перемычка наглухо загажена!!!
23.09.2007 в 09:13:22
Дядя написал : перемычки лучше заменить
Перемычки заменены на новые. А вызывать опять варить когда комнаты уже практически закончены...Подумаю.
23.09.2007 в 12:08:59
не понял если вы пишете что перемычки заменены то зачем думать?
23.09.2007 в 12:17:00
Дядя написал : а перемычка наглухо загажена!
в системе отопления? я торчу
23.09.2007 в 12:43:54
Сэм89 и я торчу. но после того как вы затарчали я пошол и проверил перемычки у себя дома а они холодные притом батареи гарячие (отопления у нас дали) значит в перемычки вода не церкулирует значит вполне возможно что там может скапливаться всякая какашка ****
23.09.2007 в 16:53:16
дядя а зачем енти гребанные устроители понаставляли те гребанные пермычки. вроде как чето имели ввиду. а еще там краник должен стоять для регулировки, но как правило не работающий.
а если перемычка и забита то видать у вас морскую воду в системе гоняли долго
23.09.2007 в 17:25:54
Дядя написал : не понял если вы пишете что перемычки заменены то зачем думать?
Ну так ведь тут советуют ближе к батарее лепить. Старая была действительно ближе.
23.09.2007 в 17:36:51
2c911 кто советует, чем мотивирует? Вы сами осознали их необходимость в вашем конкректном случае?
23.09.2007 в 17:51:09
2Сэм89 я дал совет так как с этим сталкивался. и не один раз.
c911 написал : Ну так ведь тут советуют ближе к батарее лепить. Старая была действительно ближе.
совет - если старая перемычка заменена, то не трогайте ничего, все будет работать (при условии, что перемычка меньшего деаметра чем основные трубы).
23.09.2007 в 19:43:56
2c911
с перемычкой у Вас всё нормально , проследите путь воды по тройнику, - для того что попасть в перемычку воде нужно повернуть на 90грд а чтобы в батарею нужно пойти прямо, так вот куда меньше гидросопротивление. правильно в перемычку, так что незаморачивайтесь.
и чтобы закончить флуд с перемычкой приведу правило её установки.
перемыч, паралельно стояку), должна иметь на ступень меньший диаметр чем отводы от стояка.
кстати ето правило применяется и при установке ПСов, с одним условием что ПС и отводы должны быть на одном горизонтальном уровне (кстати батареи тоже).
кто что имееть возразить прошу, НО только аргументировать.
24.09.2007 в 02:25:15
Сэм89 написал : модеры потерли
а что именно они потерли? намекни хоть?)))
24.09.2007 в 08:00:19
Вчера разговаривал с одним хорошим знакомым, которые тоже ремонтирует квартиры. Так вот они делают так, как у меня на фото. Правда отводов от коллектора побольше и стараются делать магистраль - потребитель. Видимо то что у меня это "экономичный" и "стандартный" вариант. ;) Еще он сказал что "грязевик" трудно прочищать по сравнению с тонкой. Он вообще часто чистится? Еще он сказал что есть совмещенные фильтры тонкой очистки и редукторы. Их стоит ставить для компактности?
24.09.2007 в 10:15:10
c911 написал : Так вот они делают так, как у меня на фото.
Неправильно ваш знакомый делает. Совмещенные фильтры с редуктором видел только Honeywell. Тоже хороший вариант. Что трудного прочистить грязевик? Гонит он и не краснеет...