07.11.2007 в 15:36:13
2sergey_sav
"Если величина нагрузки не превышает 16 А (3,5 кВт), то контакты 4-5 включаются непосредственно в разрыв питания нагрузки, т.е. последовательно с нагрузкой. Если мощность нагрузки выше, то контакты 4-5 включаются в разрыв питания катушки магнитного пускателя соответствующей мощности, коммутирующим нагрузку".
т.е. в моем случае нужно подключать через МП 32А?
07.11.2007 в 15:51:42
2alsergo Да. В соответствии с инструкцией.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.11.2007 в 16:00:24
alsergo написал : т.е. в моем случае нужно подключать через МП 32А?
Для 9кВт? Не менее сорока...
07.11.2007 в 16:11:48
ВТБ! написал : Для 9кВт? Не менее сорока...
Все-равно после 25А следующая величина 40А.
07.11.2007 в 16:20:44
avmal написал : На Диком Западе пускатели называют контакторами.
Пускатель - это композиция из собственно контактора, органов управленния и средств защиты - или теплового реле, или моторного автомата. А контактор - он и в СССР был контактором.
07.11.2007 в 16:23:26
avmal написал : Все-равно после 25А следующая величина 40А.
25 - 32 - 38 - 50
07.11.2007 в 17:02:49
ИнтСистемс написал : 25 - 32 - 38 - 50
Российская градация величин пускателей отличается от Европейской.
18.12.2007 в 17:30:55
Возобновлю тему с вашего позволения....
у меня возникла проблема при подключении РН-111 без контактора (нагрузок более 3.5КВт не имеется):
на контакте 1 вход L от выхода L счетчика,
на контакте 2 вход N от выхода N счетчика,
на контакте 4 выход L на вход L УЗО,
на контакте 5 выход N на вход N УЗО.
При подаче питания на реле загорается "сеть" и через 5 сек "вкл. нагрузки" (т.е. как должно быть), вот только на выходе (на обоих контактах 4) фаза не прощупывается :help Мобыть реле неисправно?
18.12.2007 в 23:48:14
попробуйте по схеме, только исключите контактор.пока на контакт ничего не приходит там ничего не будет. фаза пойдет на УЗО с выходных контактов реле, а нейтраль на прямую со счетчика.вроде так,или ошибаюсь?
19.12.2007 в 00:03:15
alsergo написал : фаза не прощупывается
Мобыть реле неисправно?
реле исправно, у РН-111 выводы 3,4,5 - это просто переключающие контакты электромеханического реле. Чтобы там появилась фаза, ее надо туда подключить.
19.12.2007 в 14:12:45
2iale Посмотрите, пожалуйста, теперь правильно ли я подключаю реле: на первом контакте 1 вход L от выхода L счетчика, на втором контакте 1 выход L на вход L УЗО. на первом контакте 2 вход N от выхода N счетчика, на втором контакте 2 выход N на вход N УЗО на контакте 4 выход L на вход L УЗО, на контакте 5 выход N на вход N УЗО.
19.12.2007 в 16:32:03
Неправильно. Подключать надо так:
L от счетчика -> контакт 1
N от счетчика -> вход N узо
вход N узо -> контакт 2
(второй вариант N от счетчика ->контакт 2, контакт 2 -> вход N узо менее надежен)
контакт 1 - > контакт 4
контакт 5 - > вход L УЗО
19.12.2007 в 17:11:27
2megademon
благодарствую :)
а будет ли надежным коммутация N через клемму wago 773-173?
(N от счетчика -> клемма -> вход N узо; вход N узо -> клемма -> контакт 2)
19.12.2007 в 22:01:50
Особого смысла в WAGO нет,зачем лишние соединения. Сделайте как советовали выше. В узо два провода нормально закрепятся
20.12.2007 в 01:54:37
alsergo написал : у меня возникла проблема при подключении РН-111 без контактора (нагрузок более 3.5КВт не имеется):
Про подключение вам уже объяснили. Добавлю про отсутствие контактора Внутри РН-111 установлено э/м реле, контакты которого рассчитаны на коммутацию тока до 16А при нагрузке АС1 ( ТЭН, утюг, ЛН еще можно притянуть). При появлении нагрузок АС3 ( индуктивных ) коммутационная способность в разы падает. Кроме того, при протекании токов к.з. через контакты такого реле, если их величина превысит ударную стойкость контактов ( обычно 120А за 20 мс ), то может произойти залипание и , соответственно, нарушение защитных функций.