2sergey_sav
"Если величина нагрузки не превышает 16 А (3,5 кВт), то контакты 4-5 включаются непосредственно в разрыв питания нагрузки, т.е. последовательно с нагрузкой. Если мощность нагрузки выше, то контакты 4-5 включаются в разрыв питания катушки магнитного пускателя соответствующей мощности, коммутирующим нагрузку". т.е. в моем случае нужно подключать через МП 32А?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2007 в 15:51:42

2alsergo Да. В соответствии с инструкцией.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

07.11.2007 в 16:00:24

alsergo написал : т.е. в моем случае нужно подключать через МП 32А?

Для 9кВт? Не менее сорока...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.11.2007 в 16:11:48

ВТБ! написал : Для 9кВт? Не менее сорока...

Все-равно после 25А следующая величина 40А.

0
Аватар пользователя
ИнтСистемс

Местный

Регистрация: 10.04.2007

Москва

Сообщений: 132

07.11.2007 в 16:20:44

avmal написал : На Диком Западе пускатели называют контакторами.

Пускатель - это композиция из собственно контактора, органов управленния и средств защиты - или теплового реле, или моторного автомата. А контактор - он и в СССР был контактором.

0
Аватар пользователя
ИнтСистемс

Местный

Регистрация: 10.04.2007

Москва

Сообщений: 132

07.11.2007 в 16:23:26

avmal написал : Все-равно после 25А следующая величина 40А.

25 - 32 - 38 - 50

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.11.2007 в 17:02:49

ИнтСистемс написал : 25 - 32 - 38 - 50

Российская градация величин пускателей отличается от Европейской.

0
Аватар пользователя
alsergo

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

18.12.2007 в 17:30:55

Возобновлю тему с вашего позволения....

у меня возникла проблема при подключении РН-111 без контактора (нагрузок более 3.5КВт не имеется): на контакте 1 вход L от выхода L счетчика,
на контакте 2 вход N от выхода N счетчика,
на контакте 4 выход L на вход L УЗО, на контакте 5 выход N на вход N УЗО.

При подаче питания на реле загорается "сеть" и через 5 сек "вкл. нагрузки" (т.е. как должно быть), вот только на выходе (на обоих контактах 4) фаза не прощупывается :help Мобыть реле неисправно?

0
Аватар пользователя
chi

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

18.12.2007 в 23:48:14

попробуйте по схеме, только исключите контактор.пока на контакт ничего не приходит там ничего не будет. фаза пойдет на УЗО с выходных контактов реле, а нейтраль на прямую со счетчика.вроде так,или ошибаюсь?http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=20500&d=1180028298

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

19.12.2007 в 00:03:15

alsergo написал : фаза не прощупывается
Мобыть реле неисправно?

реле исправно, у РН-111 выводы 3,4,5 - это просто переключающие контакты электромеханического реле. Чтобы там появилась фаза, ее надо туда подключить.

0
Аватар пользователя
alsergo

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

19.12.2007 в 14:12:45

2iale Посмотрите, пожалуйста, теперь правильно ли я подключаю реле: на первом контакте 1 вход L от выхода L счетчика, на втором контакте 1 выход L на вход L УЗО. на первом контакте 2 вход N от выхода N счетчика, на втором контакте 2 выход N на вход N УЗО на контакте 4 выход L на вход L УЗО, на контакте 5 выход N на вход N УЗО.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.12.2007 в 16:32:03

Неправильно. Подключать надо так:

L от счетчика -> контакт 1

N от счетчика -> вход N узо
вход N узо -> контакт 2

(второй вариант N от счетчика ->контакт 2, контакт 2 -> вход N узо менее надежен)

контакт 1 - > контакт 4

контакт 5 - > вход L УЗО

0
Аватар пользователя
alsergo

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

19.12.2007 в 17:11:27

2megademon благодарствую :) а будет ли надежным коммутация N через клемму wago 773-173?
(N от счетчика -> клемма -> вход N узо; вход N узо -> клемма -> контакт 2)

0
Вложение
Аватар пользователя
chi

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

19.12.2007 в 22:01:50

Особого смысла в WAGO нет,зачем лишние соединения. Сделайте как советовали выше. В узо два провода нормально закрепятся

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

20.12.2007 в 01:54:37

alsergo написал : у меня возникла проблема при подключении РН-111 без контактора (нагрузок более 3.5КВт не имеется):

Про подключение вам уже объяснили. Добавлю про отсутствие контактора Внутри РН-111 установлено э/м реле, контакты которого рассчитаны на коммутацию тока до 16А при нагрузке АС1 ( ТЭН, утюг, ЛН еще можно притянуть). При появлении нагрузок АС3 ( индуктивных ) коммутационная способность в разы падает. Кроме того, при протекании токов к.з. через контакты такого реле, если их величина превысит ударную стойкость контактов ( обычно 120А за 20 мс ), то может произойти залипание и , соответственно, нарушение защитных функций.

0