Кто нибудь может дать ссылку на допустимость применения гофрированного алюминиевого воздуховода в качестве дымоотвода от АГВ до дымохода ? (чтоб было чем ткнуть в мордочку слесаря-газовика..:-))
09.10.2007 в 10:43:25
Кто нибудь может дать ссылку на допустимость применения гофрированного алюминиевого воздуховода в качестве дымоотвода от АГВ до дымохода ? (чтоб было чем ткнуть в мордочку слесаря-газовика..:-))
09.10.2007 в 11:33:44
09.10.2007 в 15:58:32
К сожалению это не то.....
09.10.2007 в 20:46:27
Аллюминий в дымоходах для газовых котлов применять нельзя. Конденсат его проест насквозь за пару месяцев. Железо и то проедает, а оно куда менее химически активное. Самое лучшее - нержавейка. С большой натяжкой можно ставить на газовые колонки, но там температура отходящих газов намного выше, чем в котлах, что исключает образование конденсата в коротком гофрированом куске. Естественно при умной установке, чтобы туда не стекал конденсат из остального дымохода.
10.10.2007 в 00:05:46
2dmvt1::applause:
Полностью с Вами согласен, одако как Вы можете прокомментировать стандартную комплектацию подавляющего числа т.н. турбокотлов с АЛЮМИНИЕВОЙ конструкцией "труба в трубе"?!:eek:
10.10.2007 в 10:38:14
Турбокотлы менее критичны к образованию конденсата в трубе удаления отходящих газов за счет короткой длины дымохода и высокой скорости течения газов. Зато образование конденсата на наружней стенке это их головная боль.
10.10.2007 в 11:13:08
"Аллюминий в дымоходах для газовых котлов применять нельзя." - теоретически может и будут такие случаи, но у меня на АГВ пять лет стоит абсолютно целый, внешний вид только потерял из-за рядом стоящей плиты...
10.10.2007 в 13:03:23
АГВ не современный газовый котел, а разновидность буржуйки на газу. В нем температура отходящих газов как в газовой колонке очень высокая, как следствие относительно низкий КПД. В современных котлах температура отходящих газов менее 100 град и очень близка к порогу образования конденсата.
10.10.2007 в 13:59:27
Позволю себе обидеться за АГВ на такой нелестный эпитет... :-)) КПД современных АГВ, кстати , на уровне напиханных автоматикой настенных котлов. Вопрос я задавал вообще-то по поводу дымоотвода, т.е. соединительного канала от прибора к дымоходу (у меня конкретно он кирпичный, но это к делу не относится).
10.10.2007 в 14:34:18
VladM написал : КПД современных АГВ, кстати , на уровне напиханных автоматикой настенных котлов
цифры приведите, тогда поверю. Хотя законная гордость за свое детище импонирует.
10.10.2007 в 22:49:37
Тем более, из кирпичного дымохода после запуска котла конденсат даже с АОГВ ручьем льется, т.к. у кирпичного дымохода большая инерция. Мне пришлось вставлять вкладыш из нержавейки, чтобы быстрее прогревался. Настенники не пример, у них КПД ниже, чем у напольных котлов на 3-4% за счет примитивности кострукции схожей с газовой колонкой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.