Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

11.10.2007 в 09:56:25

Поставил себе нержавейку. Сертификат взял в магазине. Горгаз не принял- сказали всё убрать, поставить оцинкованные трубы. Типа, такие через два месяца прогорят. Пришлось всё выбросить и купить обычные. Деньги и время потеряны. Назад трубы не взяли- вид не товарный. Так, что спросите сначала- можно или нет... У самих в Горгазе, в учебном кабинете, стоят точно такие же трубы на котлах. Им по-ходу можно... Скандалить не стал- на тот момент уже всё переделал... Да и бессмысленно всё.

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

11.10.2007 в 18:40:48

СП 42-101-2003 ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ МОСКВА ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое) ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ


......... Г.12 Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием. .......

А вопрос так и не решен однозначно.....

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

11.10.2007 в 22:51:41

Так у нас и газ медью разводить нельзя, а в остальном мире можно.

0