06.12.2007 в 09:23:19
Шаг стропил определяется: перекрываемым пролетом, нагрузкой, размерами используемого бруса. Для крыш считается собственная, снеговая и ветровая нагрузка, в зависимости от угла возвышения крыши, обычно 100 кг/м^2. Шаг, как правило, выбирают исходя из ширины утеплителя либо шага балок перекрытия, если они есть. Обычно 400, 500, 600 мм. Исходя из пролета, шага и нагрузки выбирают размер бруса, калькулятор есть вот здесь:
07.12.2007 в 13:46:34
Спасибо за ответ. А есть норматив на эти 400, 500, 600мм , или вы принимаете из практики? У меня вальмовая кровля, уклон 30. Утеплителя и балок перекрытия нет. Шаг обрешетки 300. Листы м/черепицы 600х600. Почему нельзя принять больший шаг? Извините за назойливость, но мне важно понять. В нескольких проектах шаг стропил 1.2м. Объяснили: "листы крепятся на обрешетку, шаг здесь ни при чем". Подскажите, где собака зарыта?
07.12.2007 в 14:23:48
2WK Так ведь 2shaban сказал, что собака зарыта в нагрузке, от самого материала кровли и от снеговой и ветровой, которые зависят от региона. Высота сечения стропил тоже определяет шаг. Проще наверное посмотреть типовые проекты, применяемые в Вашей местности и взять оттуда.
07.12.2007 в 22:16:47
2WK Нет, норматива нет, исходят из разумного сечения бруса, который потребуется при данном шаге. Традиционно, шаг принимается: 16'' (400мм), 24'' = 2' (610мм), 4' (1220мм). Но возможны и другие варианты. Особой разницы нет. Чем больше шаг, тем большее сечение стропил потребуется, и тем более мощная будет нужна обрешетка. Можно вообще шаг выбрать равным длине крыши (получится два фронтона), вот только на обрешетку брус толстый нужен будет.
p.s. - а непосредственно по вашему случаю - используйте калькулятор, проверяйте размеры (сечение) балок и обрешетки. Нагрузку принять 100кг/м^2, если нет особо сильных ветров и снегопадов, и металлочерепица не из броневой стали.
12.12.2007 в 18:59:19
Друзья, вопрос приблизительно тот же, что и в заголовке темы.
Дом 8х14 метров из автоклавного газобетона Д500, толщина стен 400 мм. Хотелось максимально использовать пространство чердака, а уклон крыши (в принципе двускатной) невелик - 30 градусов. Поперек чердака (перпендикулярно коньку) проходят две несущие стены, разделяя его пространство на три помещения приблизительно 8х4,5 метра.
Возводя наружные стены, на всех четырех параллельных 8-ми метровых стенах (две наружных и две внутренних) были сразу выложены несущие "фронтоны". На них также (как и на ровные 14-ти метровые) планируется опереть наклонный мауэрлат из бруса 150х150. А на этот наклонный мауэрлат опереть слеги из двух сплоченных брусьев, в итоге выйдет брус 150х300. А уже на эти слеги - стандартные стропила 50х150 и обрешетку. Слеги будут перекрывать расстояние чуть более 4 метров, шаг слег - 2,5 метра (по две на каждом скате).
Картиночку внизу прикрепил, чтобы понятнее было. В левом нижнем углу схемка стен. Подскажите пожалуйста, а что запиливать в данном случае в узле "мауэрлат-слега" и "слега-стропило"?
Спасибо.
13.12.2007 в 11:33:38
По-моему, сечение слег и стропил избыточное, по слегам запас в 7,5 раз, по стропилам более чем в 10 раз. Запиливать мауэрлат и стропила, слегу не запиливать. И на что будут опираться стропила внизу, на мауэрлат?
13.12.2007 в 15:22:25
Да, стропила внизу опираются на мауэрлат. Про избыточность - так угол крыши небольшой, 28 град, снеговая нагрузка высокая, фактически снег будет лежать постоянно (утеплитель :) )
13.12.2007 в 17:35:57
Для такой толщины и шага слеги, допустимая нагрузка 700 кг/м^2. Для интенсивных снегопадов, 200 кг/м^2 более чем достаточно (обычно берут 100). Ну да ладно, больше не меньше. Советую еще слеги к мауэрлату прибивать через специпльные перфорированные железки.
15.12.2007 в 16:39:04
Если слега настолько избыточна* может тогда как раз ее запиливать?
Мауэрлат запиливать опасаюсь, так как он отчасти играет роль армопояса, распределяющего нагрузку на газобетонную стену.
____ * хотя я прикидывал нагрузку так:
15.12.2007 в 19:25:07
В своих расчетах Вы не учитываете несущую способность стропил. Здесь нужно нагрузку распределить и на них... У Вас стропила будут около 5,5 метров? И затяжка стоит... Она тоже в работе участвует.
15.12.2007 в 21:52:42
Tsvetaev, откуда такие цифры? Смотрю СНИП 2.01.07-85, по формуле (5) s=s0*m, где s0 - данные из таблицы по поясам, m - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. Из таблицы 4, для III пояса - 100кгс/м^2, для IV пояса - 150кгс/м^2, можно принять 125. m для углов
15.12.2007 в 22:21:25
2Михалыч я прикидываю нагрузку на слеги, так как стропила именно на них опираються. Т.е. нагрузка понятно что на стропила распределяется, но от них - только на слеги и на мауэрлат.
А по размерам - да, стропила 4,8 метра.
15.12.2007 в 22:25:27
Tsvetaev, откуда такие цифры? Смотрю СНИП 2.01.07-85, по формуле (5) s=s0*m, где s0 - данные из таблицы по поясам, m - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. Из таблицы 4, для III пояса - 100кгс/м^2, для IV пояса - 150кгс/м^2, можно принять 125. m для углов
15.12.2007 в 22:26:23
2shaban я беру III 180, IV 240, вот отсюда:
15.12.2007 в 22:28:07
Продублировали :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу