Sonic написал : Даже стоя на вашем участке этот столб вашей собственностью не является.
Надо смотреть в акте разграничения, может и является.
Чем _РЕАЛЬНО_ TN-C-S лучше TT ?
Автомат дешевле УЗО.
06.11.2007 в 17:31:09
Sonic написал : Даже стоя на вашем участке этот столб вашей собственностью не является.
Надо смотреть в акте разграничения, может и является.
Чем _РЕАЛЬНО_ TN-C-S лучше TT ?
Автомат дешевле УЗО.
Следование моим советам вредит кошельку
06.11.2007 в 17:32:49
Horhe написал : Правда когда я пробовал по ней считать, она мне предложила 90 труб заколотить на 2 м каждую...
Вот после рассчётов и нужно принимать решение для частного дома, что лучше: ТN-C-S (90 труб заколотить на 2 м) или ТТ (скромно).
АА написал : почему сопротивление заземлителя при ТN-C-S должно быть не выше 4ом?
Чтобы было неощутимо больно, шагать по этому участку земли (при аварийном случаи на трассе). :)
06.11.2007 в 17:38:28
ВТБ! написал : У меня сухой песок метров на десять.
Сочувствую. 300 метров полосы и 100 трехметровых вертикальных заземлителей ;) 3,93ома! В норматив уложились. Да и заборчик монолитным получился.
06.11.2007 в 17:39:13
АА написал : Греется, но держит.
С чего ему греться? Даже если фазу с нулём перехлестнёт, а выше ноль оборван, то 16 квадратов алюминия не перегреются, а уж токи уравнивания...
Если прибъет, то почему и как?
При перехлёсте может быть пара сотен вольт на нуле, так что исправная СУП обязательна. А лучше пластиковые трубы...
Следование моим советам вредит кошельку
06.11.2007 в 17:40:56
АА написал : 3,93ома! В норматив уложились.
Норматив 30Ом, а для песочка можно с коэффициентом до 300Ом. ;)
Следование моим советам вредит кошельку
06.11.2007 в 17:41:53
lev125 написал : Чтобы было неощутимо больно, шагать по этому участку земли (при аварийном случаи на трассе).
А можно чуток физики? И популярнее. Может потом эту тему цитировать будут? Вечные вопросы еще и потому вечные, что слишком много недомолвок в ответах.
06.11.2007 в 17:43:04
ВТБ! написал : При перехлёсте может быть пара сотен вольт на нуле, так что исправная СУП обязательна. А лучше пластиковые трубы...
Дом деревянный, водопровода нет.
06.11.2007 в 17:43:43
ВТБ! написал : Норматив 30Ом,
Для ТТ?
06.11.2007 в 17:44:52
АА написал : Я привел конкретный случай. Столб собственный. Допустим, отгорел где-то ноль. Заземлитель достаточного сечения. Греется, но держит. Дом - в стороне. Какие такие "грабли" могут возникнуть?
Юридические. Вы модифицировали систему, вам не принадлежащую, да еще и без ведома владельца.
Если прибъет, то почему и как?
Ну допустим, прибило электрика по пьяни. В их (xxx-энерго) интересах не плакать перед Большим Начальством что мол мы такие плохие и электреги у нас пьют на работе, а доказать, что ток через электрега пошел благодаря вашему заземлению, которого там не должно было быть. Вот вас и подтянули. А дальше уже вопрос не практики и здравого смысла, а формальностей. Которые у вас не соблюдены => вот и еще один злобный преступник-электроманьяк нашелся благодаря "блестящим совместным действиям правоохранительных органов". Так что если очень хотите - делайте. Я бы очень посоветовал вам все это надлежащим образом оформить, с инспекцией, лабораторией, актом и пр. Но - принимая во внимание...
ВТБ! написал : Автомат дешевле УЗО.
... может УЗО все-таки дешевле всех инспекций и инстанций?
06.11.2007 в 17:45:02
ВТБ! написал : Чем _РЕАЛЬНО_ TN-C-S лучше TT ?
Автомат дешевле УЗО.
А цена 300 столбиков, не входит? ;)
06.11.2007 в 17:47:42
АА
Для повторного заземления PEN на вводе от ВЛ. (ТТ и TN-S по понятным причинам отпадают.)
Следование моим советам вредит кошельку