Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.07.2012 в 13:30:35

fox.msc написал : Хочу сэкономить на проводе и от контура заземления до щитка пустить стальную полосу, а от нее уже небольшим куском провода ПВ3 1*16 в щиток. Так можно?

можно, конечно. Обычно (почти везде и всегда) 40х4 мм сталь используется.

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

26.07.2012 в 14:40:49

я так понимаю красить ее нельзя, должна быть оголенная? (просто везде где видел такую полосу, везде голая)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.07.2012 в 14:45:36

наоборот, если снаружи здания не в земле, то очень желательно покрасить. В земле защитные (заземляющие) проводники, естественно, не окрашиваются Если говорить о цветовой маркировке, то на энергетических объектах внутри помещения защитную полосу традиционно принято обязательно окрашивать в чёрный цвет.

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

26.07.2012 в 14:51:44

ясно, спасибо большое!

0
DREARY
DREARY
Новичок

Регистрация: 12.12.2009

Бишкек

Сообщений: 73

26.07.2012 в 17:00:08

Alexiy написал : наоборот, если снаружи здания не в земле, то очень желательно покрасить. В земле защитные (заземляющие) проводники, естественно, не окрашиваются Если говорить о цветовой маркировке, то на энергетических объектах внутри помещения защитную полосу традиционно принято обязательно окрашивать в чёрный цвет.

Сварные швы в земле обязательно изолируются от контакта с землей для "долгожительства"

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

30.07.2012 в 15:18:04

такой вот план заземления получился. Покритикуйте пожалуйста

опираясь на формулу

сделал расчет

при глубине залегания 3,8м (3 метра длины + 0,8 заглубления) длине электрода 3м

удельное сопротивление:

Садовая земля 40 Глина полутвердая 60 Глина, сильноувлажненная грунтовыми водами 20

взял глину в расчет, так как у меня на глубине метр, начинается глина, с небольшим вкраплением чернозема.

Получилось теоретическое сопротивления одного электрода 13,67

глубина промерзания по карте - 80см, реально...не больше 50см. Поэтому поправку на мерзлый грунт не вносил

если делим на 3 электрода, получаем = 4,56 для перестраховки решил добавить второй контур. тогда на верняка будет меньше 3 Ом

Все ли правильно расчищал?

Еще вопрос, полосу между контурами как лучше тянуть, в грунте или открыто?

0
Вложение
slider14
slider14
Новичок

Регистрация: 10.07.2012

Одесса

Сообщений: 12

31.07.2012 в 10:52:33

Поставил мне электрик УЗО. Только странно что снял АВ входной и вместо него поставил. Слышал что нужно после счетчика ставить, но все же так можно оставить? какие минусы? спасибо.

http://i047.radikal.ru/1207/be/8a1a68c37412.jpg

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.07.2012 в 11:00:30

fox.msc написал : такой вот план заземления получился. Покритикуйте пожалуйста

А для чего треугольнички? Вы ведь все равно вокруг дома полосу закапываете... Так и закопайте по периметру дома полосу, да электроды воткните по углам, да метра через три по сторонам.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.07.2012 в 11:06:36

slider14 написал : Поставил мне электрик УЗО.

А это точно ВДТ(УЗО) а не АВДТ(диффавтомат) ? Что у него на "мордочке" написано?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.07.2012 в 11:31:36

ПPOPAБ написал : а не АВДТ(диффавтомат) ?

по-моему тоже С32 там... Ежли так, то электрик в принципе правильно поставил.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.07.2012 в 12:43:23

ПPOPAБ написал : Вы ведь все равно вокруг дома полосу закапываете... Так и закопайте по периметру дома полосу, да электроды воткните по углам, да метра через три по сторонам.

+100

0