26.07.2012 в 11:30:17
При нормальных условиях,такой вариант допустим?
26.07.2012 в 11:34:00
andrewkhv написал : наличие в доме системы уравнивания потенциалов (основной и дополнительной в каждом санузле).
Про СУП забыл сказать - похоже ее никогда и не было ...
andrewkhv написал : поставить в квартирный щиток УЗМ-50М, DigiTOP V-protector выпуска 2011 года и позже, или аналогичные приборы.
А разве стаб не отсекает напругу при скачках? ( Модель RUCELF SDW-10000-D )
andrewkhv написал : сделать фото вашего подвального и этажного щитов
Этажного щита нет, есть только распредкоробка, фото сделаю, немного позже ..
26.07.2012 в 12:20:34
подскажите по заземлению. Хочу сэкономить на проводе и от контура заземления до щитка пустить стальную полосу, а от нее уже небольшим куском провода ПВ3 1*16 в щиток. Так можно? Что бы не пускать проводом от самого контура.
26.07.2012 в 12:24:52
fox.msc написал : стальную полосу
не менее 75 квадратов сечения (или 50? не уверен...). в принципе можно и стальную полосу...
26.07.2012 в 12:52:10
andrewkhv написал : не менее 75 квадратов сечения (или 50? не уверен...). в принципе можно и стальную полосу...
ну я так понимаю полоса 50 мм шириной и толщиной 5мм - будет с большим запасом?!
26.07.2012 в 12:57:59
250 квадратов - лишним не будет, но эээээ, гнуть, варить, прятать с глаз такие рельсы - не лень?
26.07.2012 в 13:20:44
ну немного геморойно, зато дешево, и как мне кажется более универсально - в любом месте можно сделать отвод
26.07.2012 в 13:30:35
fox.msc написал : Хочу сэкономить на проводе и от контура заземления до щитка пустить стальную полосу, а от нее уже небольшим куском провода ПВ3 1*16 в щиток. Так можно?
можно, конечно. Обычно (почти везде и всегда) 40х4 мм сталь используется.
26.07.2012 в 14:40:49
я так понимаю красить ее нельзя, должна быть оголенная? (просто везде где видел такую полосу, везде голая)
26.07.2012 в 14:45:36
наоборот, если снаружи здания не в земле, то очень желательно покрасить. В земле защитные (заземляющие) проводники, естественно, не окрашиваются Если говорить о цветовой маркировке, то на энергетических объектах внутри помещения защитную полосу традиционно принято обязательно окрашивать в чёрный цвет.
26.07.2012 в 14:51:44
ясно, спасибо большое!
26.07.2012 в 17:00:08
Alexiy написал : наоборот, если снаружи здания не в земле, то очень желательно покрасить. В земле защитные (заземляющие) проводники, естественно, не окрашиваются Если говорить о цветовой маркировке, то на энергетических объектах внутри помещения защитную полосу традиционно принято обязательно окрашивать в чёрный цвет.
Сварные швы в земле обязательно изолируются от контакта с землей для "долгожительства"
30.07.2012 в 15:18:04
такой вот план заземления получился. Покритикуйте пожалуйста
опираясь на формулу
сделал расчет
при глубине залегания 3,8м (3 метра длины + 0,8 заглубления) длине электрода 3м
удельное сопротивление:
Садовая земля 40 Глина полутвердая 60 Глина, сильноувлажненная грунтовыми водами 20
взял глину в расчет, так как у меня на глубине метр, начинается глина, с небольшим вкраплением чернозема.
Получилось теоретическое сопротивления одного электрода 13,67
глубина промерзания по карте - 80см, реально...не больше 50см. Поэтому поправку на мерзлый грунт не вносил
если делим на 3 электрода, получаем = 4,56 для перестраховки решил добавить второй контур. тогда на верняка будет меньше 3 Ом
Все ли правильно расчищал?
Еще вопрос, полосу между контурами как лучше тянуть, в грунте или открыто?
31.07.2012 в 10:52:33
Поставил мне электрик УЗО. Только странно что снял АВ входной и вместо него поставил. Слышал что нужно после счетчика ставить, но все же так можно оставить? какие минусы? спасибо.
31.07.2012 в 11:00:30
fox.msc написал : такой вот план заземления получился. Покритикуйте пожалуйста
А для чего треугольнички? Вы ведь все равно вокруг дома полосу закапываете... Так и закопайте по периметру дома полосу, да электроды воткните по углам, да метра через три по сторонам.