При нормальных условиях,такой вариант допустим?

0
Аватар пользователя
zoft

Местный

Регистрация: 04.07.2012

Краматорск

Сообщений: 25

26.07.2012 в 11:34:00

andrewkhv написал : наличие в доме системы уравнивания потенциалов (основной и дополнительной в каждом санузле).

Про СУП забыл сказать - похоже ее никогда и не было ...

andrewkhv написал : поставить в квартирный щиток УЗМ-50М, DigiTOP V-protector выпуска 2011 года и позже, или аналогичные приборы.

А разве стаб не отсекает напругу при скачках? ( Модель RUCELF SDW-10000-D )

andrewkhv написал : сделать фото вашего подвального и этажного щитов

Этажного щита нет, есть только распредкоробка, фото сделаю, немного позже ..

0
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

26.07.2012 в 12:20:34

подскажите по заземлению. Хочу сэкономить на проводе и от контура заземления до щитка пустить стальную полосу, а от нее уже небольшим куском провода ПВ3 1*16 в щиток. Так можно? Что бы не пускать проводом от самого контура.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.07.2012 в 12:24:52

fox.msc написал : стальную полосу

не менее 75 квадратов сечения (или 50? не уверен...). в принципе можно и стальную полосу...

0
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

26.07.2012 в 12:52:10

andrewkhv написал : не менее 75 квадратов сечения (или 50? не уверен...). в принципе можно и стальную полосу...

ну я так понимаю полоса 50 мм шириной и толщиной 5мм - будет с большим запасом?!

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.07.2012 в 12:57:59

250 квадратов - лишним не будет, но эээээ, гнуть, варить, прятать с глаз такие рельсы - не лень?

0
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

26.07.2012 в 13:20:44

ну немного геморойно, зато дешево, и как мне кажется более универсально - в любом месте можно сделать отвод

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.07.2012 в 13:30:35

fox.msc написал : Хочу сэкономить на проводе и от контура заземления до щитка пустить стальную полосу, а от нее уже небольшим куском провода ПВ3 1*16 в щиток. Так можно?

можно, конечно. Обычно (почти везде и всегда) 40х4 мм сталь используется.

0
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

26.07.2012 в 14:40:49

я так понимаю красить ее нельзя, должна быть оголенная? (просто везде где видел такую полосу, везде голая)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.07.2012 в 14:45:36

наоборот, если снаружи здания не в земле, то очень желательно покрасить. В земле защитные (заземляющие) проводники, естественно, не окрашиваются Если говорить о цветовой маркировке, то на энергетических объектах внутри помещения защитную полосу традиционно принято обязательно окрашивать в чёрный цвет.

0
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

26.07.2012 в 14:51:44

ясно, спасибо большое!

0
Аватар пользователя
DREARY

Местный

Регистрация: 12.12.2009

Бишкек

Сообщений: 73

26.07.2012 в 17:00:08

Alexiy написал : наоборот, если снаружи здания не в земле, то очень желательно покрасить. В земле защитные (заземляющие) проводники, естественно, не окрашиваются Если говорить о цветовой маркировке, то на энергетических объектах внутри помещения защитную полосу традиционно принято обязательно окрашивать в чёрный цвет.

Сварные швы в земле обязательно изолируются от контакта с землей для "долгожительства"

0
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

30.07.2012 в 15:18:04

такой вот план заземления получился. Покритикуйте пожалуйста

опираясь на формулу

сделал расчет

при глубине залегания 3,8м (3 метра длины + 0,8 заглубления) длине электрода 3м

удельное сопротивление:

Садовая земля 40 Глина полутвердая 60 Глина, сильноувлажненная грунтовыми водами 20

взял глину в расчет, так как у меня на глубине метр, начинается глина, с небольшим вкраплением чернозема.

Получилось теоретическое сопротивления одного электрода 13,67

глубина промерзания по карте - 80см, реально...не больше 50см. Поэтому поправку на мерзлый грунт не вносил

если делим на 3 электрода, получаем = 4,56 для перестраховки решил добавить второй контур. тогда на верняка будет меньше 3 Ом

Все ли правильно расчищал?

Еще вопрос, полосу между контурами как лучше тянуть, в грунте или открыто?

0
Вложение
Аватар пользователя
slider14

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Одесса

Сообщений: 12

31.07.2012 в 10:52:33

Поставил мне электрик УЗО. Только странно что снял АВ входной и вместо него поставил. Слышал что нужно после счетчика ставить, но все же так можно оставить? какие минусы? спасибо.

http://i047.radikal.ru/1207/be/8a1a68c37412.jpg

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.07.2012 в 11:00:30

fox.msc написал : такой вот план заземления получился. Покритикуйте пожалуйста

А для чего треугольнички? Вы ведь все равно вокруг дома полосу закапываете... Так и закопайте по периметру дома полосу, да электроды воткните по углам, да метра через три по сторонам.

0