Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.08.2012 в 08:26:11

DrJack написал : up? господа, неужели никто не знает? или такой пустяковый вопрос что фпадлу подсказать?

Уже очень много написано про ДСУП в этой теме. Достаточно почитать её с начала. ДСУП - дополнительная система уравнивания потенциалов (читайте ПУЭ гл. 1.7 - можно начать изучение данного вопроса с рис. 1.7.7.) ещё обязательно прочитайте ну и данную тему с начала до конца - много полезного почерпнёте.

0
Аватар пользователя
slider14

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Одесса

Сообщений: 12

07.08.2012 в 18:42:57

Как проверить уже подключенное УЗО с помощью тестовой вилки если двупроводка? У меня 30ма. Я беру подключаю 6,8 кОм к фазе а другой конец куда? на батарею? :)

Если просто проверить правильность подключения/срабатывания можно и лампочку?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.08.2012 в 19:03:04

slider14, выход фазы УЗО через резистор на ноль до УЗО (на входе УЗО или на "железо" щитка). Просто проверить срабатавание - кнопкой "Тест" УЗО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.08.2012 в 08:37:32

slider14 написал : проверить уже подключенное УЗО

с помощью кнопочки "Тест" это делается. И работоспособность УЗО проверяется и правильность схемы подключения. Если аппарат не смонтирован и не подключен вообще, то тестируем на специальном стенде, либо тупо элементом питания Идея проверки - пропустить номинальный ток только через один полюс. УЗО должно сработать от тока в диапазоне 0,5...1 от номинала. Поэтому для 220 В это 7,333 кОм. 6,8 кОм даст 32,35 мА при 220 В, при которых УЗО номиналом в 30 мА обязано гарантированно сработать. Всё правильно.

0
Аватар пользователя
slider14

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Одесса

Сообщений: 12

08.08.2012 в 15:56:56

Немного не понимаю. Посмотрите.

Схема №1

Ток после нагрузки идет обратно в УЗО на измерение а потом уходит в Нейтраль. Все понятно, если по дороге будет утечка прибор отключится.

Схема №2

Ток после нагрузки идет на нулевую колодку, а уж потом оттуда на прибор. Но ведь колодка заземлена? И ток может утекать в землю. У меня именно так и подключено - нулевая колодка прикреплена к метал. щитку, который наверное заземлен. Или колодка это диэлектрик и со щитком и землей не соединен?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.08.2012 в 16:47:08

slider14 написал : Но ведь колодка заземлена?

кто вам такую глупость сказал? После разделения PEN на PE и N запрещено их обратьно объединять или соединять каким-либо образом. поэтому точка соединения рабочего и защитного нуля - она для нагрузки всегда находится за УЗО (выше по схеме) шина PEN (которая находится там, где у вас на рисунке надпись "ВВОД") должна быть подключена к щитку, а шина N должна быть изолирована от щитка.

0
Аватар пользователя
slider14

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Одесса

Сообщений: 12

08.08.2012 в 17:35:28

Alexiy спасибо, вроде понятно.

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

22.08.2012 в 16:33:37

Подскажите надо ли соединять между собой повторные заземления у каждого объекта на участке. Ввод от ВЛ сделан в бытовку- сделано повторное заземление - система ТТ. Построили баню - сделал повторное заземление --эл-во протянул от бытовки по воздуху СИПом. Строю дом --делаю повторное заземление -- эл-во подвёл от бытовки по воздуху СИПом.

Надо ли соединять между собой все повторные заземлители? Если да --- то можно ли по воздуху?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.08.2012 в 16:42:59

1ynn написал : надо ли соединять между собой повторные заземления у каждого объекта на участке.

по ситуации. Если есть или будут металлические коммуникации между зданиями, то необходимо.

1ynn написал : можно ли по воздуху?

можно. По возможности следует дополнительно соединить их полосой 4х40 или круглой сталью от 10 мм

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

22.08.2012 в 16:53:49

Alexiy написал : можно.

а "приятное" по сечению?

Alexiy написал : 4х40

ладно, уже спрашивал

Alexiy написал : круглой сталью от 10 мм

может от 8ми в диаметре?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.08.2012 в 16:58:10

haramamburu написал : может от 8ми в диаметре?

нет, ПУЭ Таблица 1.7.4

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

22.08.2012 в 16:59:12

Между зданий мет. коммуникаций нет ---только у каждого здания своё повторное заземление -- схема ТТ. Не понял где их соединять дополнительно полосой или круглой сталью?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.08.2012 в 17:02:56

1ynn написал : Не понял где их соединять дополнительно полосой или круглой сталью?

в земле или по зданиям - как хотите. Я бы закопал с глаз долой

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

22.08.2012 в 17:07:13

Alexiy написал : ПУЭ Таблица 1.7.4

да, сорри

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

22.08.2012 в 17:14:35

Если можно по воздуху, то зачем копать траншеи длиной по 20 и 50 м. А можно ли соединять по воздуху каким нибудь толстым кабелем?

0