haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7184

29.06.2012 в 13:36:06

Kamikaze написал : таки да.

Да смотря что и куда.. я к этому ТС направлял...

0
Roman1982
Roman1982
Новичок

Регистрация: 12.08.2011

Волгодонск

Сообщений: 34

09.07.2012 в 10:02:04

здравствуйте. У меня вопрос по заземлению в частном доме. Можно-ли при строительстве заземлять армопояс фундамента и как это лучше сделать? К примеру лежат фундаментные плиты ФС лежат немного криво, на плитах лежит армопояс, армопояс будет полностью проварен, можно-ли забить вертикально несколько прутов арматуры в землю и приварить их к армопоясу, сделать два отводова на максимальном расстоянии друг от друга (один для громоотвода второй для PE првода) потом всё залить бетоном.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.07.2012 в 11:28:58

Roman1982 написал : Можно-ли при строительстве заземлять армопояс фундамента и как это лучше сделать?

Да можно. Лучший вариант закладка горизонтального заземлителя в котлован, под подошву фундамента.

Roman1982 написал : можно-ли забить вертикально несколько прутов арматуры в землю и приварить их к армопоясу, сделать два отводова на максимальном расстоянии друг от друга (один для громоотвода второй для PE првода) потом всё залить бетоном.

Да, вбейте 3-х метровые электроды ф18 по углам фундамента и примерно через каждые три мера стены. Выпуски лучше выполнить полосой 40х4(5).

0
Roman1982
Roman1982
Новичок

Регистрация: 12.08.2011

Волгодонск

Сообщений: 34

09.07.2012 в 11:40:22

ПPOPAБ, спасибо.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.07.2012 в 13:35:54

Roman1982 написал : армопояс будет полностью проварен, можно-ли забить вертикально несколько прутов арматуры в землю и приварить их к армопоясу, сделать два отводова на максимальном расстоянии друг от друга (один для громоотвода второй для PE првода) потом всё залить бетоном.

я так и сделал у себя на даче. по углам фундамента забил на 2,5 м в землю арматуру 16 мм и сварил нижний контур арматуры (арматура была вязаная) ПУЭ так и говорит - в первую очередь следует использовать естественные заземлители.

0
slider14
slider14
Новичок

Регистрация: 10.07.2012

Одесса

Сообщений: 12

10.07.2012 в 16:02:00

Доброго дня! Хочу спросить специалистов совет по ванне. Заземления нет. Только УЗО на вводе в квартиру.
Трубы сверху идут пластиковые, также от бойлера идет пластик и слив тоже пластик. Вопрос - если не дай Бог сосед сверху "пустит ток на трубу" он пойдет по воде и насколько большим будет для человека в ванной. Изменит ли что-то соединение нижней части металич. трубы с ванной (голубая линия) ? Типа ток пойдет от трубы по дну сразу на слив по воде?

вот так примерно:

И еще вопрос если можно - насколько надежно УЗО фирмы Hager?

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

10.07.2012 в 16:37:00

подскажите по вводу. Частный дом, сейчас обычный однофазный ввод - стоит двухполюсный Легран на 64А. Заказываю ТУ на трехфазный ввод и делаю контур заземления. Ввод получается будет 4х16 СИП - три фазы и ноль на счетчик + провод от контура заземления. Какой автомат ставить перед счетчиком? Трехполюсный? и два провода (ноль и землю) вести в щиток не разрывая?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

10.07.2012 в 16:59:01

fox.msc написал : Какой автомат ставить перед счетчиком? Трехполюсный?

Сколько кВт выделенно? Систему заземления какую собираетесь делать?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.07.2012 в 17:04:41

slider14 написал :

  • насколько надежно УЗО фирмы Hager?

Вполне надежный европейский бренд.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.07.2012 в 17:08:13

slider14 написал : Вопрос - если не дай Бог сосед сверху "пустит ток на трубу" он пойдет по воде и насколько большим будет для человека в ванной.

1,2 метра пластиковой трубы считаются достаточно безопасной диэлелектрической вставкой.

slider14 написал : Изменит ли что-то соединение нижней части металич. трубы с ванной (голубая линия) ? Типа ток пойдет от трубы

У вас ведь пластик?

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

10.07.2012 в 17:20:36

дружба написал : Сколько кВт выделенно?

пока не выделенно. Но так как после счетчика у меня медь 10кв.мм, то номинал автомата оставлю 64А. Я просто почему то подумал что нужно 5 проводов разрывать.... или 4-е (3 фазы и ноль), так как в случае однофазного ввода разрывают оба провода. Но я так понимаю что надо только фазы разрывать??

дружба написал : Систему заземления какую собираетесь делать?

вы имеете в виду систему подключения или все таки систему заземления? Заземление пока выбираю между оцинкованным штырем и треугольником из уголоков. Надо посчитать бюджет. У меня просто сосед занимается Bettermann.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу