Alik
Alik
Новичок

Регистрация: 29.10.2007

Уфа

Сообщений: 90

07.11.2007 в 13:00:43

Доброго времени! сейчас добиваю электрику на кухне + заказал встроенную кухню. хочется еще сразу решить вопрос по сантехники. посмотрите приложенные фото. возможно ли оставить такую проводку? (не хочется потом переделывать когда кухню установят) насколько она надежна. из потребителей будет только смесителт с гор и хол водой + встроеная стиралка. еще вопрос: как мне лучше подключить подводку (вода + слив) к встроенной стиралки. машинка будет встроена левее раковины, см. первое фото.

0
Вложение
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

07.11.2007 в 13:57:46

Alik написал : ...сейчас добиваю электрику на кухне

Сантехника уже добита !!! :a :confused:
Только после такого монтажа общих стояков возникают вопросы :"Полотенчик не греет" "Давление падает " То что сделано -являеться грубейшим нарушением норм и правил,только соседям не показывайте... побьют !

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

07.11.2007 в 14:06:55

А если еще и будут сгорать циркулляционные насосы,тогда злые сантехники вычислят"кто это умудрился заузить общую систему водоснабжения" и ... тоже ...побьют. ;)

0
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
Местный

Регистрация: 29.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 770

07.11.2007 в 14:24:31

Плюс еще гибкую подводку всю выкинуть. Ну или оставить самый маленький кусочек - у самого крана. Конструкция мерзейшая! Не предусмотрены дополнительные фильтры: тонкой очистки, питьевой.

0
wall_design
wall_design
Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

07.11.2007 в 16:23:11

Alik написал : возможно ли оставить такую проводку?

Невозможно

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.11.2007 в 17:29:54

Фильтры - ерунда, а вот за стояки, действительно, могут лицо начистить:(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.11.2007 в 17:31:26

Согласен, гибкую подводку лучше минимизировать. Выкидывать совсем не обязательно.

0
Alik
Alik
Новичок

Регистрация: 29.10.2007

Уфа

Сообщений: 90

08.11.2007 в 06:20:47

Tehnik-san написал : :"Полотенчик не греет"

пояснение: это стояк кухонный, на туалет с ванной у нас отдельный стояк в туалете

Юбер написал : Фильтры - ерунда, а вот за стояки, действительно, могут лицо начистить

сантехники это уже раз 10 видели, ничего не сказали :confused:
посоветуйте, что можно сделать. я уже понял, что стояки надо поменять. лучше поставить какие и должны быть металлические? какие приборы надо будет поставить туда и как лучше их разместить в этом пространстве?

0
Alik
Alik
Новичок

Регистрация: 29.10.2007

Уфа

Сообщений: 90

08.11.2007 в 13:56:13

подскажите какие лучше поставить стояковые трубы: оцинкованные или обычную ду? подскажите обязательный набор после стояковой трубу? (например что-то вроде: вентиль, фильтр, счетчик и т.д.) какие модели посоветуете?
также планирую поставить atoll, как сдлеать для него разводку?

0
Alik
Alik
Новичок

Регистрация: 29.10.2007

Уфа

Сообщений: 90

09.11.2007 в 07:34:56

поговорил с сантехниками, должны прийти и все прикинуть по стоимости :( хочется быть подкованным к их визиту. в эти выходные хочу пойти все купить.

  1. подскажи обязательный набор который должен стоять после стояка. (например: 1. вентиль такой-то 2. фильтр такой-то 3. счетчик и т.д.). бюджет компании ограничен :(
  2. какие стояковые трубы поставить: оцинковку или обычные
  3. как все лучше размес тить в моем случае. смотрите 1-ое фото. где сейчас раковина там будет мойка в строенной кухне. заранее спс.
0
Тычоблин
Тычоблин
Эксперт

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

09.11.2007 в 10:07:15

Меня удивляют такие люди (я про сантехника, который это делал). Вот я далеко не сантехник, но понимаю, что так делать просто нельзя. Ну нафига надо было срезать оцинкованные стояки и менять их на МП? А фитинги? Они же заужают стояк раза в 2-3... :confused:

  1. подскажи обязательный набор который должен стоять после стояка. (например: 1. вентиль такой-то 2. фильтр такой-то 3. счетчик и т.д.). бюджет компании ограничен

Обязательного набора нет. А так: отвод от стояка - шаровый кран - грязевик - счетчик - фильтр - редуктор давления - коллектор.

  1. какие стояковые трубы поставить: оцинковку или обычные

Ставьте из того же материала, что и были.

0