Здравствуйте.

Есть замысел поменять старую алюминевую 2-х-проводку в системе TN-C на медь. Также заменить щиток и добавить немножко УЗО и автоматов :) Защитного ноля не предвидится еще долго. Счетчик решил не менять. Уточнил разрешенную мощность = 9кВт Какие автоматы устанавливать в моей схеме: 1Р или 1Р+N? Можно ли устанавливать щит ЩУРВ 3/24 в данной схеме?

0
Вложение
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

07.11.2007 в 22:39:43

  1. Про 9 кВт - официальная бумага есть? А то как бы там не 3.5 кВт (судя по одинокому автомату в щитке).
  2. На ввод УЗО 40А/30мА - и больше УЗО не требуется.
  3. 1 автомат на розетки гостиной, 1 автомат на розетки спальни.
  4. На кухню вам, с учетом ограничения мощности, достаточно 2 автомата по 16А, и кабели тянуть прямо из главного щитка.
  5. Итого 1 УЗО, 9 автоматов, щиток на 12 модулей - класс!
0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2007 в 23:08:55

А как насчёт РН-111? Он сам по себе или контактор предусматриваете, или же им собираетесь вырубать УЗО на вводе?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
alsergo

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 09:22:23

evgenygrig написал :

  1. Про 9 кВт - официальная бумага есть?

Р уст. = 9кВт, 3 кат. надежности. без установки электроплиты В спальне и в гостиной хотелось бы сделать отдельные защищенные линии для компьютера и техники (можеть быть в будущем скоммутировать их через ИБП)

sergey_sav написал : А как насчёт РН-111?

Как раз хотел уточнить по поводу контактора (МП): какой нужен в моем случае. В тех. условиях есть пункт про импульсное напряжение - до 4.5кВт

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

08.11.2007 в 09:47:39

Р уст. - мощность установленных потребителей. Фактически, столько бытовой техники вам разрешили купить :). Р р. - мощность разрешенная, или единовременная потребляемая мощность, которая будет ограничена вводным автоматом. Ру и Рр могут отличаться в разы. Т.е по факту может быть Ру 9 кВт и Рр 3,5 кВт, автомат 16А.

0
Аватар пользователя
alsergo

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 09:56:29

2evgenygrig Мне ответили в горэлектросети, что Рр расчитывают проектанты по своим коэфф-там.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.11.2007 в 10:36:45

alsergo написал : В тех. условиях есть пункт про импульсное напряжение - до 4.5кВт

Поясните, плз. В каких тех. условиях?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
alsergo

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 10:55:05

2sergey_sav
Если замену электропроводки проводить официально, то в горэлектро выдаются тех. условия для проектировщиков, монтажников. Также есть раздел качества электроэнергии с различными коэфф-тами. Вот оттуда пункт "Импульсное напряжение - до 4.5кВт", "номинальное напряжение - 0.38кВ"

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.11.2007 в 11:05:37

2alsergo Я прекрасно понимаю, что при проектировании новой электроустановки или реконструкции старой выдаются тех. условия. Но из Ваших вырезок из тех условий не понял:

  • "Импульсное напряжение - до 4.5кВт" - почему напряжение в кВт ?
  • "номинальное напряжение - 0.38кВ" - у Вас трехфазное питание?
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

08.11.2007 в 11:08:52

alsergo

Отсканируйте ТУ без реквизитов.

0
Аватар пользователя
alsergo

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 11:19:13

2sergey_sav извините, очепятался, до 4.5кВ питание однофазное.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.11.2007 в 11:24:40

alsergo написал : извините, очепятался, до 4.5кВ

Ещё веселей...:) Последуйте предложению ВТБ!

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
alsergo

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 12:11:55

2ВТБ!

Похоже на единые для всех техсусловия.

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

08.11.2007 в 12:27:48

alsergo

ТУ могут быть только именные на номерном бланке.

Уточнил разрешенную мощность = 9кВт

У Вас на руках есть экземпляр договора об электроснабжении с печатью и подписями? Или разрешённую мощность Вам сообщили устно?

0
Аватар пользователя
alsergo

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 12:49:25

ВТБ!

Это параметр Руст. = 9кВт А Рр не смогли сообщить -отправили к проектантам

0