07.11.2007 в 21:53:00
Здравствуйте.
Есть замысел поменять старую алюминевую 2-х-проводку в системе TN-C на медь. Также заменить щиток и добавить немножко УЗО и автоматов :) Защитного ноля не предвидится еще долго. Счетчик решил не менять. Уточнил разрешенную мощность = 9кВт Какие автоматы устанавливать в моей схеме: 1Р или 1Р+N? Можно ли устанавливать щит ЩУРВ 3/24 в данной схеме?
07.11.2007 в 22:39:43
07.11.2007 в 23:08:55
А как насчёт РН-111? Он сам по себе или контактор предусматриваете, или же им собираетесь вырубать УЗО на вводе?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.11.2007 в 09:22:23
evgenygrig написал :
- Про 9 кВт - официальная бумага есть?
Р уст. = 9кВт, 3 кат. надежности. без установки электроплиты В спальне и в гостиной хотелось бы сделать отдельные защищенные линии для компьютера и техники (можеть быть в будущем скоммутировать их через ИБП)
sergey_sav написал : А как насчёт РН-111?
Как раз хотел уточнить по поводу контактора (МП): какой нужен в моем случае. В тех. условиях есть пункт про импульсное напряжение - до 4.5кВт
08.11.2007 в 09:47:39
Р уст. - мощность установленных потребителей. Фактически, столько бытовой техники вам разрешили купить :). Р р. - мощность разрешенная, или единовременная потребляемая мощность, которая будет ограничена вводным автоматом. Ру и Рр могут отличаться в разы. Т.е по факту может быть Ру 9 кВт и Рр 3,5 кВт, автомат 16А.
08.11.2007 в 09:56:29
2evgenygrig Мне ответили в горэлектросети, что Рр расчитывают проектанты по своим коэфф-там.
08.11.2007 в 10:36:45
alsergo написал : В тех. условиях есть пункт про импульсное напряжение - до 4.5кВт
Поясните, плз. В каких тех. условиях?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.11.2007 в 10:55:05
2sergey_sav
Если замену электропроводки проводить официально, то в горэлектро выдаются тех. условия для проектировщиков, монтажников.
Также есть раздел качества электроэнергии с различными коэфф-тами.
Вот оттуда пункт "Импульсное напряжение - до 4.5кВт", "номинальное напряжение - 0.38кВ"
08.11.2007 в 11:05:37
2alsergo Я прекрасно понимаю, что при проектировании новой электроустановки или реконструкции старой выдаются тех. условия. Но из Ваших вырезок из тех условий не понял:
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.11.2007 в 11:08:52
alsergo
Отсканируйте ТУ без реквизитов.
08.11.2007 в 11:19:13
2sergey_sav извините, очепятался, до 4.5кВ питание однофазное.
08.11.2007 в 11:24:40
alsergo написал : извините, очепятался, до 4.5кВ
Ещё веселей...:) Последуйте предложению ВТБ!
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.11.2007 в 12:11:55
2ВТБ!
Похоже на единые для всех техсусловия.
08.11.2007 в 12:27:48
alsergo
ТУ могут быть только именные на номерном бланке.
Уточнил разрешенную мощность = 9кВт
У Вас на руках есть экземпляр договора об электроснабжении с печатью и подписями? Или разрешённую мощность Вам сообщили устно?
08.11.2007 в 12:49:25
ВТБ!
Это параметр Руст. = 9кВт А Рр не смогли сообщить -отправили к проектантам
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу