sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.11.2007 в 17:40:29

2alsergo Правильно РН-111 подключать по инструкции http://www.novatek-electro.com/img/img077_sxrn111.gif Читайте "Общие положения" http://www.lissantdon.ru/catalog/s1414

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

alsergo
alsergo
Новичок

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 18:00:52

sergey_sav написал : А как насчёт РН-111? Он сам по себе или контактор предусматриваете, или же им собираетесь вырубать УЗО на вводе?

подскажите, как правильнее устроить?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.11.2007 в 18:24:09

2alsergo Если, как Вы утверждаете, при однофазном вводе разрешенная мощность 9 кВт, то ставите РН от него подключаете контактор, питание с контактора на вашу дальнейшую схему, очевидно, первым элементом будет УЗО.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

alsergo
alsergo
Новичок

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 19:09:50

2sergey_sav а если разрешенная мощность будет 3.5кВт, нужен ли контактор в этом случае?

0
alsergo
alsergo
Новичок

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 19:19:39

нужно ли менять имеющийся счетчик (см. фото) в моей схеме?

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.11.2007 в 19:45:40

alsergo написал : а если разрешенная мощность будет 3.5кВт, нужен ли контактор в этом случае?

Тогда не нужен. Уважаемый alsergo, как Вы полагаете, для чего даются ссылки? Ведь, эта информация разжевана там для понимания даже неспециалистом.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

alsergo
alsergo
Новичок

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 22:24:57

sergey_sav, извините, что достал :)

0
alsergo
alsergo
Новичок

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

09.11.2007 в 16:23:41

Подскажите, пожалуйста, счетчик на сколько ампер устанавливать при данной схеме?

0
Вложение
Unforgiven
Unforgiven
Местный

Регистрация: 01.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 312

09.11.2007 в 16:42:47

alsergo написал : нужно ли менять имеющийся счетчик (см. фото) в моей схеме?

Я бы не менял. А то новый накручивать скорее всего будет будет больше :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25596

09.11.2007 в 17:56:13

alsergo написал : при данной схеме

А где контактор?

0
alsergo
alsergo
Новичок

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

09.11.2007 в 18:26:48

ВТБ! написал : А где контактор?

Он где-то рядом :)

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.