Регистрация: 07.11.2007

Москва

Сообщений: 24

07.11.2007 в 22:37:59

Установлены редукционные клапана от фирмы ITAP, покупал у официального дистрибьютора. Сегодня обнаружил, что вокруг клапана на хол воде все забрызгано.

Может этот клапан сбрасывать воду. Дом новый, ИП46С. Этаж 16-й из 17-ти.
Судя по манометрам на фильтах очистки давление скачет от 0-2 атм.

0
Вложение
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
Новичок

Регистрация: 19.10.2007

Москва

Сообщений: 66

07.11.2007 в 22:54:47

У вас брызки или капли .... просто на холодной воде возможно выделение конденсата. Ещё есть вероятность что клапан был неправильно собран ( криво стоит шайба пружины ) в этом случае просто переберите клапан там нет ничего сложного.

__________________________ Желаю удачи!

0
AlexaMMM
AlexaMMM
Новичок

Регистрация: 07.11.2007

Москва

Сообщений: 24

08.11.2007 в 08:44:33

Это не конденсат точно. На стенке лючка заметна область разлёта брызг. И было это только один раз. Больше не брызгает. В нашем доме постоянно включают, отключают воду.

0
AlexaMMM
AlexaMMM
Новичок

Регистрация: 07.11.2007

Москва

Сообщений: 24

08.11.2007 в 17:07:10

Скажите, редукционные клапана вообще могут сломаться из-за гидравлического удара?

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

08.11.2007 в 17:12:38

Хм... если они от этого будут ломаться, то нафиг нужны тогда? Не должны они ломаться.

0
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
Новичок

Регистрация: 19.10.2007

Москва

Сообщений: 66

08.11.2007 в 20:18:38

Я думаю что если починить его не удастся лучше поменять - брак везде блывает. Желаю удачи!

0
AlexaMMM
AlexaMMM
Новичок

Регистрация: 07.11.2007

Москва

Сообщений: 24

08.11.2007 в 22:16:46

Кстати, кто-нибуть знает, из какого материала делается диафрагма в этом клапане?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11453

08.11.2007 в 23:03:23

2AlexaMMM Здесь такой же фильтр,как на фото-только оторвало колбу и нехило затопило несколько этажей http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=21756&d=1182457149 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=21755&d=1182457145 Так что я бы себе в таком случае поменял и фильтр и редуктор и не играл в рулетку. Узел сам собран неверно,т.к. водомерные счетчики не учитывают слив воды из фильтров ,они стоят за фильтрами с промывкой и поэтому служба эксплуатации не примет счетчики на обслуживание. По хозяйски если -так это надо перебирать узел ввода воды,ведь внизу 15 этажей.
После отсекающих кранов еще и уголки VALTEK :confused: А в них сгон с прорезанной резьбой и скорее всего черняга,т.к.покрасили для маскировки а следовало бы ставить боченок,хотя бы оцинкованный :net:

0
ЮрийР
ЮрийР
Местный

Регистрация: 30.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 717

09.11.2007 в 01:14:35

Tehnik-san написал : Здесь такой же фильтр,как на фото-только оторвало колбу и нехило затопило несколько этажей

То же самое, но - хозяев нет, они в Тюмени. Нефтяники. Пока председатель ТСЖ дозвонился в Тюмень, пока там поняли в чем дело и перенаправили на хозяев в тайге, пока они сообщили оттуда, что ключ от квартиры есть у их родственницы в городе, пока нашли её, пока она довезла, 12 этажей пролило, вода бежала по пожарной лестнице.
Открыли - стеклянная колба на полу.

0
RE:MONTER
RE:MONTER
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

09.11.2007 в 01:45:12

Бред какой-то ... Люди уехали на годы в Тюмень и не перекрыли воду. :confused:
Таких нельзя пускать обратно домой.:nо:

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11453

09.11.2007 в 02:20:38

:help Прикрепите кто нибудь ,плиз, фото оторванной колбы с моих ссылок в этой ветке покрупней,а то чегото комп глючит