AlexaMMM написал : Получается так: 1 Грубый фильтр с сеткой 2 Счётчик 3 Редукционный клапан 4 фильтр очистки
1 Грубый фильтр с сеткой 2 Счётчик 3 фильтр очистки 4 Редукционный клапан
09.11.2007 в 14:24:09
AlexaMMM написал : Получается так: 1 Грубый фильтр с сеткой 2 Счётчик 3 Редукционный клапан 4 фильтр очистки
1 Грубый фильтр с сеткой 2 Счётчик 3 фильтр очистки 4 Редукционный клапан
09.11.2007 в 14:44:00
Тычоблин написал : 1 Грубый фильтр с сеткой 2 Счётчик 3 фильтр очистки 4 Редукционный клапан
В такой схеме счётчик не защищён от скачков давления. Его же может порвать! Это правильно?
09.11.2007 в 15:46:33
AlexaMMM написал : В такой схеме счётчик не защищён от скачков давления. Его же может порвать! Это правильно?
Не защищен. Но по требованиям между счетчиком и стояком не должно быть никакой арматуры (кроме грязевика, наличие которого требуют производители счетчиков). Иначе возможен забор воды без учета счетчиком.
Однако, поинтересуйтесь, кто у вас будет пломбировать счетчик. Если представители ТСЖ (как у нас например), то с ними можно договорится и "переместить" счетчик. Может пойдут на встречу. А может нет.