Аватар пользователя
Romastiy

Местный

Регистрация: 30.07.2010

Москва

Сообщений: 146

24.03.2011 в 17:49:02

Спасибо за подсказку.

0
Аватар пользователя
Romastiy

Местный

Регистрация: 30.07.2010

Москва

Сообщений: 146

24.03.2011 в 20:46:51

Ещё такой момент.У меня коллектор.Редуктор и фильтр на 100 микрон.Где отрубать ветку от IBoxа?На коллекторе или кран на вводе?

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

24.03.2011 в 21:11:04

где отрубите-до туда и будет прессоваться?

0
Аватар пользователя
Romastiy

Местный

Регистрация: 30.07.2010

Москва

Сообщений: 146

25.03.2011 в 09:04:44

C2h5-OH написал : где отрубите-до туда и будет прессоваться?

С коллектором не чего не будет,если я до него давить буду?Или можно давить до вводных кранов?Тогда как себя поведет всё остальное?Я имею ввиду фильтр,редуктор,счетчик.

0
Аватар пользователя
m-evgeny

Местный

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

06.04.2011 в 09:36:51

Уважаемые форумчане, подскажите плз., как же все таки сделать опресовку с минимальными финансовыми затратами? Если есть фото - буду признателен. Спасибо.

0
Аватар пользователя
GVK

Местный

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

06.04.2011 в 12:34:26

m-evgeny написал : Уважаемые форумчане, подскажите плз., как же все таки сделать опресовку с минимальными финансовыми затратами? Если есть фото - буду признателен. Спасибо.

например, так

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

06.04.2011 в 14:23:12

m-evgeny написал : у меня почему-то не открываются фото по ссылкам из 3-го поста, пишет ошибку ((

Romastiy написал : Можно фото обновить?Не открываются!

по фоткам в начале темы адрес галереи на сайте поменялся вот тут все

http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=421

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

06.04.2011 в 14:30:40

колхозная опрессовка

нужно: нипель от бескамерного колеса, удлинитель НР/ВР 20 мм, переходник 1/2 НР 1/4 ВР, резиновое кольцо (но можно и на унилок)

собранное состояние, манометром можно штатным, компрессорным обойтись

ВАЖНО!
если магистраль большая и вся прессуется воздухом - ждать сутки, потом можно налить водички и еще раз прессануть, только аккуратно, что бы комперессор при сбросе не нахлебался

0
Вложение
Аватар пользователя
m-evgeny

Местный

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

06.04.2011 в 14:41:54

Большое спасибо!)) Прямо как глаза открыли!!!!

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.04.2011 в 18:41:29

Воздухом не производится опрессовка! Это не опрессовка, а порнография, извините за эпитет! Опрессовывается только обезвоздушенная система. Специальным насосом. Если в системе есть воздух, то весь смысл опрессовки пропадает!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

06.04.2011 в 18:56:05

Inch1964 написал : Если в системе есть воздух, то весь смысл опрессовки пропадает!

смысл опрессовки проверка герметичности

а герметичность или она есть или ее нет

вопрос с воздухом упирается лишь в его сжимаемость поэтому через 15 мин нельзя судить о герметичности

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

06.04.2011 в 19:21:08

когда Вам надо опрессовать систему либо на морозе(*отопление многоквартирного дома) или у Вас коттедж с паянными лежаками и кучей медных стыков- опрессовка воздухом самый приемлемый вариант, что, однако не отменяет опрессовку воздухомЮ. накачав воды и определив утечку- не удалить всю воду, а с ней не пропаять.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

06.04.2011 в 23:21:47

C2h5-OH написал : когда Вам надо опрессовать систему либо на морозе

спиртом :)

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

06.04.2011 в 23:45:52

BV написал : спиртом

ректификатом...;)

0
Аватар пользователя
Дядя_Сережа

Местный

Регистрация: 06.04.2011

Калуга

Сообщений: 124

07.04.2011 в 09:21:19

Inch1964 написал : Воздухом не производится опрессовка! Это не опрессовка, а порнография, извините за эпитет!

странно :cool: а как же тогда СНиП 3.05.01-85:

4.5. Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения следует производить в следующей последовательности: систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/кв.см); при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты; затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/кв.см), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин. Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/кв.см).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу