Аватар пользователя
VI

Местный

Регистрация: 05.04.2007

Москва

Сообщений: 27

25.11.2007 в 21:24:07

#563043

Здравствуйте. У нас в доме меняют систему отопления, (раньше трубы находились в стенах). Сейчас делают внутри комнаты. И все бы ни чего, но проводят так, в одной комнате ведут две трубы и подключают к одной трубе радиатор, а другая обратка идет просто в холостую. в другой комнате идет одна труба, к ней также подключают радиатор. На последнем этаже заворачивает и идет вниз уже по кухни, где также стоят радиаторы и соответственно на 4 этаже (12 эт. дома) она доходит практически холодная. Вопрос, правомерно ли такое подключение? И возможно ли подключить по другому. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=29132&stc=1&d=1196014455 Спасибо за внимание.

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

26.11.2007 в 13:21:49

#563621

2VI
сочувствую. у меня была (аока не поставил ИО) такая разводка. при том это всё усугублялось тем что таких стояка было 2 один поднимался по моей средней комнате а опускался по моей (через стенку от моей средней комнаты) кухне. а второй поднимался по моей маленькой комнате а опускался по соседской !!! (через стенку от моей маленькой комнаты) маленькой комнате.

на рисунке ниже приведено три варианта подключения батарей в таком случае.
1 самый правильный,
2 более менее нормально 3 впринципе неправильно, но иногда работает, правда ХЗ как, у меня было подключено именно так, а сами трубы были подключены как показано на пунктире. на 4/5 этаже (я живу на 5/5 этаже) было вообще пипец. труба под потолком из кухни в комнату.

0
Аватар пользователя
VI

Местный

Регистрация: 05.04.2007

Москва

Сообщений: 27

26.11.2007 в 15:22:50

#563759

спасибо за ответ. Мне понравился 1 вариант. только вот как скажется на соседях с верху.

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

26.11.2007 в 16:22:29

#563825

ИМХО вариант 1 есть самый правильный потому что никак не будет влиять на соседей, а также позволяет регулировать Т в Вашей конкретной батарее.

0
Аватар пользователя
VI

Местный

Регистрация: 05.04.2007

Москва

Сообщений: 27

26.11.2007 в 19:35:08

#564069

Часть воды через мои радиаторы будет уходить в обратку. И если слабое давление дойдет ли вода в полном объеме до 12 этажа.

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

26.11.2007 в 23:36:04

#564299

дело тут не в давлении а скорее в скорости потока. чем больше скорость потока тем больше вероятность дойдёт до 12 етажа. НО, это не должно Вас волновать, а чтобы быть полностью увереным в своих действиях спросите как Вам собираются подключать батареи, если скажут на Ваш выбор то вариант 1.

0
Аватар пользователя
VI

Местный

Регистрация: 05.04.2007

Москва

Сообщений: 27

27.11.2007 в 09:01:49

#564456

Ставят регистры с последовательным подключением, но если есть свои радиаторы то подключают их.

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

27.11.2007 в 13:24:39

#564728

если будете ставить свои радиаторы, типа биметал, люминий то только вариант 1,2
с вариантом 3 будете без тепла сидеть , так как скорее всего не продавит и всё пойдёт по байпасу.

тут часто про ответственность говорят (для Москвы видимо это критично и можно ещё чего либо добится), так вот спросите проект, и смотрите чтобы ету ответственность на Вас не перевесили.

0
Аватар пользователя
VI

Местный

Регистрация: 05.04.2007

Москва

Сообщений: 27

27.11.2007 в 21:49:09

#565358

Maks2002 В одной комнате ведут две трубы и подключают к одной трубе радиатор, а другая обратка идет просто в холостую. в другой комнате идет одна труба, к ней также подключают радиатор. На последнем этаже заворачивает и идет вниз уже по кухни, где также стоят радиаторы. Говорят что так по проекту, правда не говорят кто и где это проект утвердил. Наверное военная тайна. Сегодня разговаривал со слесарем, он сказал как хочеш так и подключем. Буду подключать все комнаты по варианту 1.
Всем спасибо за участие.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108620

27.11.2007 в 22:18:31

#565379

2VI Мда ..... Россея.... какой нафиг расчет и проект.....
И будет по вашим стоякам однотрубно-двутрубная система имени сантехника Иванова..... или его просто Вася зовут? И как интересно они её будут балансировать? У вас будет стоять ограничитель протока через вашу батарею?

ИМХО Ваши опасения в посте 5 весьма оправданы....

0
Аватар пользователя
VI

Местный

Регистрация: 05.04.2007

Москва

Сообщений: 27

28.11.2007 в 09:20:13

#565625

BV А в двух трубных системах там же на каждом этаже такие отводы и нечего. Вертикальные трубы 3/4, если поставить отводы на мои батареи 1/2, будет у меня батарея греть полностью?

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

28.11.2007 в 11:25:48

#565747

2VI
так мы немного запутались. :) давайте немного проясним ситуацию.

у Вас:

  • в комнате_1 проходит две трубы, подача и обратка, так? и радиатор хотят подключать только к подаче, так?. если все ответы "ДА", то тогда Вам скорее всегонадо будет подключить по варианту 2, только обратите внимание на направление потока в трубе к которой будете подключать радиатор, а то могут подключить к любой как к подаче так и к обратке !!! иначе как правильно сказал BV, опасения в 5-ом посте могут подтвердится.
  • в комнате_2 и кухне по одной трубе, и ети трубы на тех этаже соеденены, так? тоесть по комнате_2 труба поднимается а по кухне она опускается (или наоборот)? тут сложнее, из-за пресловутой ответственности. можно подключить как по варианту 1 так и по варианту 2 (опять же с учётом напрвления движения воды по трубе), смотрите чтобы на Вас не поввесили ответственность (в этом вопросе я не силён, потому прислушайтесь к другим более опытным форумчанам).

теперь по диаметру труб. если стояки 3/4" то:

  • при варианте 1, можно подключить и 1/2, НО лучше 3/4 + терморегулирующий кран.
  • при варианте 2, подвод к самой батарее ТОЛЬКО 3/4, а вот байпас уже 1/2
  • при варианте 3, см. вариант 2 :)

не забудте про запорную арматуру (два шаровых крана) на отводах для кажного радиатора, и регулирующую (обычный регулирующий кран, термоголовку ставить ненадо) для регулировки Т в Вашей конкретной батарее.

0
Аватар пользователя
VI

Местный

Регистрация: 05.04.2007

Москва

Сообщений: 27

28.11.2007 в 13:07:14

#565949

2 Maks2002 Вот схемы

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу