11.08.2010 в 16:59:24
Нам это помогло.
19.08.2010 в 00:10:30
А если обложить стену пеноблоками 10 30 60 вроде недорого и быстро зделать можно
19.08.2010 в 08:31:33
Можно,но с относом от стены и заполнением пространства.
19.08.2010 в 11:54:42
oleg71 написал : А если обложить стену пеноблоками 10 30 60 вроде недорого и быстро зделать можно
Олег, звукоизоляция ограждающей конструкции в общем случае зависит от частоты и массы: R = (20 * Lg (f * m)) - 47, дБ.
Из формулы видно, чем больше масса, тем больше ЗИ.
Я к тому, что если Вы используете полнотелый кирпич, масса которого в 4-6 раз больше массы пеноблоков и заложите пространство минватой, эффект будет значительно выше.
20.08.2010 в 00:10:29
Да только не уверен я что балка несущая перекрытия не прогнётся
20.08.2010 в 11:19:22
oleg71 написал : Да только не уверен я что балка несущая перекрытия не прогнётся
В случае с перекрытием по деревянным балкам делайте гипсокартонную облицовку по виброразвязанному каркасу - эффекта будет больше, пространства съест меньше, чем стена в таким же зазором (минвату 50 мм толщиной в обоих случаях нужно использовать).
21.08.2010 в 20:18:12
Пардон , я щас наверно спрошу , глупость - а можно ли нижнюю направляющую обрешётки ( кнаут), положить на старый паркет ( так лениво его разбирать , подпиливать , просто жуть , тем более что менять его не собираюсь ) . через звукоизолирующую ленту и с учётом всего выше перечисленного ? дырок в нём насверлить и крепиться через него в само перекрытие .:eek: ( как доп.звукоизолятор- древесина ):) .
22.08.2010 в 00:17:42
Да разочаровала меня акустика эта думал обобью стену сеткой оштукатурю слоем сантиметра 3 да и ладно а оказывается цемент на ветер
24.08.2010 в 11:25:51
1967 написал : Пардон , я щас наверно спрошу , глупость - а можно ли нижнюю направляющую обрешётки ( кнаут), положить на старый паркет ( так лениво его разбирать , подпиливать , просто жуть , тем более что менять его не собираюсь ) . через звукоизолирующую ленту и с учётом всего выше перечисленного ? дырок в нём насверлить и крепиться через него в само перекрытие . ( как доп.звукоизолятор- древесина ) .
1967, к сожалению древесина не "звукоизолятор" и не звукопоглотитель в данном случае, тем более, что под паркетом может быть всё что угодно а не перекрытие, как Вы пишите: это может быть стяжка, пол на лагах, слой фанеры или ДСП. На одном из объектов пол был устроен ДСП по цементно-песчаной стяжке, чистовой - линолеум. Задача была устроить в месте прохода пол с плиточным покрытием. ДСП в месте прохода пропилили циркуляркой, правда у смежных стен, где диск не доходил, пришлось повозиться. В Вашем случае сделать это будет видимо немного проще, так как отдельные клёпки у смежных стен можно снять, обрезать и установить снова.
24.08.2010 в 11:29:13
oleg71 написал : Да разочаровала меня акустика эта думал обобью стену сеткой оштукатурю слоем сантиметра 3 да и ладно а оказывается цемент на ветер
Олег, цемент не "на ветер" - у оштукатуренной стены индекс звукоизоляции всегда больше на несколько дБ чем у неоштукатуренной. Но существенно изменить ситуацию поможет только облицовка ГКЛ по виброразвязанному каркасу.
06.09.2010 в 13:42:10
поделюсь опытом шумоизоляции от детей с пианином и крикливой мамашей.
06.09.2010 в 14:41:34
demalina написал : ...
- Прикручиваем металлический профиль к потолку и к полу, стенку не трогаем ...
- Закрываем гипсокартоном, если не жалко - в два слоя ...
demalina, не прикручивать к стене - очень правильно! Многие переживают за прочность конструкции, и привязывают стойки к стене, чем создают звуковые мостики.
Стена по сути мембрана, её вибрация создаёт звуковые волны в воздухе. Если стойки закреплены к стене, по вибрация стены передаётся на каркас и его обшивку, и из возможных 15-20 дБ звукоизоляции в итоге получаем 2-4 дБ.
Направляющие каркаса тоже следует развязывать от потолка и смежных стен.
Звукоизолирующая конструкция предусматривает 2-3 слоя обшивки - ключевое слово масса, которую нужно набрать для эффективной защиты от шума.
Гидроизоляционный материал Изоспан с точки зрения акустики бесполезен в данной конструкции: ни массы, ни звукопоглощения.
06.09.2010 в 14:54:06
изоспан используется в качестве капельной и пароизоляции основного матерала Роквул-акустик, этого требует производитель и советуют всяческие мастера, иначе минвата (которой и является роквул-акустик) отсыреет с последующими грибково-различными выделениями. наверное отсыреет, я не уверен, но поскольку стоит изоспан недорого - рисковать его пренебрежением не стал
06.09.2010 в 15:02:18
demalina написал : иначе минвата (которой и является роквул-акустик) отсыреет
Бред. В Вашем случае это было пустое. В случае открытого монтажа минваты, изоспан работает как акустически прозрачная ткань, не пропускающая волокна ваты наружу.
06.09.2010 в 20:58:13
Вот для этого и укладывают Изоспан АМ - что бы волокна ваты не летели.Хотя,для перегородки это не так критично,как для полов - они то под ногами "дышат" и вата летит,а в стене под штукатуркой-шпаклёвкой сидит себе тихонечко и не рыпается...