Аватар пользователя
OMON

Местный

Регистрация: 01.10.2007

Москва

Сообщений: 369

30.12.2007 в 14:57:26

Фил-2000 написал : с МП имею дело впервые

Ничего страшного. Молодец! Объем большой проделан.
Красоты с МП добиться трудно без навыка.
Руки гнуть устают и кондуктором сложно ровные линии делать. Это же не ПП!
И по длине труб с изгибами как бы не промахнуться. Еще и теплоизодяцию натягивать. И Новый год на носу. Поскорее бы закончить. Примерно так, наверное :) Для крепежа МП к стене можно использовать пластиковые клипсы. Правда их надо было бы по трассе закреплять еще до прокладки труб. Сейчас сложнее, но можно.

0
Аватар пользователя
Фил-2000

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

03.01.2008 в 00:47:04

OMON
Объем большой проделан.
Красоты с МП добиться трудно без навыка.
Руки гнуть устают и кондуктором сложно ровные линии делать. Это же не ПП!
И по длине труб с изгибами как бы не промахнуться. Еще и теплоизодяцию натягивать. И Новый год на носу. Поскорее бы закончить. Примерно так, наверное

Спасибо на добром слове, да только нет, прав уважаемый господин Палецкий, красота во всем должна быть, и даже в металлопласте. И можно конечно придумывать всякие оправдания, но лучше сделать, как положено. Вот, поправил, как мог. Рынки закрыты, поэтому вместо клипс использовал обычные стрэпы. Да и, насколько помню, клипсы из полиэтилена, а он, зараза, имеет привычку высыхать через несколько лет и лопаться, а за стрэпами я такого не замечал. Где было удобно - поставил металлические хомуты.

Палецкий
Посмотрите альбом уважаемого автора Tehnik-san

Друг Палецкий, как ваше мнение - потянет с пивом? Кстати, Техник-Сан работает с полипропиленом, МП на его фотосайте нет (или я не увидел), но с точки зрения общего восприятия - действительно круто.:applause: Попробую в следующем ремонте хоть на чуток к нему приблизится...;)

0
Вложение
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

03.01.2008 в 01:05:07

Фил-2000 написал : потянет с пивом?

..я бы сказал:" Заслуживает уважения". Нормально , с душой сделано. Удивляюсь, как это у Вас в праздники на тяжелую голову рука поднялась... :)

0
Аватар пользователя
Фил-2000

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

03.01.2008 в 01:21:01

Палецкий Удивляюсь, как это у Вас в праздники на тяжелую голову рука поднялась...

А я 1-го поспал с душой, и вот, с новыми силами... Праздники-то длинные, успею еще голову утяжелить...;)

0
Аватар пользователя
aterney

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

03.01.2008 в 01:25:02

2Фил-2000 Бак где-то потеряли....

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

03.01.2008 в 01:28:26

aterney написал : Бак где-то потеряли..

шпильки есть, значит и бак должен быть...видимо руки не дошли :)

0
Аватар пользователя
Фил-2000

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

03.01.2008 в 02:17:44

Палецкий
шпильки есть, значит и бак должен быть...

Эт-точно, есть, куда-ж он денется ;)

aterney
2Фил-2000 Бак где-то потеряли....

Когда в ванную трубы потащу, без бака укладывать сподручнее будет. Потом верну, обесчаю!.. :)

0
Аватар пользователя
Alex_Klim

Местный

Регистрация: 12.11.2007

Климовск

Сообщений: 70

03.01.2008 в 15:37:15

Фил-2000!
СПАСИБО! А если учесть одобрение профессионалов, то Большое СПАСИБО!:)

0
Аватар пользователя
OMON

Местный

Регистрация: 01.10.2007

Москва

Сообщений: 369

03.01.2008 в 17:57:40

Фил-2000 написал : красота во всем должна быть, и даже в металлопласте.

Все верно, что некрасиво - то неправильно!

Пока не затрагивали каналью.
Что там спрятано в месте куда подведен общий отвод МП от фильтров тонкой очистки?
Что предприняли от предотвращения зловоний из этого места? Уровень расположения канализационного отверстия в этом месте подсказывает неплохое решение по защите от затопления (и от своего и от соседского). Поразмышляйте над вариантом с установкой там трапика.

0
Аватар пользователя
Marat

Местный

Регистрация: 31.05.2006

Пермь

Сообщений: 450

04.01.2008 в 13:50:17

wall_design написал : Напрягают правда тройники на металлопласте. Слабое звено ИМХО.

А как без тройников обходиться, если нужно сделать отводку от основной линии?

0
Аватар пользователя
Фил-2000

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

04.01.2008 в 23:53:26

OMON Что там спрятано в месте куда подведен общий отвод МП от фильтров тонкой очистки? Что предприняли от предотвращения зловоний из этого места?

Я уже писал об этом чуть выше, цитирую, типа, сам себя:

В 50-й заглушке прорезал отверстие ножом чуть меньше 1/2 и черерез две тонкие полдюймовые шайбы (одна сверху, другая снизу, и по капле силикона) вкрутил в это отверстие фитинг, со стороны канальи законтрил поверх шайбы гайкой.

Выдавить не должно, т.к. подперто сверху самой МП трубой, плюс - поверх 50-й трубы и заглушки накрутил серого водонепроницаемого скотча, думаю, держать будет по-любому.

0
Аватар пользователя
hifi

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

05.01.2008 в 21:44:04

Впечатляет! Спасибо, за схему- очень наглядно. Можно вопрос новичка, зачем после стояков последовательно два запорных крана

0
Аватар пользователя
Фил-2000

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

06.01.2008 в 00:31:31

hifi
Спасибо, за схему- очень наглядно. Можно вопрос новичка, зачем после стояков последовательно два запорных крана

Не за что, я ее, в общем-то, нарисовал под влиянием данного форума. Да я и сам новичок, это мой первый опыт работы с водоснабжением.
А два запорных крана... Есть в электронике такое понятие - full redundancy, что означает стопроцентное резервирование. Собственно, не нужны они вроде два, но опыт всей жизни, пусть и с вентильными кранами старого типа, показывает, что эти краны на стояках со временем становятся самым геморным элементом, когда перекрыть подачу от стояка очень нужно. Вот и влепил два последовательно. Может, и не пригодится никогда в жизни, да пусть лучше стоит, есть не просит.

0
Аватар пользователя
hifi

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

08.01.2008 в 22:33:44

Фил-2000 написал : full redundancy

это три крана;-)

я просто из соображений экономии места спросил, меня это смутило поскольку сейчас продумываю подобное, и хочется все это компактно разместить

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу