27.12.2007 в 17:59:00

hapedu0 написал : В розетки Уника влезают 2,5 квадрата моножилы и 4 квадрата многожильного провода.

Сечение провода подбирается, не по принципу "сколько влезет", а по току, который по этим проводам будет течь. В вашем случаи, 2,5 квадрата, выше крыши. :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

27.12.2007 в 18:03:28

evgenygrig написал : Согласно ПУЭ, на 1А нагрузки приходится 0,4мА утечки тока.

Эти расчётные значения используются при отсутствии информации о паспортной/нормативной или измеренной утечке.

с большой вероятностью оно не позволит выбрать доступный лимит мощности 50Ампер

При новой проводке и исправных электроприборах проблем быть не должно. Но исключения (вроде китайских кондиционеров) возможны.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

27.12.2007 в 18:05:59

hapedu0 написал : многожильного провода

Подразумевается провод с многопроволочными жилами? Приведите обоснование для его использования в Вашем случае. Для чего требуется гибкость провода? Протяжка в трубах с большим числом поворотов?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

27.12.2007 в 21:52:22

Уважаемый ВТБ!, Ваша точка зрения на применение единственного УЗО с новыми приборами и проводкой обоснованна.

Только я исхожу из того, что электроустановку изготавливают на минимальный срок службы 30 лет (заводские данные для кабеля ВВГ). В момент электромонтажа затруднительно предсказать паспортные утечки приборов и проводки в течение этого срока. Поэтому целесообразно чуть расширить схему для минимизации отключений.

0
hapedu0
hapedu0
Новичок

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

28.12.2007 в 01:05:28

Всем большое спасибо за живое обсуждение. В схему внес изменения в соответствии с советами.

Про лимит. Очень не хотел бы попасть в ситуацию когда перед НГ выбило автомат в этажном житке. Он на замочке, а ключик у электрика...;) По-этому при перегрузке хочу что-бы срабатывало защитное устройство на входе, что это будет УЗО или обычный автомат, мне все равно. Подскажите что лучше? С какой характеристикой? Тип S?

Нагрузки раскидал так как реально (более или менее) могу работать потребители. По-этому варочная панель и духовка на разных УЗО. Готовка на новогодний стол - на кухне работет все!

Да, электрику делаю на долго.

О проводах. На свет и теплый пол - 1,5 квадрата. На варочную панель - 6 кв. На всё остальное - 2,5 кв.

Ещё, подскажите пожалуйста, кондиционер (Китай не берем) нужно вешаь на УЗО или на автомат?

Также интересует применение автоматов с характеристикой С и В. Куда какие? Или везде С? Разницу между ними не знаю.:help

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.12.2007 в 01:22:53

2hapedu0 УЗО 40А 10мА в природе не существует, а теплые полы обязательно надо под УЗО 30мА.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

28.12.2007 в 01:53:54

avmal написал : УЗО 40А 10мА в природе не существует

Даже неэлектронное есть - жалко отзывов о нём нет...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.12.2007 в 02:21:00

ВТБ! написал : Даже неэлектронное есть - жалко отзывов о нём нет...

Это потому, что его применение возможно под большим сомнением, если отталкиваться от прогнозируемой возможной утечки, причем вполне законной и оговариваемой ПУЭ без учета проводки - 0,4мА на 1А уже будет 15мА. Уважающие себя производители считают ниже своего достоинства изготавливать такие УЗО.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

28.12.2007 в 07:28:02

avmal написал : если отталкиваться от прогнозируемой возможной утечки, причем вполне законной и оговариваемой ПУЭ без учета проводки - 0,4мА на 1А уже будет 15мА

Позвать fivik или сам ГОСТ посмотришь? :D К примеру, ТЭН такой мощности с такой утечкой определённо неисправен.

Уважающие себя производители считают ниже своего достоинства изготавливать такие УЗО.

Просто пока ещё сегмент рынка маловат: для защиты стационарной техники УЗО малого номинала не требуют вовсе, а для приёмников с двухпрводным шнуром даже 16А с запасом. 25А/10мА выкатили, модульники 80-100А тоже - 40А/10мА тоже будут...

0
hapedu0
hapedu0
Новичок

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

28.12.2007 в 08:57:02

Схему подправил.

2ВТБ! и avmal Ответьте, пожалуйста, на вопросы о вводном УЗО, кондиционере и характеристиках автоматов.

С уважением, Эдуард.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

28.12.2007 в 10:06:26

hapedu0

Если этажный щиток под замком, то лучше УЗО туда не ставить вовсе.

С вводным УЗО два варианта.

1) Формальный - УЗО типа S (если оно доступно в рознице). Тогда УЗО малого номинала на варочную поверхность, духовку, кондиционер не требуется. Холодильник, морозильник, сигнализация, телефон - по обстоятельствам.

2) Отказаться от него вовсе, но прикрыть все группы УЗО меньшего номинала. На мой взгляд, четырёх УЗО достаточно даже для электроманьяков: 25А/10мА на сан.узлы и балкон; 10-30мА на освещение сухих помещений; 63А/30мА на группы кухни, ПММ, ТП, кондиционер, СМ - только если 10мА будет выбивать; 30мА на группы розеток сухих помещений; может быть, пятое 10мА на розетки детской.

УЗО в идеале типа А (для вводного непринципиально, можно и АС). Автоматы типа В, допустимо С.

Номинал автомата на духовку стоит снизить до 16А.

0