2МОЛОТОК.RU ЦТП старается регулировать скорость циркуляции так, чтобы к ним по обратке приходила уже достаточно холодная вода. Если вода приходит горячая, то они стараются уменьшить циркуляцию (разницу давлений подача - обратка) чтобы избежать лишних теплопотерь. Если стояк обратки горячий - это значит что циркуляция идёт через соседей и не факт, что на 4-м этаже.... может быть и ниже вас.... И ЦТП вряд-ли захочет сделать нормальный перепад давлений "подача/обратка" до тех пор пока как минимум не появятся регулировочные вентили на каждом приборе в каждой квартире.
ИМХО диагноз - "Русская двухтрубка" - то есть полностью разрегулированная двухтрубная система отопления в которой каждый жилец пытается тянуть "одеяло" на себя.....
Теперь всё же повторю вопросы:
BV написал : Сообщение от МОЛОТОК.RU Дома (сталинка) разводка с верхним лежаком подачи и в подвале лежак обратки.
то есть на чердаке дома лежак подачи? Или всё же лежак подачи в подвале - вы уж определитесь - см Вашу схему в посте 3 - там подача СНИЗУ?
И еще - до переделки отводы были 1/2 или 3/4? Сейчас, как я понял - 3/4?
PS Всё же.... пройдитесь по соседям....