Всем доброго вечера! Подниму ка я эту тему еще раз.

Перерисовал я свою схему будущей разводки. Теперь все размеры примерно соответствуют реальным значениям.

Проекция вид сверху еще не готова, так что некоторые моменты объясню на пальцах ;) Три трубы стояка (хв, гв, обратка) идут примерно в 10см от стены. На стояках ХВ и ГВ стоят оцинкованные уголки 5/4"х1/2" (ЕЕ, тк в каталоге Sanha я не нашел уголка 5/4"х1/2"), далее отводы вр-вр 1/2" 90 град (предположительно Sanha из оцинкованного чугуна), далее краны Бугатти 1/2" 320 серии с американкой. После крана на стояке ГВ стоит тройник и идет отвод на ПС (труба идет примерно в 15см от сетны). Обратка тоже загнута на 90 град и идет к ПС на томже уровне, но на рассоянии 10см от стены (на схеме плохо видно, тк они на одном уговне).

Все остальное вроде стандартно. Сборка грязевик-счетчик-обр.клапан-фильтр-редуктор расположены на 15см от стены (и для ГВ и для ХВ), коллекторы закреплены непосредственно на стене на ФАРовских кронштейнах (межосевое рассояние 22см). Сейчас коллеторы не ФАР, но в последующем будут заменены на "правильные", с заменой разводки на отожженую медь (но это второй этап, сейчас будет приводиться в правильно состояние только часть до коллекторов и ПС).

Пока не показаны точки крепления всей конструкции, но они будут ;) показан только фаровский кронштейн. Не показана группа безопасности для бойлера (трехходоого крана до коллектора не будет, при отключении ГВ будет "работать" обр.клапан, водогрей будет подключен с другой стороны коллектора)

Посмотрите профессиональным взглядом, есть принципиальные косяки в схеме? Или все не так уж плохо для первого раза? ;)

Еще один момент. На неделе совершил экспресс-вылазку в подвал, точнее экспресс-залаз ;) Оказывается от магистрали (лежака?) отвод идет 3/4, и краны стоят 3/4, а затем на сварке идет переход 3/4"->1"->5/4". Есть ли смысл при переделке сохранить такую конструкцию или сделать трубу 3/4 на ГВ и ХВ? Все равно же отвод от магистрали 3/4 и потребитель только одна квартира. В таком случае можно было бы идущую из подвала трубу загнуть на 180град (вместо уголков и отводов на 90) - воодше без лишниз резьбовыз соединений и сварки!

Какое будет Ваше мнение на мои непрофессиональные рассуждения? ;)

0
Вложение
freetron
freetron
Местный

Регистрация: 18.11.2007

Москва

Сообщений: 329

24.05.2008 в 21:06:37

И еще один вопросик. Будет интересно мнение людей связанных или знающих о работе организаций "водоканала" - не вызывет ли вопросы при приемке счетчиков американки на входных кранах (Бугатти 320 сирии) и "нестандартное" ответвление на ПС, те оно идет не отдельно от стояка два крана, а идет тройник после единственного отвода от стояка ГВ?

PS На картинке трубы черного цвета - латунные бочата (предположительно GF), булесого цвета - оцинковка (стояки и отводы на ПС).

0
freetron
freetron
Местный

Регистрация: 18.11.2007

Москва

Сообщений: 329

27.05.2008 в 01:22:05

Или схема слишком хороша, что нет замечаний :) или все слишком плохо и даже отвечать никто не решается ;)

0
freetron
freetron
Местный

Регистрация: 18.11.2007

Москва

Сообщений: 329

28.05.2008 в 21:41:11

Ладно, значит утверждаем схема как рабочую. :) Когда соберу (хотябы стояки с отсечными кранами) - покажу что получилось в металле.

0
freetron
freetron
Местный

Регистрация: 18.11.2007

Москва

Сообщений: 329

12.06.2008 в 06:11:40

Ну что, так никто и не вынесет приговор схеме ;) Ну типа все ОК, можно собирать!

Или все разобрать нах, и перерисовать схему по-нормальному в АрхоКаде, Арконе, Компасе ;)

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

12.06.2008 в 09:05:53

Сделайте горячий отвод от верха ПС. Воздух стравливать не нужно будет.

0
freetron
freetron
Местный

Регистрация: 18.11.2007

Москва

Сообщений: 329

12.06.2008 в 18:19:09

NNN Я над этим уже думал. На схеме не показано, но ближняя труба на ПС подключена к его верхнему отводу (ПС обычный, буквой ЗЮ ;)), и если перекрать отсечной кран на стояке ГВ, ПС можно "продуть" из обратки.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

13.06.2008 в 19:47:30

я бы в сантехшкафу поставил тройник на подаче пс с шаровым и в случае завоздушки устраивал бы "фонтанчик". ИМХО так надежнее продуваться будет

0
freetron
freetron
Местный

Регистрация: 18.11.2007

Москва

Сообщений: 329

18.06.2008 в 09:42:04

dinamit007 И над этим я тоже думал. Но меня останавливает, что увидя всякие "неучтеные" краны могут возникнуть вопросы при приемке счетчиков (в будущем). У меня и так запланированы американки после кранов - хз как к этому отнесуться.

0