tatiana_e написал : возможно ли поменять эти трубо-сплетения,если есть только ревизионный люк под ванной?

Нужно найти сантехника с опытом гинеколога :)

А если серьёзно - посмотрел еще раз фото:

  • длинную трубу от стиралки менять не надо - так пойдёт
  • размеры люка - можно фото?
  • поменять наверное можно (если уж смогли вынуть слив и поставить на место), но надо составить хотя бы чертеж с размерами - вид сверху, чтобы понять - влезет или нет....
  • еще по фото не видно как сделан переход в стояк - нет-ли там ступеньки, или контр уклона.....
0
Аватар пользователя
polkra

Местный

Регистрация: 30.01.2008

Москва

Сообщений: 5

30.01.2008 в 15:58:51

tatiana_e написал : Ну и еще порадуйте-возможно ли поменять эти трубо-сплетения,если есть только ревизионный люк под ванной?

Если руки длинные;)
Люк размером в одну кафельную плитку? Тройник первый от ванной - однозначно да. До стены напротив ревизии вряд ли дотянитесь:confused:

0
Аватар пользователя
tatiana_e

Местный

Регистрация: 30.01.2008

Москва

Сообщений: 8

30.01.2008 в 16:30:29

Лючок 20*30. Прилагаю еще общие фото, чтобы было видно что-где. Написала на фирму,дала ссылку на наш форум.Будут разбираться (обещали в 3 дня). Не пришлось бы такую красивую ванную ломать!

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2008 в 16:38:02

Блин, как вы там помещаетесь? Правильно, пусть разбираются, чего понаделали. Удачи

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

30.01.2008 в 16:54:28

2tatiana_e Главное, чтобы сантехника не заклинило в люке :) Держите под рукой телефон МЧС....

0
Аватар пользователя
tatiana_e

Местный

Регистрация: 30.01.2008

Москва

Сообщений: 8

30.01.2008 в 17:12:53

В ванной нормально помещаемся (комната 170*170 вроде,ванная 75 ширина),старались не загромождать, поэтому из мебели только тумбочка и полочка для тряпок, кот. легко снимается,если сантехника надо будет в люк запихнуть. Это на фото объем искажается.
Вот какой вывод я сделала: задача в том чтобы слив из ванны напрямую подключить к канальному,это можно сделать развернув это медную хрень на 45 или даже на 90 градусов (это никак не повлияет на скорость слива из ванной) и присоеденить к тому месту где сейчас вода сливается,а стиралку подключить к тому месту где сейчас слив из ванной.

0
Аватар пользователя
polkra

Местный

Регистрация: 30.01.2008

Москва

Сообщений: 5

30.01.2008 в 17:42:46

tatiana_e написал : это можно сделать развернув это медную хрень на 45 или даже на 90 градусов

не надо. Слив ванной входит в прямой тройник т-образный http://www.valve.ru/images/troiik.gif, его меняете на косой тройник у-образный 45" + угол 45" наглядно: http://www.valve.ru/images/otvod.gif http://www.valve.ru/linkpics/TROINIK_KAN.JPG

0
Аватар пользователя
tvmaster

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

30.01.2008 в 17:54:49

BV написал : Держите под рукой телефон МЧС....

лучше скалку, она то у любой хозяйки имеется :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

30.01.2008 в 18:00:11

2tatiana_e 2polkra Там два прямых тройника, и оба надо менять на косые... Если первый вытаскивается просто, то второй как - не знаю... Ремонтной муфты я там не вижу.....

Да, и еще

tatiana_e написал : При стирке иногда часть воды выходит в ванную.

Вроде не должно. ..... или проблемы с подключением к стояку.....

0
Аватар пользователя
Sergey_N

Местный

Регистрация: 08.12.2007

Тольятти

Сообщений: 48

30.01.2008 в 19:16:39

BV написал : Да, и еще Цитата: Сообщение от tatiana_e При стирке иногда часть воды выходит в ванную. Вроде не должно. ..... или проблемы с подключением к стояку.....

стиралка под напором воду сбрасывает. а под прямым углом в эту "реку" втыкается вода, вытекаемая из ванной. Я бы вообще не "загонялся" по дальней стене ради стиралки. и полностью бы отказался от соединений в 90град. и на одном уровне.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

30.01.2008 в 21:14:46

2Sergey_N Еще раз прочитайте внимательно цитату и посмотрите фото.... В ванне ПОЯВЛЯЕТСЯ вода от стиралки....

0
Аватар пользователя
Sergey_N

Местный

Регистрация: 08.12.2007

Тольятти

Сообщений: 48

30.01.2008 в 22:49:03

BV написал : 2Sergey_N Еще раз прочитайте внимательно цитату и посмотрите фото.... В ванне ПОЯВЛЯЕТСЯ вода от стиралки....

н-да...

BV написал : Вроде не должно. ..... или проблемы с подключением к стояку.....

Остается только это, т.к. и из ванной в сторону стиралки убегает. и сливается медленно. За стенкой точно сразу стояк? Мне показалось что за стенкой не сразу стояк, а туалет? Унитаз не за стенкой на линии до стояка? Где-то, черт побери, должен быть унитаз? :)

0
Аватар пользователя
Andryshka

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Ярцево

Сообщений: 329

30.01.2008 в 23:02:26

По ходу тут траблы на входе в стояк. Очень интересная ситуация. А инспекцию труб изнутри сделать кто-нибудь могёт?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

30.01.2008 в 23:03:15

2Sergey_N По практике унитаз должен стоять параллельно короткой стороне ванны. Если смотреть со стороны унитаза, то вход в стояк от унитаза прямо, слив от ванной или прямо в стояк слева, или втыкаемся в трубу от унитаза....

Ну и с уклонами не совсем ясная картина....

В целом всё как-то сделано через одно место... похоже сантехник понятия не имеет как воде легче свободно стекать :(

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

30.01.2008 в 23:08:02

Andryshka написал : По ходу тут траблы на входе в стояк.

Или контруклон на участке где находится тройник от ванной, до места, где соединение с тройником идущим к стояку.

2tatiana_e Если набрать половину умывальника воды, а потом открыть пробку, вода в ванной тоже появляется?

0