Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.01.2008 в 11:26:10

Здравствуйте, я не являюсь профессионалом. Хотелось бы предложить обсудить схему отопления дома. Общая жилая площадь около 100 кв. Хотелоась бы поставить алюмининиевые радиаторы и армированные металлопластиковые трубы. Котел 2-хконтурный без насоса. В ванной теплый пол от отопления. Заранее спасибо за корректировки.

0
Вложение
xamgelo
xamgelo
Новичок

Регистрация: 28.07.2007

Одесса

Сообщений: 46

31.01.2008 в 13:19:46

Я тоже не "профессионал" ;) Но мнение имеется - по трубам вроде все ОК . Количество секций - рассчитывалось, или на глазок? Судя по количеству - вверху на рисунке - ЮГ ? Теплый пол показан условно ? Регулирующая арматура нужна и подмешивание

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

31.01.2008 в 16:05:41

2k_serg
а как это

k_serg написал : отел 2-хконтурный без насоса.

а так нормально, в ТП по большому счёту можно сделать и без подмешивания смесителей и т.д.,
толлько тогда надо делать низкотемпературную систему. чтобы в системе не было больше 60грд

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.01.2008 в 16:50:04

xamgelo, Maks2002 кол-во секций выбрано в приинципе на глаз. слышал, что можно рассчитывать исходя из 1 секц на 1,2 кв м. Правильно ли это при высоте потолков 270 см?
Юг выходит слева (на рисунке), с востока очень близко стоит соседний дом, т.е. предполагаю, что ветер будет дуть в любом случае не сильно. Про теплый пол как раз хотелось бы узнать: верно ли то, что я оба его конца включил в подачу? Нарисован он в приниципе реально, хотелось бы именно так сделать. На его входе поставить вентиль, чтобы регулировать необходимость использования (перекрыл - не греет). Так как с терминами плохо знаком, хотелось бы узнать подробнее по поводу: "Регулирующая арматура и подмешивание" и нужно ли мне что-либо из этого?

0
rlf
rlf
Новичок

Регистрация: 27.01.2008

Москва

Сообщений: 23

31.01.2008 в 22:10:03

сомневаюсь , что ТП протащит без дополнительного насоса, даже если его подключить из подачи в обратку, а 2 конца в подачу , это же не радиатор , радиатор бы работал . тогда уж брать с обратки , там температура теплоносителя ниже , но насос надо ставить по секциям вы большой запас сделали , у алюминия большая теплоотдача ,150-190 ватт 1 секция (500 мм высотой)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.02.2008 в 13:58:56

rlf, Сделаю по секциям пересчет. таким образом получается приблизительно верно, если рассчитывать: 1 секция на 1,2 кв.м., т.к. необходимо 150-200 Вт на 1 кв.м.? Именно для теплого пола дополнительный насос ставить не хотелось, можно ли как то обойтись без него? Слышал, что при использовании алюминиевых радиаторов происходит выделение водорода. Достаточно ли будет использование дистилированной воды в качестве теплоносителя для снижения уровня образования водорода?

0
cr00el
cr00el
Новичок

Регистрация: 15.11.2007

Бирск

Сообщений: 85

01.02.2008 в 14:15:30

У меня стоят алюминиевые радиаторы, выделение водорода не происходит. В систему залита обычная водопроводная вода. А по секциям советую запас мощности все таки оставить, и на каждую батарею поставить термостатический вентиль для регулировки.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.02.2008 в 14:51:30

cr00el, а что представляет собой термостатический вентиль?

0
cr00el
cr00el
Новичок

Регистрация: 15.11.2007

Бирск

Сообщений: 85

01.02.2008 в 15:02:05

Ну самые простые это с парафиновым термостатом, выставляешь на таком вентиле температуру теплоносителя и он то открывается то закрывается (за счет расширения парафина), короче поддерживает нужную температуру в радиаторе. Вот примерно так.

Вот тут посмотрите http://www.far-market.ru/katalog/ventili_termo.htm

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.02.2008 в 16:21:21

Спс, понятно. А все таки что мне делать с теплым полом (на схеме)?

0
mrstone
mrstone
Новичок

Регистрация: 29.07.2007

Сообщений: 34

02.02.2008 в 00:46:48

Сплошные и грубейшие ошибки, не гони волну, пока на бабки не попал. 1.При малом диаметре трубы система отопления только энергозависимая( с циркул. насосом),т.к. гидравлическое сопротивление существенно выше, что делает невозможным инерционное движение теплоносителя. 2.На линии магистрали куча тройников - делителей тепловых потоков, только вся суть в том, что вода не электрический ток. 3.Это же высказывание относится и к системе отопления, где радиаторы навешаны как лампочки на гирлянду. 4.В зале добавь 2 по 8 или 9 секций т.к. там коэф.1,5( 2 окна и 2 наружные стены). 5.Я понимаю, что в прихожей кол-во секций надо больше, но в одном радиаторе должно быть не более 14 секций. 6. Тёплый пол подключен неправильно, а потому даже с насосом работать не будет. В общем,- не жмись на хорошего мастера, ведь отопление ты делаешь раз в жизни; поверь,- переделки стоят ОЧЕНЬ дорого. P.S. Мастера выбирай только по рекомендациям, не поленись съездить на его объекты, дабы самолично убедиться в результативности проделанных им работ. Удачи!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу