не, 100Вт из рассчёта тёплого пола, а точнее, больше 90 Вт снять, по рассчёту, не превышая температуры поверхности, не получается. В начале января запустили ТП в ремонтируемой квартире. Из 80 м2 ТП постелен на 68ми. 640 м полиэтиленовой трубы д16, шаг от 5 до 15 см. Восемь петель в четырёх помещениях. Вся система Рехау. Циркуляционный насос. Пока никаких терморегуляторов нет. Покрытия тоже нет, во всей квартире будет керамогранит. Температура воды на подаче 40 гр, обратка 36гр, поверхность стяжки 30гр. Температура внутренних стен и воздуха в квартире 25гр, на улице при замерах было -7(начало февраля). На лоджии- две стены - 40м2 -стеклянные, дополнительно ставлю два алюминиевых радиатора, при -30 на улице мощности снимаемой с пола может не хватить...