Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.03.2008 в 19:41:26

Grad-Shi Это лучшее фото, что у меня получилось) Кроме того, там уже стоит хомут, так что съёмки трещины отменяются... до времени) Текло именно из трубы, при открытом кране было видно, как из этого места бьёт струйка.

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

03.03.2008 в 20:05:29

Труба жутко похожа на Хенко китайского производства . Если в ней есть один непроваренный участок шва, сталбыть может быть и другой.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

03.03.2008 в 20:27:16

Медь лучше засунуть в энергофлекс, чтобы не было конденсата на холодной воде. На крайний случай в простую электротехническую гофру. А так по фото очень смахивает на плохо затянутый фитинг. У меня труба в стенке слетела с фитинга из-за большого давления, которое дали при испытаниях. Слетание фитингов - главный недостаток МП труб, медь обжимается насмерть. Очень смущает тот факт, что труба течет при открытом кране, по теории должно быть наоборот.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.03.2008 в 22:49:59

dmvt1 написал : Очень смущает тот факт, что труба течет при открытом кране, по теории должно быть наоборот.

Я имел ввиду кран горячей воды не на смесителе, а на ответвлении от стояка.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

03.03.2008 в 22:56:47

А не могли ПЕРЕЖАТЬ фитинг - внутр слой или шов от этого треснул? А медные трубы я покупал уже в оболочке, отоженные - их и замуровывал ))

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

03.03.2008 в 23:48:34

Добрый час! скорее всего развернули чем попало после обрезки, может ножом, может отвёрткой, судя по фотке разобрать и исправить проще простого, смотреть почему повреждение. Но потерпевший оставит всё как есть, вскрытие труб и прочие работы будет уже делать после .. потом.. присмотрелся ещё, матрица не очень и отдаёт в разные цвета.. там видно что труба прихвачена чем то твёрдым, рядом, если посмотреть под разными углами.. CRT рулит..

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

04.03.2008 в 01:18:04

popeye написал : ДОКА, что за труба, не знаю, может Вы поймете по фотке.

Похожа на китайскую,если есть еще открытые участки,посмотрите,нет ли надписи Made in Belgium

0
Аватар пользователя
ssolovov

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

04.03.2008 в 09:05:35

popeye написал : Спасибо всем за ответы, и особенно dmvt1 и Nobilis за конкретные рекомендации.

popeye написал : там уже стоит хомут, так что съёмки трещины отменяются... до времени)

Великое русское слово - АВОСЬ! На него конечно можно понадеяться... Но скажите, когда Вы собираетесь делать очередной капитальный ремонт со снятием плитки и заменой трубопроводов? Если в ближайшее время, то, в принципе, хомут - выход из положения. Если в ближайшее время ремонта не будет - то велика вероятность, что бракованную трубу прорвет в другом месте. Так что не забывайте уходя из дома и ложась спать перекрывать воду;)

0
Аватар пользователя
Nobilis

Местный

Регистрация: 17.02.2007

Старая Купавна

Сообщений: 141

04.03.2008 в 09:25:28

2popeye Действительно, на дефект трубы не похоже. Скорее всего, при монтаже сделали глубокую царапину, прорезав слой AL. Ремонт я бы сделал следующим образом:

  • разобрать соединение МП с водорозеткой;
  • на водорозетку накрутить удлинитель 1/2"вн-1/2"н (достаточно L=25мм, если уплотнять будете льном с герметиком или пастой, то желательно нанести риски на 1/2" резьбу водорозетки, например, надфилем);
  • на удлинитель накрутить соединитель 1/2вн-16мп;
  • надеть на соединитель МП.
0
Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

04.03.2008 в 11:39:39

Если трещину визуально не видно, то есть вариант что бежит из-под фитинга. Вода горячая, труба замурована без изоляции и дома все-таки осадку имеют. Сдвинулось.

0
Аватар пользователя
kostya-73

Местный

Регистрация: 05.12.2011

Псков

Сообщений: 22

06.12.2011 в 14:55:26

На фото четко видно под каплей,что трещина. У меня вчера тоже в одном месте ссать начало,микродырочка.:(

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.12.2011 в 15:05:26

kostya-73, Вы МЕГА некрофил! Вы подняли тему с 2008 года ;) :D

А свою трубу меняйте и больше не используйте МП.

0
Аватар пользователя
kostya-73

Местный

Регистрация: 05.12.2011

Псков

Сообщений: 22

07.12.2011 в 13:28:32

Да расмешили.:a:D

0
Аватар пользователя
dotcreo

Местный

Регистрация: 29.10.2024

Москва

Сообщений: 2

29.10.2024 в 21:18:10

Гость, Ну, это я бы еще поспорил. Уважаемые, та же проблема, сифонит из микроотверстия. хомут не получается поставить, очень мало места. Такой вопрос, может существует какой-нибудь клей и технология заклейки, которые заклеят отверстие?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

29.10.2024 в 21:30:11

dotcreo, немного погреть, градусов до 90 и латунный или нерж саморез вкрутить) Если под вами нет 10 этажей с евроремонтами.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.