12.02.2014 в 20:15:59
Нет, именно 290-305 и 260-270. Межфазное напряжение 470В, земля в полном порядке. Прямо у моего столба прут вколочен.
12.02.2014 в 20:24:45
прут вколочен - это не земля... у вас дом в сильно сельской местности, а ТП недалеко?
12.02.2014 в 20:32:59
ТП недавно построили в километре, с полгода назад. С этого всё и началось. Дом в сельской местности, но район промышленный. Рядом несколько больших заводов. Про землю я думаю, но летом замерял сопротивление между газовой трубой и этим прутом. Всё нормально.
12.02.2014 в 20:38:21
alex17 написал : Нет, именно 290-305 и 260-270. Межфазное напряжение 470В, земля в полном порядке. Прямо у моего столба прут вколочен.
Проверяйте измерительный прибор. Такого превышения одновременно по всем фазам не бывает :)
12.02.2014 в 20:38:53
Ну почти угадал. Проблема как раз в ТПшке и кроется, разговаривайте с ее владельцами. И простите, сопротивление чем меряли?
12.02.2014 в 20:44:56
Мерял всякими приборами. Сначала цифровиком хорошим UpTec LP300. глазам не поверил. Подумал, что амплитудное показывает. Достал ещё из загашника старые стрелочные приборы ТЛ-4 и Ц вроде 47. Все одинаково показывают.
12.02.2014 в 20:48:25
Тогда это аварийное состояние линии!
12.02.2014 в 20:59:45
alex17 написал : В суд подавать не охота
если не хотите ни с кем связываться и напряжение всегда стабильно высокое то самое дешевое это взять транс вольт на 36 и включить его по авторансформаторной схеме
p.s. а как собственно соседи живут?
12.02.2014 в 21:06:55
Про соседей не знаю, но идея хорошая. Есть у меня сварочный транс трехфазный от сварочного автомата киловатт на десять. Как раз пойдет. Там на выходе сорок вольт. Спасибо за идею.
12.02.2014 в 21:18:28
И простите, сопротивление чем меряли? - Сопротивление мерял цифровиком. специального прибора нет. Пока работал, мог бы добыть, сейчас на пенсии.
12.02.2014 в 21:20:45
alex17 написал : транс трехфазный от сварочного автомата киловатт на десять.
через такого все 50 киловатт прогнать можно, как бы только ток холостого хода не был бы большим
12.02.2014 в 21:25:37
Холостой ток там маленький, не помню какой, но маленький. Когда-то измерил, до наличия инвертора. Теперь этот транс в углу стоит.
15.02.2014 в 17:44:39
alex17 написал : Нет, именно 290-305 и 260-270. Межфазное напряжение 470В, земля в полном порядке.
У вас всё по ГОСТу, но сеть вам сделали под промышленное напряжение 277 Вольт между фазой и нулём..... А остальное перекос. Мне бы такую сеть.
15.02.2014 в 17:49:07
Маугли7111 написал : У вас всё по ГОСТу, но сеть вам сделали под промышленное напряжение 277 Вольт между фазой и нулём
Можно ссылку на ГОСТ?