2vitaly.M спасибо, понял - надо было искать пУнгп, а не пГунп :)
Интересно, а кто это в тесте написал, что "его можно без опасений монтировать по деревянным конструкциям" ?
Тема тут была про дерево и кабель:
03.02.2006 в 18:34:33
2vitaly.M спасибо, понял - надо было искать пУнгп, а не пГунп :)
Интересно, а кто это в тесте написал, что "его можно без опасений монтировать по деревянным конструкциям" ?
Тема тут была про дерево и кабель:
06.02.2006 в 10:20:11
lamaster написал : Минимум разделить розеточную сеть от освещения, отдельный автомат на стиралку не плохо только не более 16А, где стоит стиралка? если в ванной-нужно ставить УЗО.
Стиралка - в ванной, подключена к автомату на 16А розеточной группы. Объясните, пожалуйста, зачем УЗО и чем оно отличается от автомата?
lamaster написал : ПГУНП предложите электрику повеситься на нем, это провод не для стационарной прокладки, в худшем случае ПУНП, лучше ВВГ.
а как же это:
vitaly.M написал :
?
В квартире 2 стены очистил до бетона - штробов нет. Остальные стены - оштукатуренный кирпич. В бетоне и плитах перекрытия можно перетянуть проводку, а кирпич придется штробить. Я правильно мыслю?
06.02.2006 в 10:44:57
Evgen_Z написал : кирпич придется штробить
Необязательно - можно просто кабель заштукатурить. NYM или ВВГ, а не ПУНП. :D
Следование моим советам вредит кошельку
06.02.2006 в 10:56:54
ВТБ! написал : NYM или ВВГ, а не ПУНП
Спасибо. ВВГ . :)
ВТБ! написал : можно просто кабель заштукатурить
т.е. в гофр необязательно?
06.02.2006 в 11:35:09
Допускается для нормального кабеля. Рекомендуется в трубе - чтобы была возможность перетянуть. А в гофре перетяжка малореалистична...
Следование моим советам вредит кошельку
06.02.2006 в 11:47:41
Evgen_Z написал : Стиралка - в ванной, подключена к автомату на 16А розеточной группы. Объясните, пожалуйста, зачем УЗО и чем оно отличается от автомата?
Автомат служит для защиты цепи от Короткого замыкания (КЗ) и перегрузки, опасной для жизни является ситуация КЗ, когда фаза замыкает на ноль или корпус прибора, но при этом для срабатывания автомата в цепи должен создаться такой ток, который будет достаточен для срабатывания расцепителя, сотни ампер.. Безопасным для человека считаются токи до 30мА, поэтому автоматы неявляются достаточными для обеспечения безопасности людей.
Поэтому достатчно давно появились устройства защиты которые срабатывают на диференциальном токе (УЗО), на токе разницы текущем в фазном и нулевом проводниках, т. е. когда электроприбор исправен ток в фазном проводе равен току в нулевом, если происходит пробой на сторонию проводящию часть. часть тока течет через нее и появляется диференциальна разница токов. То есть если схватится руками за фазный и нулевой провод УЗО не сработает, а если схватится за электроприбор на котором фаза, и другой рукой за батарею,или ногами на мокром полу УЗО отключит цепь раньше чем ток через человека станет опасен для жизни.
Ванные комнаты относятся к помещениям повышенной опасности и установка УЗО для защиты этих помещений является обязательной.
06.02.2006 в 13:09:13
lamaster написал : если схватится за электроприбор на котором фаза, и другой рукой за батарею,или ногами на мокром полу
:)) лучше сто раз услышать, чем один раз прочувствовать. Спасибо за ответ. Вобщем, к уже установленным двум автоматам следует добавить УЗО для стиралки? Так? На форуме пишут, если дом не заземлен - УЗО ставить низзя. На данный момент розетка для стиралки подключена через автомат розеточной группы, третья жила - на какой-то болт корпуса щитка, к которому подведен еще два провода - один из них от стиралки соседей, второй не знаю. Так ставить УЗО или нет? Если да - какой?
ВТБ! написал : Рекомендуется в трубе - чтобы была возможность перетянуть.
Т.е. все-таки штробить (кирпич). А что за труба - материал, диаметр? Длину проводов правильно считаю (примерно)? Расст. от точки по стенам до эл. щитка + ~0,5м на точку.
06.02.2006 в 13:18:19
Evgen_Z написал : все-таки штробить
Но допускается-же и без неё. ;)
если дом не заземлен - УЗО ставить низзя
Можно и нужно, но не факт, что достаточно.
Следование моим советам вредит кошельку
06.02.2006 в 13:35:58
Evgen_Z написал : Так? На форуме пишут, если дом не заземлен - УЗО ставить низзя.
Бред! УЗО в двухпроводке, пожалуй единственная действенная мера защиты, нужно ставить! :)
Какое УЗО, лучше конечно электромеханическое, известных марок Siemens, АBB, Legrand. Номинал УЗО на ступень выше автомата, автомат 16А, УЗО 25А.
Электронные отечественные ставить не советую, надежность никакая. Удачи! :)
06.02.2006 в 13:50:07
lamaster написал : Номинал УЗО на ступень выше автомата, автомат 16А, УЗО 25А.
Т.е. после УЗО нужно еще автомат ставить? Если да, то 16А (автомат) достаточно?
06.02.2006 в 13:51:23
Evgen_Z
До УЗО.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу