Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2008 в 15:41:27

В квартире 50 квм устанавливаю двухконтурный котел Ferolli 24, стальные панельные радиаторы 60смх90см в комнатах, полотенцесушитель (ПС) и теплый пол (ТП) в ванной 6,5 квм. Схему подключения приложил. На выходах радиаторов, ПС и ТП регулирующие вентили. Трубы ППРС 25 на стояки и 20 на отводы, ТП металлопласт 16. Стояки под полом, отводы из стен. Пожалуйста оцените насколько схема удачна. Нужно ли соединять горизонтальные стояки (подвод-отвод) после конечного радиатора на одном плече и теплого пола - на другом? Подойдет ли нижний подвод - нижний отвод для этих радиаторов?

0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

29.03.2008 в 16:09:47

Насчет регулирования ТП краником здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50247

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2008 в 18:36:20

С краником все ясно. Я не имею практического опыта совершенно. Хотелось бы узнать, будет циркулировать теплоноситель с нормальным давлением равномерно по системе или же лучше будет соединить стояки для верности. Но не уменьшится ли теплоотдача приборов при этом? И какой вариант лучше для долговечности приборов?

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

29.03.2008 в 20:15:25

Подключил бы радиаторы диагонально. Краники (шаровые или что получше) поставьте на обратке радиаторов. Ими будете уменьшать поток теплоносителя через радиатор, чтобы дальние радиаторы тоже грелись. Подачу с обраткой не соединяйте. Не забудьте циркуляционный насос на обратку котла.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.03.2008 в 07:11:06

Продавец говорит, что при длине радиаторов не более 1 м можно подсоединять снизу обе трубы. Поскольку трубы подводятся из-под пола через стену, при нижнем подключении меньше будет греть стену и штукатурку, то есть меньше риска повреждения стен

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.03.2008 в 13:41:29

Во первых шаровый кран явлается запорной арматурой ,а не регулировочной . Для этого есть специальные клапана ,либо на крайняк вентиля. Во вторых в двух контурном Ferolli насос скорей всего есть (модель в студию)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.03.2008 в 15:19:37

Во первых шаровый кран явлается запорной арматурой ,а не регулировочной . Для этого есть специальные клапана ,либо на крайняк вентиля. Во вторых в двух контурном Ferolli насос скорей всего есть (модель в студию)

Вентили на выходе каждого радиатора (см.рисунок), насос у Ferolli есно. И все-таки как вам схема с нижним подключением радиаторов? Будут ли потери по ср с диагональю?

0
Генеренко
Генеренко
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Измаил

Сообщений: 386

30.03.2008 в 17:38:54

Будет работать и с нижним подключением, практически одинаково с диагональным. А не проще (и уж конечно, дешевле) поставить все приборы "на сцепке", т.е. подсоединить их все последовательно, по крайней мере те, что в комнатах? Если площадь комнат одинаковая, и тепловая мощность радиаторов подобрана правильно по отапливаемой площади и по вашим климатическим условиям, то это будет просто дешевле и удобнее в монтаже. Для системы "теплый пол" диаметр 20 предпочтительнее, а если ставится на 16 мм, то лучше делать из двух параллельных ниток - теплее ножкам будет!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.03.2008 в 20:38:59

Генеренко написал : А не проще (и уж конечно, дешевле) поставить все приборы "на сцепке", т.е. подсоединить их все последовательно, по крайней мере те, что в комнатах?

Г-н Генеренко. Двухтрубная система нравится мне больше потому, что при необходимости можно отключить или снять один из радиаторов и продолжать эксплуатировать систему. Да и разница в длине труб в моем случае получается незначительная. 16 мм металлопласт легче гнуть, шаг 23 см по-моему будет вполне приемлем. С 20-кой шаг получается много шире, по крайней мере трубы у нас такие в продаже. Я прочел Ваши другие сообщения и хочу спросить Ваше мнение. Купил 24 киловатную Ферроли (меньше не было, был только Китурами корейский 16 киловатный) для 50 метровой квартиры. Вы думаете, это сильный перебор? Какими неприятностями это мне может грозить в дальнейшем? И почему производитель допускает регулировать температуру воды от 30 до 90 градусов, но не рекомендует эксплуатировать котел с температурой менее 45 градусов? Мне подошло бы как раз 35-43 градусов, теплый пол в ванной ведь выше 43 будет перегреваться...

0
prochor
prochor
Новичок

Регистрация: 19.01.2007

Оренбург

Сообщений: 59

30.03.2008 в 21:01:57

sagit написал : Во первых шаровый кран явлается запорной арматурой ,а не регулировочной . Для этого есть специальные клапана ,либо на крайняк вентиля.

Сходите в баню , откройте кран наберите ковшик воды и убедитесь что он регулирует , а не только заперает.

0
Voyutichi
Voyutichi
Местный

Регистрация: 15.05.2007

Львов

Сообщений: 413

30.03.2008 в 22:25:41

2Байрамыч при вашем запасе мощности котла Вам нечего бояться о выборе подключения, всеравно тепло будет. А вот на теплый пол с питанием от радиатора поставте после радиатора краник-ограничитель температуры протока. Это термостатический вентиль со специальной головкой, которая реагирует на температуру вентиля, и при ее повышении запирает вентиль, тем самым недавая перегреться теплому полу. Если вы подключаете напрямую спираль теплого пола к контуру котла (не через радиатор), то вентиль ставте на обратке ТП, а если после радиатора - то на входе ТП. (1720124 - угловой комплект фирмы "Герц Арматурен"). Можно и вручную крутить шариком - но автомат лучше.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу