Sergey Po написал : Посоветуйте, как обеспечить уклоны чернометаллической трубы 2", если трубы соединяются резьбой?

Какой уклон и на какой протяженности? 1 1/4 на 5 метрах дают достаточный уклон для естественной циркуляции. В принципе, резьба позволяет собирать трубы не прямолинейно ;).т.е. уклон обеспечить возможно(не 45* конечно :) )

0
Аватар пользователя
Sergey Po

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 311

11.12.2008 в 21:08:43

Холостяк написал : 1 1/4 на 5 метрах дают достаточный уклон для естественной циркуляции

У меня двухдюймовая труба из черного металла. Нужен уклон 1 см на 1 м на протяженности 4,5 м. Смогу ли я, соединив трубы резьбой прямолинейно, опустить противоположный конец на 5 см? Не лопнет ли уголок, не нарушится ли герметизация в стыке?

0
Аватар пользователя
Voyutichi

Местный

Регистрация: 15.05.2007

Львов

Сообщений: 413

12.12.2008 в 14:46:47

2Sergey Po двухдюймовую трубу тяжело гнуть.. Хотя, как говорит Холостяк, возможны люфты в резьбе дадут уклон, но не 1%, а на порядок меньше.. Если вам этого достаточно.

0
Аватар пользователя
Холостяк

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

14.12.2008 в 19:11:46

Sergey Po написал : Смогу ли я, соединив трубы резьбой прямолинейно, опустить противоположный конец на 5 см? Не лопнет ли уголок, не нарушится ли герметизация в стыке?

Да ,все получится.Только трубу после провиса закрепите,чтоб резьбу предохранить

0
Аватар пользователя
Холостяк

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

14.12.2008 в 21:36:18

Sergey Po
Для Вашего варианта вполне хватало 1 1/4 зачем усложнять?Обьясните

0
Аватар пользователя
Sergey Po

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 311

15.12.2008 в 11:34:38

Холостяк написал : Для Вашего варианта вполне хватало 1 1/4

Большинство мнений, известных мне по высказываниям в сети, сходятся на том, что пятидесятая труба - наиболее подходяща для подающих и обратных стояков гравитационной системы. Да и в литературе такое можно встретить.

0
Аватар пользователя
Холостяк

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

15.12.2008 в 11:44:46

Sergey Po написал : пятидесятая труба - наиболее подходяща для подающих и обратных стояков

Наиболее подходящая 1 1/4 -тогда не придется морочится с переходниками на радиаторы. А так естественно ,чем больше диаметр-легче самотек

0
Аватар пользователя
Sergey Po

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 311

15.12.2008 в 17:24:21

Может ли подающая труба между котлом и вертикальным стояком иметь горизонтальный участок метра три, соединенный с котлом и вертикальным участком под углом 90 градусов? Обеспечится ли нормальный самотек?

0
Аватар пользователя
Sergey Po

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 311

16.12.2008 в 20:58:11

Alexcris написал : А кто мешает сделать присоединение прямое и отступив см. 10 сделать изгиб на нужный угол (само собой до монтажа)?

Подскажите, пожалуйста, как гнуть 50 мм трубы, не имея специального трубогиба. Так, чтобы внутреннее сечение не уменьшилось.

0
Аватар пользователя
DSP007

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

16.12.2008 в 21:20:15

Sergey Po написал : Подскажите, пожалуйста, как гнуть 50 мм трубы, не имея специального трубогиба. Так, чтобы внутреннее сечение не уменьшилось.

Без трубогиба затруднительно. Можно набить песком. но этот номер проходит только для тонкостенных труб. Имхо- делать на тройниках , нарезав на концы кусков соответствующую резьбу. Если есть знакомые на производстве- лучше нарезанть метровые куски с резьбой и переходники на токарном станке, вручную нарезать резьбу метчиками на трубах 50-ках - занятие для мазохиста.

0
Аватар пользователя
Алексейй

Местный

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

17.12.2008 в 04:31:53

Труба на 50 в своем доме -на маразм смахивает.

0
Аватар пользователя
КонстаТим

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 2706

17.12.2008 в 09:48:59

Алексейй написал : Труба на 50 в своем доме -на маразм смахивает.

Это в миллиметрах... Нормально для стояка. Лучше течёт...

0
Аватар пользователя
All

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 196

09.01.2009 в 18:38:05

SergAG написал : Поставьте насос, но при этом заложите возможность работы самотека на случай аварии в электросетях? Я так сделал, все работает,

И как заложить такую возможность? Можно схемку или описание поподробнее?

0
Аватар пользователя
Профан2

Местный

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

09.01.2009 в 22:19:13

All написал : И как заложить такую возможность?

Если система на 50-ке сделана, то насос уже не нужен. Впрочем, на Ваши 5 радиаторов сороковки за глаза хватит.Лучше всего найди нормального газосварщика он на месте посмотрит, а потом и сварит( если о цене договоритесь)