03.02.2006 в 19:08:22
2TriX
04.02.2006 в 00:11:47
Это не на юр. форуме. Это:
Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
от 27 сентября 2003 г. N 170 г. Москва
Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
Приложение 11 График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха
Но, к сожелению, приложение "рекомендуемое", а не обязывающее. :-(
Да, по приведенному в предыдущем посте документу ссылка:
05.02.2006 в 00:37:30
Система однотрубная, и если за несколько этажей теряется почти 20 градусов - диагноз один, недостаточная циркуляция. У нас при - 30 на 27 этажей температура снижалась на 18 градусов (с 80 на подаче до 62 на обратке). Да и 40-50 градусов на подаче это нормально для +/-5 градусов, если это было в 20градусный мороз - тепла однозначно недодают. Решить проблему можно только через ЖЕК/ДЕЗ.
06.02.2006 в 12:14:32
Обошел в выходные весь подъезд - подписались ВСЕ. Завтра понесу телегу в ЖЭК и выше по принадлежности
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу