Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115838

03.02.2006 в 19:08:22

2TriX

  • на юр форуме искать - температура подаваемой воды от Т на улице....
0
Аватар пользователя
TriX

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 323

04.02.2006 в 00:11:47

Это не на юр. форуме. Это:

Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
от 27 сентября 2003 г. N 170 г. Москва
Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда

Приложение 11 График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха

http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/zakon/normativ/gosstroy1702003.htm

Но, к сожелению, приложение "рекомендуемое", а не обязывающее. :-(

Да, по приведенному в предыдущем посте документу ссылка: http://www.vashdom.ru/gost/30494-96/

0
Аватар пользователя
DmitriiM

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121

05.02.2006 в 00:37:30

Система однотрубная, и если за несколько этажей теряется почти 20 градусов - диагноз один, недостаточная циркуляция. У нас при - 30 на 27 этажей температура снижалась на 18 градусов (с 80 на подаче до 62 на обратке). Да и 40-50 градусов на подаче это нормально для +/-5 градусов, если это было в 20градусный мороз - тепла однозначно недодают. Решить проблему можно только через ЖЕК/ДЕЗ.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.02.2006 в 12:14:32

Обошел в выходные весь подъезд - подписались ВСЕ. Завтра понесу телегу в ЖЭК и выше по принадлежности

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу