24.06.2008 в 15:12:35
#762824
BECHA написал : добавил в систему водогрей
у меня ламерский вопрос по картинке из сообщения №216... насколько я понимаю, к бойлеру подается холодная вода, неотфильтрованная никаким фильтром и неучтенная счетчиком ХВ?
а нагретая бойлером вода, подающаяся к коллектору ГВС с обратоной стороны, при отсутвии давления в стояке ГВС, будет мотать счетчик ГВ в обратную сторону? или какое из устройств на этой линии препятствует обратному току воды? редуктор? фильтр? сам счетчик?
24.06.2008 в 19:54:50
#763140
Присмотритесь внимательнее: холодная вода берется из холодной магистрали после "грубого" фильтра - счётчика - "тонкого" фильтра - редуктора - выхода коллектора (где ставится заглушка). Там даже краник шаровый видно.
24.06.2008 в 20:01:51
#763144
prestol написал : насколько я понимаю, к бойлеру подается холодная вода, неотфильтрованная никаким фильтром и неучтенная счетчиком ХВ?
неправда ваша. к бойлеру подается вода с торца коллектора холодной воды.
prestol написал : или какое из устройств на этой линии препятствует обратному току воды? редуктор? фильтр? сам счетчик?
чуть ранее, я выкладывал схему разводки, после фильтров стоят обратные клапана. на фото их правда не очень видно, но поверьте мне на слово - они под хомутами, которые находятся сразу после счетчиков. редуктор тоже по идее не допускает обратного тока воды, но это не его "mainstream" :)
25.06.2008 в 01:11:37
#763460
посыпаю голову пеплом. не раасмотрел сперва. показалось, что там тройник на отводе перед краном слева. а там оказывается в два слоя трубы в шубе, краник за заднем плане уже вижу.
с обратными клапанами тоже прояснилось. схему я видел конечно же, но я пока плохо в них разбираюсь... да и не знаю, как в жизни могут выглядеть элементы схемы. вы уж простите, ламер я... вот пытаюсь изучать предмет на конкретных примерах. топикстартеру спасибо.
можно еще пару вопросов?
мне пока непонятно назначение перемычки после этих дивайсов с манометрами (фильтры это или редукторы мне еще неясно... но наличие сливных отверстий по логике должно принадлежать очищающимся фильтрам... хотя манометр логичнее на выход редуктора наверное... хотя и на фильтре манометр мешать не должен, по нему засорение смотреть можно... блин, короче)... вот перемычка после дивайсов с манометрами и еще гибкая подводка от коллектора куда-то вверх (куда она наверху подходит не разгляжу) - это для чего? что-то мне подсказывает, что умные слова "байпас для промывки" (фильтров, что ли?) - с ними как-то как-то связаны. но вертя краники в уме, не могу пока разобраьтся, как оно должно что промывать...
25.06.2008 в 01:36:42
#763473
prestol написал : мне пока непонятно назначение перемычки после этих дивайсов с манометрами
Повнимательнее почитайте всю тему, найдёте ответы не только на этот вопрос.
25.06.2008 в 02:53:39
#763501
почитал повнимательнее. фильтры от редукторов уже отличаю, зачем перемычка и кран между выходами фильтров тоже осознал, что гибкая подводка не вверх ведет, а просто зацеплена, чтобы не болталась (подключается к бачку унитаза) догадался. :) блин, обидно. третий раз перечитываю тему. первый раз читал - вообще половина слов была непонятна. теперь только одно непонятное - "американка". :(
25.06.2008 в 05:24:29
#763513
prestol написал : теперь только одно непонятное - "американка".
Разъёмное соединение с накидной гайкой.
25.06.2008 в 09:10:22
#763589
2prestol
я примерно также начинал читать раздел "электрика" когда подошел к замене проводки и этот раздел когда перешел от электрики к сантехнике. и вроде как чего-то даже получилось.
по поводу американок, вот поглядите ссылку, там фотки есть
25.06.2008 в 12:19:48
#763835
тогда следующие вопросы, если позволите...
25.06.2008 в 12:21:51
#763838
prestol написал :
- а водогрей сам фильтрует воду на выходе? или накипь может попадать в коллектор ГВС беспрепятственно?
накипь остоётся на дне
26.06.2008 в 08:37:08
#764775
BECHA написал : Кстати родилась идея использовать объем воды водогрея как НЗ воды когда отключают и горячую и холодную. Пить конечно ее нельзя, но руки помыть и слив унитаза обеспечить вполне. кто что думает по поводу такого варианта?
Тоже была такая мысль когда впервый раз увидел такие нагреватели. Оказалось, что они работают только под давлением, при отключении ХВС извлечь воду из накопителя не представляется возможным. :(
26.06.2008 в 08:43:51
#764782
Пeтр написал : при отключении ХВС извлечь воду из накопителя не представляется возможным
кто вам такое сказал? накопительный водогрей это бак с двумя трубками. одна около дна (вход холодной) другая около "крыши" - выход горячей.
26.06.2008 в 20:36:51
#765443
выношу на ваш суд схему обрешетки из гипсокартонных профилей. смущает меня то, что направляющие профили придется ставить вертикально и крепить к стенам, а стоечные - горизонтально и крепить к ним верх и низ люка (соответственно стенкой горизонтальные профили будут сориентированы по-разному). можно такое делать? выдержит ли обрешетка нагрузку или надо еще как-то усиливать конструкцию?
27.06.2008 в 15:57:51
#766305
BECHA написал : смущает меня то, что направляющие профили придется ставить вертикально и крепить к стенам
а в че смущение? это же направляющие профиля для стоечных, а не, например, исключительно горизонтальные для исключительно вертикальных профилей :).
BECHA написал : соответственно стенкой горизонтальные профили будут сориентированы по-разному
не понял высказывания
BECHA написал : выдержит ли обрешетка нагрузку или надо еще как-то усиливать конструкцию?
разумную нагрузку выдержит однозначно, если Вы, конечно, не хотите сделать бронированную шахту. На сайте Кнауф есть рекомендации в цифрах какую нагрузку выдерживает гипсокартон в разных вариантах подвеса этой самой нагрузки. Речь там шла о десятках кило.
27.06.2008 в 17:04:58
#766364
BECHA написал : выношу на ваш суд схему обрешетки из гипсокартонных профилей
я бы еще добавил горизонтальный профиль сверху и снизу, чтобы ГКЛ крепить.
28.06.2008 в 09:36:44
#766832
DmitryM написал : горизонтальный профиль сверху и снизу
сверху не выйдет - водогрей будет выступать из гипсокартона, а снизу можно, согласен.
30.06.2008 в 22:38:58
#769029
BECHA написал : а снизу можно, согласен.
Если я правильно понял, снизу инстоляция, куда же там профиль добавлять?
01.07.2008 в 06:08:52
#769227
2ty-lev как я понял, профиль на пол а в него ноги инталляции.
02.07.2008 в 10:30:31
#770416
BECHA написал : как я понял, профиль на пол а в него ноги инталляции.
Согласен.
05.07.2008 в 09:17:08
#773545
dinamit007 написал : Сфоткайте пожалуйста короб поближе, чтобы понять конструкцию.
вот, лучше поздно чем никогда.
05.07.2008 в 20:38:18
#773826
сваял раму из профиля согласно схеме из сообщения 253. теперь перехожу к ГКЛ. Купил влагостойкий лист 9,5мм. хоть и не в тему сантехники, но надеюсь форумчане помогут с советом по поводу технологии разметки, резки и обшивки гипсокартоном рамы из профилей. а то я только намучался таская лист 730х1870 туда-сюда чтобы точно все подогнать.
P.S. для установки фановой трубы 22.5 градуса пришлось немного подпилить нижний профиль инсталляции. зато никаких гофр :)))
03.08.2008 в 01:01:09
#797160
BECHA написал : вот, лучше поздно чем никогда.
А что там за провода в кабель-канале? :confused:
16.08.2008 в 20:27:04
#810292
Der Gast написал : провода в кабель-канале
проводка к датчикам аквасторожа.
16.08.2008 в 22:52:34
#810428
BECHA написал : проводка к датчикам аквасторожа.
На хрен не нужно.
in my humble opinion
17.08.2008 в 02:58:26
#810621
Kvost написал : На хрен не нужно.
Кому не нужно, тот и не ставит.
18.08.2008 в 16:49:36
#812038
извиняюсь, но позвольте пару вопросиков......
Спасибо
18.08.2008 в 21:18:50
#812204
Kvost написал : На хрен не нужно.
аргументированно :)
2sver4ook
вентили шаровые с сервоприводом, помнят последнее положение. питание блока и вентилей 6В, резервное от батареек, можно очень просто приспособить аккумулятор.
19.08.2008 в 10:02:07
#812577
вентили шаровые с сервоприводом - а можно по подробнее какие именно и их примерную цену, если возможно место где покупали .........спасибо
19.08.2008 в 10:57:39
#812645
sver4ook
25.08.2008 в 10:59:06
#817908
Большое спасибо всем за эту тему, многое поняла. Дабы не плодить новый топик, прошу глянуть и на мою разводку. Пока привожу канализацию, скоро нарисую и воду. Новостойка с вот такой перепланировкой. Сантехникам местным не доверяю. Рисовала аж четыре часа это художество :) Порог при входе в ванную будет повыше чем 5см. В точке А будет ниша в полу с ревизией. К сожалению соблюсти уклон в 2см в секции на пороге в ванную будет трудно. 1) не будет ли особых проблем с кухонным сливом, как никак три точки с 90 градусами? 2) какова должна быть высота верхней планки трапа относительно 100 трубы и вход в эту трубу? (планируется душевой угол) 3) хватит ли уклона 10см до унитаза? 4) можно ли заливать трубу 100 частично стяжкой (сейчас вход канальи на 0.0) 5) и немного в сторону, какой оптимальный угол мозаики на полу душевого угла до трапа? 6) планируется ПП трубы, можно ли замуровывать их вместе с фитингами? (подвод в штробе в гофре для душа к примеру)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий