Аватар пользователя
prestol

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Киев

Сообщений: 521

24.06.2008 в 15:12:35

BECHA написал : добавил в систему водогрей

у меня ламерский вопрос по картинке из сообщения №216... насколько я понимаю, к бойлеру подается холодная вода, неотфильтрованная никаким фильтром и неучтенная счетчиком ХВ?

а нагретая бойлером вода, подающаяся к коллектору ГВС с обратоной стороны, при отсутвии давления в стояке ГВС, будет мотать счетчик ГВ в обратную сторону? или какое из устройств на этой линии препятствует обратному току воды? редуктор? фильтр? сам счетчик?

0
Аватар пользователя
@lexx

Местный

Регистрация: 22.12.2007

Москва

Сообщений: 31

24.06.2008 в 19:54:50

Присмотритесь внимательнее: холодная вода берется из холодной магистрали после "грубого" фильтра - счётчика - "тонкого" фильтра - редуктора - выхода коллектора (где ставится заглушка). Там даже краник шаровый видно.

0
Аватар пользователя
BECHA

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

24.06.2008 в 20:01:51

prestol написал : насколько я понимаю, к бойлеру подается холодная вода, неотфильтрованная никаким фильтром и неучтенная счетчиком ХВ?

неправда ваша. к бойлеру подается вода с торца коллектора холодной воды.

prestol написал : или какое из устройств на этой линии препятствует обратному току воды? редуктор? фильтр? сам счетчик?

чуть ранее, я выкладывал схему разводки, после фильтров стоят обратные клапана. на фото их правда не очень видно, но поверьте мне на слово - они под хомутами, которые находятся сразу после счетчиков. редуктор тоже по идее не допускает обратного тока воды, но это не его "mainstream" :)

0
Аватар пользователя
prestol

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Киев

Сообщений: 521

25.06.2008 в 01:11:37

посыпаю голову пеплом. не раасмотрел сперва. показалось, что там тройник на отводе перед краном слева. а там оказывается в два слоя трубы в шубе, краник за заднем плане уже вижу.

с обратными клапанами тоже прояснилось. схему я видел конечно же, но я пока плохо в них разбираюсь... да и не знаю, как в жизни могут выглядеть элементы схемы. вы уж простите, ламер я... вот пытаюсь изучать предмет на конкретных примерах. топикстартеру спасибо.

можно еще пару вопросов?

мне пока непонятно назначение перемычки после этих дивайсов с манометрами (фильтры это или редукторы мне еще неясно... но наличие сливных отверстий по логике должно принадлежать очищающимся фильтрам... хотя манометр логичнее на выход редуктора наверное... хотя и на фильтре манометр мешать не должен, по нему засорение смотреть можно... блин, короче)... вот перемычка после дивайсов с манометрами и еще гибкая подводка от коллектора куда-то вверх (куда она наверху подходит не разгляжу) - это для чего? что-то мне подсказывает, что умные слова "байпас для промывки" (фильтров, что ли?) - с ними как-то как-то связаны. но вертя краники в уме, не могу пока разобраьтся, как оно должно что промывать...

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

25.06.2008 в 01:36:42

prestol написал : мне пока непонятно назначение перемычки после этих дивайсов с манометрами

Повнимательнее почитайте всю тему, найдёте ответы не только на этот вопрос.

0
Аватар пользователя
prestol

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Киев

Сообщений: 521

25.06.2008 в 02:53:39

почитал повнимательнее. фильтры от редукторов уже отличаю, зачем перемычка и кран между выходами фильтров тоже осознал, что гибкая подводка не вверх ведет, а просто зацеплена, чтобы не болталась (подключается к бачку унитаза) догадался. :) блин, обидно. третий раз перечитываю тему. первый раз читал - вообще половина слов была непонятна. теперь только одно непонятное - "американка". :(

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

25.06.2008 в 05:24:29

prestol написал : теперь только одно непонятное - "американка".

Разъёмное соединение с накидной гайкой.

0
Аватар пользователя
BECHA

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

25.06.2008 в 09:10:22

2prestol
я примерно также начинал читать раздел "электрика" когда подошел к замене проводки и этот раздел когда перешел от электрики к сантехнике. и вроде как чего-то даже получилось.

по поводу американок, вот поглядите ссылку, там фотки есть http://tr-santehnika.ru/catalogue/list/2/25

0
Аватар пользователя
prestol

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Киев

Сообщений: 521

25.06.2008 в 12:19:48

тогда следующие вопросы, если позволите...

  1. где в приведенной разводке американки? если я правильно понял назначение, то какая-то часть системы может быть демонтирована из шкафа для ремонта\ревизии... какая?
  2. а водогрей сам фильтрует воду на выходе? или накипь может попадать в коллектор ГВС беспрепятственно?
0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

25.06.2008 в 12:21:51

prestol написал :

  1. а водогрей сам фильтрует воду на выходе? или накипь может попадать в коллектор ГВС беспрепятственно?

накипь остоётся на дне

0
Аватар пользователя
Пeтр

Местный

Регистрация: 31.05.2008

Жуковский

Сообщений: 46

26.06.2008 в 08:37:08

BECHA написал : Кстати родилась идея использовать объем воды водогрея как НЗ воды когда отключают и горячую и холодную. Пить конечно ее нельзя, но руки помыть и слив унитаза обеспечить вполне. кто что думает по поводу такого варианта?

Тоже была такая мысль когда впервый раз увидел такие нагреватели. Оказалось, что они работают только под давлением, при отключении ХВС извлечь воду из накопителя не представляется возможным. :(

0
Аватар пользователя
BECHA

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

26.06.2008 в 08:43:51

Пeтр написал : при отключении ХВС извлечь воду из накопителя не представляется возможным

кто вам такое сказал? накопительный водогрей это бак с двумя трубками. одна около дна (вход холодной) другая около "крыши" - выход горячей.

0
Аватар пользователя
BECHA

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

26.06.2008 в 20:36:51

выношу на ваш суд схему обрешетки из гипсокартонных профилей. смущает меня то, что направляющие профили придется ставить вертикально и крепить к стенам, а стоечные - горизонтально и крепить к ним верх и низ люка (соответственно стенкой горизонтальные профили будут сориентированы по-разному). можно такое делать? выдержит ли обрешетка нагрузку или надо еще как-то усиливать конструкцию?

0
Вложение
Аватар пользователя
VoXa_07

Местный

Регистрация: 04.04.2007

Киев

Сообщений: 196

27.06.2008 в 15:57:51

BECHA написал : смущает меня то, что направляющие профили придется ставить вертикально и крепить к стенам

а в че смущение? это же направляющие профиля для стоечных, а не, например, исключительно горизонтальные для исключительно вертикальных профилей :).

BECHA написал : соответственно стенкой горизонтальные профили будут сориентированы по-разному

не понял высказывания

BECHA написал : выдержит ли обрешетка нагрузку или надо еще как-то усиливать конструкцию?

разумную нагрузку выдержит однозначно, если Вы, конечно, не хотите сделать бронированную шахту. На сайте Кнауф есть рекомендации в цифрах какую нагрузку выдерживает гипсокартон в разных вариантах подвеса этой самой нагрузки. Речь там шла о десятках кило.

0
Аватар пользователя
DmitryM

Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

27.06.2008 в 17:04:58

BECHA написал : выношу на ваш суд схему обрешетки из гипсокартонных профилей

я бы еще добавил горизонтальный профиль сверху и снизу, чтобы ГКЛ крепить.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу