ty-lev написал : Обычно ставят из расчёта 1 секция на 2 кв/м.

Цитата:

Расчты дают примерно 100Вт на 1 кв.м. при условии что секция отдаёт 190 вт то так и получаеться , а если секция на 300мм и теплоотдача в районе 160 Вт ??

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

25.10.2009 в 23:15:22

Stroim написал : а если секция на 300мм и теплоотдача в районе 160 Вт

Всё тоже самое...

0
Аватар пользователя
Stroim

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Смоленск

Сообщений: 177

26.10.2009 в 13:18:22

2Михалыч
Даже если мне необходимо отопить 400 м.кв??

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

26.10.2009 в 13:21:03

Stroim написал : Даже если мне необходимо отопить 400 м.кв??

Да. А как я у себя отапливаю 450кв.м.??? Непонятно, что вас смущает-то? 400м*0,1кВт=40кВт 40кВт/160Вт=250секций.