16.02.2006 в 18:10:06

Кнечно пресс! Купил ручные клещи в наборе 16 20 26 32 обошлось примерно в 20000руб Корейская труба толстостенная 2,25 фитинги к ней специально заказывал. Henko обычная труба 2мм ну и фитинги соответственно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115833

16.02.2006 в 18:52:29

Губки в клещах были отдельно для 2,25 и для 2мм? Температура 105 была на входе в дом? Сколько времени держалась температура? Акт есть на это? Дом сделан с элеватором? По трубе сколько макс допустимая температура? Протечки на концах длинных участков труб, или нет системы?

Есть хоть какая-то система, какие фиттинги потекли, а какие нет? Может рабочие неправильно прессовали? (Труба не до конца, губки не те.) Фаска с трубы снималась, труба калибровалась? Чем отрезалась?

PS Мда, вот что теперь скажут сторонники замурованных МП фиттингов?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.02.2006 в 19:15:36

Узел смонтирован без элеватора, на узле поставили циркуляионный насос, но температура на входе в каждую квартиру всёравно не падала (дом новый пена, стеклопакеты тройные и т.д). Труба по мксимуму должна держать 110 гр. при 10атм. Протечки восновном на подающих фитингах (на обратках еденицы) Как клещами прессовать не правильно мне трудно сообразить, колибровали все торцы, резали специальными ножницами, фаску снимали большим сверлом. Температура за 100 держалась больше 2 недель (морозы были за 40)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115833

16.02.2006 в 19:51:40

Duk написал : Труба по мксимуму должна держать 110 гр. при 10атм.

Duk написал : Температура за 100 держалась больше 2 недель

Вот здесь наверное засада! Если не ошибусь, 110 и 10атм для трубы нормировано кратковременно. Если точнее - обязательно смотрите документы на МП трубу.
А мы тут спорили недавно... и вы подтвердили практикой мои теоретические опасения.... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4350

PS И там есть ссылка - обязательно посмотрите: http://byrpex.rsm.ru/stat/stat_2.htm

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

16.02.2006 в 23:21:12

Duk написал : Как клещами прессовать не правильно мне трудно сообразить

У меня таки получилось сделать неправильно - прессанул, открыл вентиля - фитинги покапали. Я сдуру срезал фитинги - думал - посмотрю что там не так - а потом мне тут сказали, что прессовать надо два раза - пресанул, повернул на 90 градусев - прессанул еще раз...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.02.2006 в 12:23:23

Я первый раз слышу, что надо поворачивать губки клещей на 90 град.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115833

17.02.2006 в 13:42:25

BigHarry написал : а потом мне тут сказали, что прессовать надо два раза - пресанул, повернул на 90 градусев - прессанул еще раз...

Это где-то написано в инструкции по монтажу пресс-фиттингов? (Так сказать официально...)

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

17.02.2006 в 14:37:23

2BV Честно говоря - инструкции по монтажу пресс-фитингов я не видел - может - у каждого производителя своя инструкция будет...

0
Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

17.02.2006 в 15:20:06

Кнечно пресс! Купил ручные клещи в наборе 16 20 26 32 обошлось примерно в 20000руб Корейская труба толстостенная 2,25 фитинги к ней специально заказывал. Henko обычная труба 2мм ну и фитинги соответственно

смотрим http://sarancew.narod.ru/

Для соединения металлополимерных труб LG Metapol используются:
• -латунные (никелированные) обжимные (резьбовые) фитинги марки Kimex Metapol;
• -латунные никелированные пресс-фитинги марки THS.

далее

Для быстрого и надёжного прессования систем пресс-фитингов марки THS применим инструмент фирмы REMS с пресс-клещами:

  • ”H” Арт.No- 570320, 570350 (для труб соответственно O 16 мм и 20мм);

Для Henco прессклещи TH 2BV

Это где-то написано в инструкции по монтажу пресс-фиттингов? (Так сказать официально...)

только у компании года :)

производится повторная опрессовка так, чтобы зона обжатия перекрыла место предыдущего смыкания губок.

http://www.vesta-trading.ru/doc134.htm

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

20.02.2006 в 10:56:59

И что в итоге по случаю Duk ? Нарушение технологии - установка фитингов не той системы и недожим (блин, про такие нуансы узнаешь только после аварии) ?