14.12.2008 в 23:02:04
Энергофлексом оборачивать, клеить стык, сверху обматывать скочем энергофлексовским. Ну, и аналогов энергофлексу есть много - не только вспененный полиэтилен, но и каучук, и другие пластики.
А "точка росы" внутри слоя термоизоляции всё-таки будет :) , так как "точкой росы" называют температуру, а не влажность. При условии, конечно, что сама труба ХВ будет холоднее "точки росы".
Минвату оборачивали слоем тонкого рубероида и обвязывали шпагатом. Теоретически минвата должна со временем отсыревать, но на практике снимал такую изоляцию со старого стояка ХВ - вроде не мокрая была. Может быть из-за того, что торцы такой термоизоляции были более плотно обвязаны и воздухообмена там практически не было?
15.12.2008 в 00:13:57
Спех написал : А "точка росы" внутри слоя термоизоляции всё-таки будет , так как "точкой росы" называют температуру, а не влажность.
Не факт. " РОСЫ ТОЧКА, т-ра, при охлаждении до к-рой воздуха (или газа, близкого ему по св-вам) содержащийся в нем водяной пар становится насыщенным; при этой т-ре парциальное давление в парогазовой смеси водяного пара рп соответствует давлению насыщенного пара рнас (рп = рнас). При достижении Р. т. в парогазовой смеси и на предметах, с к-рыми она соприкасается, начинается конденсация пара, т.е. появляется роса. Р. т.-одна из осн. характеристик влажности газов;" Каково влагосодержание внутри теплоизолятора? От этого зависит температура точки росы. Если влагосодержание мало, то температура точки росы может быть ниже, чем диапазон температур внутри теплоизолятора.
15.12.2008 в 00:39:18
ssolovov написал : РОСЫ ТОЧКА, т-ра
"Точка росы" - температура!
И не надо далее замудривать для практического применения - будь то решение проблемы с "плачущим" стояком ХВ, или пластиковыми окнами, либо с пароизоляцией загородного дома.
Есть определённая температура "точки росы" для воздуха в комнате с определённой температурой и влажностью.
И это же значение температуры равное температуре "точки росы" есть где-то в толще термоизоляции - между температурами наружной и внутренней поверхности термоизоляции. Считаем термоизоляцию непроницаемой для влаги.
Всё что нам нужно - выбрать такую толщину термоизоляции, чтобы на её наружной поверхности температура была всегда выше температуры "точки росы". Для энергофлекса и этого не нужно - там для труб в дюйм, дюйм с четвертью (стояки) выпускается трубчатая термоизоляция толщиной в 9, 13 и 20 мм. Думаю, любая из этих толщин исключит образование росы на холодном стояке ХВ.
15.12.2008 в 10:33:56
Спех написал : так как "точкой росы" называют температуру, а не влажность.
Точка росы - температура при ОПРЕДЕЛЕННОЙ влажности!!! Бессмысленно говорить только о температуре.
И влажность надо обязательно учитывать, тк зимой условия для возникновения точки росы на стояке могут и не появиться, а летом - запросто.
Ну а чтобы не "замудривать" - действительно, достаточно использовать любой энергофлекс и закрыть стыки алюминиевым скотчем.
19.12.2008 в 01:01:54
Если нет свища и не орошают сверху,проблемка, по советам старых блокадников решается просто.В верхней,средней,нижней части стояка ,повязывают х/б-шную ткань.Высохшую слизь удаляют,стояк красят .Далее в соответствии с реалиями нынешнего дня.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.