Johnson26
Johnson26
Новичок

Регистрация: 15.01.2008

Москва

Сообщений: 76

14.05.2008 в 21:57:08

darkstar написал : Теперь буду переставлять его не после, а до фильтра тонкой очистки

А вот это не правильно! Убьете редуктор.

0
darkstar
darkstar
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Балашиха

Сообщений: 1395

15.05.2008 в 09:28:07

Johnson26 написал : А вот это не правильно! Убьете редуктор.

А что там убивать? Седло пружинного клапана? Кстати, фильтр грубой очистки остается. Что же, по-вашему я должен два манометра ставить - до и после редуктора? Еще вопрос: в конструкции редуктора с противоположной стороны от регулировочного винта есть пластмассовая пробочка (для слива воды, что ли). Так нельзя ли тогда эту пробку поставить на фильтр тонкой очистки вместо манометра, а сам манометр вместо нее? Будет ли он показывать давление до клапана или после него?

0
Новосёл
Новосёл
Резидент

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

15.05.2008 в 11:00:08

darkstar, у меня в Honeywell FK06-ААМ (фильтр и редуктор в одном флаконе) в комплекте есть такая пробка. Она закрывает второе отверстие для манометра - чтобы можно было его (манометр) ставить с любой стороны, а в отверстие с противоположной - вворачивать эту пластиковую заглушку.

0
darkstar
darkstar
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Балашиха

Сообщений: 1395

15.05.2008 в 11:06:58

Так это у Вас совмещенный фильтр и редуктор. А я говорю про отдельный редуктор.