Аватар пользователя
darkstar

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Балашиха

Сообщений: 1395

07.05.2008 в 13:02:32

Суть в том, что давление горячей воды в квартире составляет 5.5-7.5 атм, холодной ~2.5 атм. Казалось бы, напор горячей воды должен быть архибольшой, но на деле он меньше, чем холодной. В чем может быть причина, где искать неполадку?

0
Аватар пользователя
Новосёл

Местный

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

07.05.2008 в 13:24:33

darkstar, здравствуйте еще раз:)
Вы вот слово "давление" пишете - это понятно. Потом слово "напор" - а это не "народное" ли назвние давления? Непонятно...

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

07.05.2008 в 14:00:18

darkstar написал : В чем может быть причина, где искать неполадку?

Да где угодно,вплоть до обратного клапана,встроенного в счетчик.

0
Аватар пользователя
darkstar

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Балашиха

Сообщений: 1395

07.05.2008 в 14:01:03

Давление - это то, что показывает маномер, а под "напором" обычно понимают пользователи, когда открывают кран, т.е. поток воды.

0
Аватар пользователя
darkstar

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Балашиха

Сообщений: 1395

07.05.2008 в 14:01:39

ДОКА написал : Да где угодно,вплоть до обратного клапана,встроенного в счетчик.

Да нет никакого счетчика.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111304

07.05.2008 в 14:59:46

darkstar написал : В чем может быть причина, где искать неполадку?

Как можно давать советы не зная, какая у вас схема... Где-то заужено сечение засором - где это может быть - вам на месте виднее...

0
Аватар пользователя
J.Walker

Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

07.05.2008 в 15:23:45

А Вы посмотрите на давление при открытом кране. Если существенно падает - значит заужение идет ДО манометра. Если нет - значит после. Причина "малого напора" при большом давлении может быть только одна: где-то узко.

0
Аватар пользователя
darkstar

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Балашиха

Сообщений: 1395

07.05.2008 в 15:31:16

А как должно падать давление "по правильному"? У нас оно падает не более 10%. Кстати, манометр стоит на фильтре тонкой очистки. Я не пойму, что там сначала идет - фильтр или манометр?

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

07.05.2008 в 15:39:16

Манометры на фильтре- никакого класса точности. Могут показывать все что угодно

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

07.05.2008 в 16:12:01

J.Walker написал : А Вы посмотрите на давление при открытом кране. Если существенно падает - значит заужение идет ДО манометра. Если нет - значит после. Причина "малого напора" при большом давлении может быть только одна: где-то узко.

+1

0
Аватар пользователя
darkstar

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Балашиха

Сообщений: 1395

14.05.2008 в 10:45:02

Спасибо за советы! Наконец разобрался - оказалось, что почему-то вентиль редуктора был выкручен, т.е. он установлен на пониженное давление. Подкрутил и все исправилось. Теперь буду переставлять его не после, а до фильтра тонкой очистки (с манометром).

0
Аватар пользователя
Johnson26

Местный

Регистрация: 15.01.2008

Москва

Сообщений: 76

14.05.2008 в 21:57:08

darkstar написал : Теперь буду переставлять его не после, а до фильтра тонкой очистки

А вот это не правильно! Убьете редуктор.

0
Аватар пользователя
darkstar

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Балашиха

Сообщений: 1395

15.05.2008 в 09:28:07

Johnson26 написал : А вот это не правильно! Убьете редуктор.

А что там убивать? Седло пружинного клапана? Кстати, фильтр грубой очистки остается. Что же, по-вашему я должен два манометра ставить - до и после редуктора? Еще вопрос: в конструкции редуктора с противоположной стороны от регулировочного винта есть пластмассовая пробочка (для слива воды, что ли). Так нельзя ли тогда эту пробку поставить на фильтр тонкой очистки вместо манометра, а сам манометр вместо нее? Будет ли он показывать давление до клапана или после него?

0
Аватар пользователя
Новосёл

Местный

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

15.05.2008 в 11:00:08

darkstar, у меня в Honeywell FK06-ААМ (фильтр и редуктор в одном флаконе) в комплекте есть такая пробка. Она закрывает второе отверстие для манометра - чтобы можно было его (манометр) ставить с любой стороны, а в отверстие с противоположной - вворачивать эту пластиковую заглушку.

0
Аватар пользователя
darkstar

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Балашиха

Сообщений: 1395

15.05.2008 в 11:06:58

Так это у Вас совмещенный фильтр и редуктор. А я говорю про отдельный редуктор.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу